Семиход 05.07.2016 09:05

ребята, а как у вас с физикой???
вообще, почему греется кабель?

Что это за инженерный подход: больше-меньше?! Оперировать надо цифрами и формулами, а не я так считаю и "вот в этой теме на форуме считают также".

а все специалисты будь то проектировщики или монтажники - "идиоты".. это безусловно. Слушай форум - будет толк!!!

Юра Добриденев 05.07.2016 09:11

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 267538)
например? синхрофазатрон?

Да хрен его знает, может сломается что или с пола-стен что содрать нужно будет механически, инструмент тогда подключить, та же болгарка при запуске х.з. сколько выдаёт или шлифмашина. Это что первое в голову пришло, а так случаи в жизни разные бывают и сварку, не удивлюсь, если придётся подключить.

voffka 05.07.2016 09:12

На счет снижения мощностей.
Когда-то на дом или квартиру на вводе стояли пробки на 6А и хватало. Сейчас три фазы по 16, а то и 25А многим уже не хватает.

1,5 мм2 на розетки нужно защищать автоматом 10А, как уже писалось, на крайняк 12А, не больше. А то пестрят потом все новости пожарами из-за "неисправности электропроводки".

Примеров больших потребителей мощности хватает. Зимой сдох котел - втыкают в розетки все, что может греть, ТЭНЫ, тепловентиляторы, масляные радиаторы....

Pavel_GGS 05.07.2016 09:22

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 267541)
Да хрен его знает, может сломается что или с пола-стен что содрать нужно будет механически, инструмент тогда подключить, та же болгарка при запуске х.з. сколько выдаёт или шлифмашина. Это что первое в голову пришло, а так случаи в жизни разные бывают и сварку, не удивлюсь, если придётся подключить.

Фантазер-перебздевальщик )))))))))))) я ща это и подключаю.

voffka 05.07.2016 09:22

На сколько я помню, всегда было так, 1 мм2 меди - это 10А долговременно при одиночной закрытой прокладке кабеля. При открытой прокладке чуть больше, при закрытой прокладке пучком проводов - меньше.
Это - максимальный ток через кабель.
Далее надо учесть характеристику защищающего провод автомата. Ток, при котором срабатывает автомат в 1,45 раза больше номинального в течении часа, в 3 или сколько там раз больше в течении сколька-то там минут, не помню.
Короче, предельный ток для провода 1.5мм2, чтобы изоляция не расплавилась - 15А, чтобы автомат отключил линию до этого оплавления разумно поставить автомат не более 10А.

ИМХО, хорошая практика:
- на свет 1,5 мм2 и автоматы на 4..10А.
- на розетки 2,5 мм2 и автоматы 16А.
- на более жрущих потребителей индивидуальные линии от щитка по 4..6 мм2 и автомат 25..40А.

Pavel_GGS 05.07.2016 09:24

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267542)
Примеров больших потребителей мощности хватает. Зимой сдох котел - втыкают в розетки все, что может греть, ТЭНЫ, тепловентиляторы, масляные радиаторы....

ну наверно не на одну линию....

polyzadumchivy 05.07.2016 09:25

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 267470)
2) В случае, когда внутри прибора что-то отвалилось на корпус - он не бьется током, как раньше бились холодильники, а снова срабатывает УЗО ибо снова токи фазового и нулевого провода отличаются (ток начал течь через заземляющий провод)

а если бьется током, но узо не срабатывает? (узо исправно, не китай, свежее)

voffka 05.07.2016 09:27

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 267546)
ну наверно не на одну линию....

Ага, конечно, еще и когда выбивает автомат - его тупо меняют на другой большего номинала "шоп не выбивало".

---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее было в 09:26 ----------

@polyzadumchivy, если УЗО электронное, а не электро-механическое, и оборван ноль, то будет биться током и УЗО не сработает.

Pavel_GGS 05.07.2016 09:34

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267548)
Ага, конечно, еще и когда выбивает автомат - его тупо меняют на другой большего номинала "шоп не выбивало".[COLOR="Silver"]

я этого не говорил )))))))))))))))))

polyzadumchivy 05.07.2016 09:42

voffka, а как узнать оборван он ілі нет?

chast_nik 05.07.2016 09:54

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 267537)
@майкл, вопрос без подколки. А если до розетки 15м кабеля, а удлинитель от неё ещё 20-50м такого же 1.5, то эта цепь будет греться как одно целое или после розетки у удлинителя своя жизнь ?

Не майкл, но попробую ответить.
Не важно, сколько до розетки, а сколько удлинитель.
1 метр этой цепи будет греться одинаково, не зависимо от общей длины цепи.
P.S. У Вас с удлинителем к мойке что-то не то.
Удельное сопротивление меди - 0,017 Ом х мм.кв./м.
Сопротивление провода 1,5 мм.кв. длиной 10м. - 0,1Ом. Падение напряжения на проводе при 16А - 1,6В.
Допуски в сети - +10%-15% т.е. от 187В до 242В.

Юра Добриденев 05.07.2016 10:02

С удлинителем все в порядке, есть ещё 2 других, просто при запуске трудно стартовать мотору, не хватает, а с толстым кабелем все ок. На коротком удлинителе и обычного хватает.

chast_nik 05.07.2016 10:39

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 267555)
С удлинителем все в порядке, есть ещё 2 других, просто при запуске трудно стартовать мотору, не хватает, а с толстым кабелем все ок. На коротком удлинителе и обычного хватает.

Я имел ввиду, что он у Вас, видимо, не 1,5 мм.кв.
Вот я на Вас удивляюсь (не примите за оскорбление). В строительных конструкциях, где Вы все можете просчитать, Вы делаете все как положено, не закладывая ничего лишнего. И даже если цена вопроса минимальна, Вы резонно замечаете: - А зачем?
Тут же ситуация обратная. Вы везде закладываете провод 2,5 мм.кв.,
говоря, что цена вопроса незначительная и не стоит экономить.

voffka 05.07.2016 11:15

@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :)

Pavel_GGS 05.07.2016 11:18

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267566)
@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :)

зачем зачем... что подогнал прораб то и положили... наверно так ))))))

chast_nik 05.07.2016 11:41

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267566)
@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :)

Нет достойной альтернативы ВВГ, а его меньше чем 1.5 мм.кв. не видел.

---------- Сообщение добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее было в 11:28 ----------

Меня еще один вопрос мучает.
Вот везде в проектах на подключение закладывают алюминиевый кабель 5х16.
Это грубо говоря на 40А.
А почему не тот же ВВГ 5х4 или 5х6. Я без подколок спрашиваю.
Может есть какие-то нормы, или какое-то объяснение этому?
Просветите, кто знает.

voffka 05.07.2016 11:47

@chast_nik, ВВГ 5х4 и тем более 5х6 стоит значительно дороже, чем АВВГ 5х16.

chast_nik 05.07.2016 11:49

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 267568)
зачем зачем... что подогнал прораб то и положили... наверно так ))))))

Я сам себе прораб.:ab:

artexpress 05.07.2016 11:53

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267566)
@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :)

А вот у меня, например, кроме основного освещения, есть еще и ... неосновное (дежурное). Там все разведено 12 вольтами. Соответственно токи совсем другие. Но большой ток - не главная проблема (но она тоже имеет место), проблема в потерях напряжения. Если я буду вместо 2х1.5мм использовать 2х0.5 - у меня от 12 вольт, на 10 метровом отрезке, мало что останется (фигура речи). Оно мне надо?

Юра Добриденев 05.07.2016 11:53

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 267562)
Я имел ввиду, что он у Вас, видимо, не 1,5 мм.кв.
Вот я на Вас удивляюсь (не примите за оскорбление). В строительных конструкциях, где Вы все можете просчитать, Вы делаете все как положено, не закладывая ничего лишнего. И даже если цена вопроса минимальна, Вы резонно замечаете: - А зачем?
Тут же ситуация обратная. Вы везде закладываете провод 2,5 мм.кв.,
говоря, что цена вопроса незначительная и не стоит экономить.

В строительных конструкциях запас заложен в изначальном рассчете по коэфициенту использавания, около 40-50 % обычно, и нагрузки известны, они особо не изменятся. Про излишки говорю из за того что зачастую этот запас делают в 3-5 раз, что требует изменять и усложнять технологию изготовления. Тут же, на мой непроф. взгляд, технологию изменять не нужно и условия довольно непредвиденные. Как-то так. Цена вопроса незначительна.

chast_nik 05.07.2016 12:09

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267577)
@chast_nik, ВВГ 5х4 и тем более 5х6 стоит значительно дороже, чем АВВГ 5х16.

Процентов на 25-30 судя по интернету.
Надо мне его не так и много.
Ну вот не лежит как-то душа к алюминию.

---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее было в 11:59 ----------

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 267580)
А вот у меня, например, кроме основного освещения, есть еще и ... неосновное (дежурное). Там все разведено 12 вольтами. Соответственно токи совсем другие. Но большой ток - не главная проблема (но она тоже имеет место), проблема в потерях напряжения. Если я буду вместо 2х1.5мм использовать 2х0.5 - у меня от 12 вольт, на 10 метровом отрезке, мало что останется (фигура речи). Оно мне надо?

Тут, конечно, считать надо.
Но, еще раз говорю: я не большой специалист, но тоже применять на освещение буду ВВГ 3х1,5 по той причине, что характеристикам цена/качество/доступность не нашел ничего лучшего.

Korvet068 05.07.2016 16:11

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 267537)
вопрос без подколки. А если до розетки 15м кабеля, а удлинитель от неё ещё 20-50м такого же 1.5, то эта цепь будет греться как одно целое или после розетки у удлинителя своя жизнь ?

Ток в цепи будет везде одинаковый, а вот температура , не факт. Так как провода могут лежать в различной среде. Например удлинитель проходящий через натопленную печь в доме и лежащий в луже на улице, в разных участках, точно будут иметь разную температуру при одинаковом токе.

Что касается плохого запуска мойки, рекомендую проверит контакты вилок и розеток (как самого удлинителя, так и той розетки куда он подключается) именно там первую очередь выделяется больше всего тепла, а не на прямом кабеле

---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее было в 16:09 ----------

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 267584)
Но, еще раз говорю: я не большой специалист, но тоже применять на освещение буду ВВГ 3х1,5 по той причине, что характеристикам цена/качество/доступность не нашел ничего лучшего.

Просто ВВГ меньшего сечения не существует. Я бы с радостью на свет пустил 1 "квадрат" или 0,75. В разы проще вести монтаж светильников

Юра Добриденев 05.07.2016 16:21

@Korvet068, нечего там проверять, т.к. все было новое. На толстый кабель повесил трехфазную вилку и втыкаю его в трехфазную розетку на одну фазу, но это уже психанул. С короткими удлинителями работает, а с длинными на 3.5 квт потери не дают стартануть нормально, пырхает, но в режим не входит.

Korvet068 05.07.2016 16:57

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 267643)
С короткими удлинителями работает, а с длинными на 3.5 квт потери не дают стартануть нормально, пырхает, но в режим не входит.

Надеюсь удлинитель полностью разматывался? В противном случае на таких токах у него приличное индукционное сопротивление

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 267643)
нечего там проверять, т.к. все было новое.

Новое, не синоним качества. Брак случается в любой продукции. С литыми вилками и розетками не однократно сталкивался, где был плохой контакт кабеля внутри самого литья.

Рекомендую провести простую лабораторную работу, включить после удлинителя чайников и утюгов на 3 кВт (дабы получить стабильную нагрузку на длительный период) и замерить напряжение до удлинителя и после (как под нагрузкой, та и без), если после удлинителя окажутся значительные потери, подержат под нагрузкой минут 10, потом отключить и быстро проверит рукой температуру контактов вилки удлинителя (только осторожно, сразу не хвататься),а к отверстиям розетки удлинителя поприкладывать палец (лично у меня кожа тонкая, я могу прочувствовать разницу температур). И заодно проверить нагрев контактов вилки которые были включены в эту розетку.

chast_nik 05.07.2016 17:06

3.5 кВт - серьезная мойка. (какая, если не секрет?) На ум приходит только то, что
у двигателя большой пусковой ток, и, как следствие, большое кратковременное падение напряжения в цепи удлинителя.

Valery_SY 05.07.2016 17:28

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267566)
@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :)

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 267572)
Нет достойной альтернативы ВВГ, а его меньше чем 1.5 мм.кв. не видел.

Потому что ПУЭ запрещает использовать провода сечением менее 1,5 кв.мм
для прокладки проводки в установках до 1000В.

майкл 05.07.2016 18:48

Юра Добриденев, при длинной линии крайне важное значение имеет уровень напряжения в сети на линии. У вас он низкий - вот и не работает, скорее всего.
На ввод проектируют кабель с сечением жилы не менее 16 мм кв, т.к. оно выбирается не только по электрической мощности, но и по динамической, т.е. провод должен выдерживать нагрузки от грунта и т.п.
Valery_SY, мы с вами по разным таблицам работаем видимо. Перечитал еще раз ваше сообщение - Для автомата с характеристикой В время отключения при перегрузке в 1,45 от номинала составляет около 50 секунд, никак не час. Предельно-допустимый длительный ток для трехжильного кабеля сечением 1,5 мм кв около 21 А - не вижу веских причин укладывать более толстый кабель (хотя, справедливости ради, замечу, что на наиболее загруженные розетки в доме (кухня, гараж и т.д.) прокладываю 2,5)

Юра Добриденев 05.07.2016 19:12

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 267647)
3.5 кВт - серьезная мойка. (какая, если не секрет?) На ум приходит только то, что
у двигателя большой пусковой ток, и, как следствие, большое кратковременное падение напряжения в цепи удлинителя.

Не, это удлинитель 3.5, а мойка 3квт. 7.750 Керхер. Унас дают только 6 кВт на дом, из за этого вчера заказал компрессор не на 4 кВт, а на 3. на 380в.

---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее было в 19:08 ----------

@майкл, мойка работает, только или на коротком удлинителе, или на толстом самопальном, сеть не при чем получается.

---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее было в 19:10 ----------

@Korvet068, удлинитель разматывать пробовал, там даже на нем нарисовано что 3.5 это только в размотанном состоянии

chast_nik 05.07.2016 21:20

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 267654)
На ввод проектируют кабель с сечением жилы не менее 16 мм кв, т.к. оно выбирается не только по электрической мощности, но и по динамической, т.е. провод должен выдерживать нагрузки от грунта и т.п.

Майкл, а если ВВГ 5х6 будет в трубе пластиковой, или металлической?
Так тоже не положено?

Катеринка 05.07.2016 23:37

Есть вопрос. Можно ли размещать проводку по трубе дымохода (сантиметров 30) каминной топки. Внутри гильза из нержавейки. Если нельзя, то чем проложить для безопасности?http://www.domsovetov.by/imagehostin...c1c1ec3919.jpg

Valery_SY 05.07.2016 23:56

@Катеринка, ни в коем случае!!! Обходите по другим стенам длинной трассой. Труба камина даже со вставкой нагревается. Особенно у потолка этажа, где установлен камин.

Катеринка 06.07.2016 00:06

Можно завести на потолок? сантиметрах в 20-30 провести? Теромоизоляторы (базальтовый картон, термоизолятор листовой К-FLEX AD ALU ST, Листовой самоклеющийся термоизолятор, да в конце концов базальтовая вата и т.д.) не выход?

Korvet068 06.07.2016 00:13

@Катеринка, Вы же не золотом проводку вести будете и не медью 5х40, измените трассу, обойдите по другой стене, чего кабель то экономить

Катеринка 06.07.2016 00:14

:ei::ah:положили уже...:bu: Надеялись, что я камин топить не буду.

Valery_SY 06.07.2016 00:15

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 267654)
Valery_SY, мы с вами по разным таблицам работаем видимо...

Наверное. У меня нет цели Вас чему-то научить. Ролик прикрепил пару страниц назад, там все четко и правильно разжевано. Я редко пользуюсь отечественной литературой. Там мутно все написано. Пока найдешь, голову сломаешь. Польские источники, которыми я пользуюсь, полностью подтверждают информацию из приведенного видео:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c212294d65.jpg
Przykładowe charakterystyki wyzwalania B, C, D przy 30°C, zgodnie z IEC/EN 60898

Откройте первоисточник IEC/EN 60898 и почитайте сами.

Но все пишут одно и то же:
Minimalny przekrój przewodu ułożonego na stałe, chronionego przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wynosi 1,5 mm² Cu. Przyjmuje się minimalny przekrój przewodów
w instalacjach elektrycznych ułożonych wewnątrz budynków, dla obwodów oświetleniowych
- 1,5 mm² Cu, dla gniazd wtyczkowych - 2,5 mm² Cu.

Lama 06.07.2016 00:16

Цитата:

Сообщение от Катеринка (Сообщение 267699)
:ei::ah:положили уже...:bu: Надеялись, что я камин топить не буду.

Я бы переложил и не мудрил :hf:

Valery_SY 06.07.2016 00:17

Цитата:

Сообщение от Катеринка (Сообщение 267694)
Можно завести на потолок? сантиметрах в 20-30 провести? Теромоизоляторы (базальтовый картон, термоизолятор листовой К-FLEX AD ALU ST, Листовой самоклеющийся термоизолятор, да в конце концов базальтовая вата и т.д.) не выход?

Теплоизоляция не подойдет. Пусть переделают, еще не очень поздно.

artexpress 06.07.2016 10:47

Цитата:

Сообщение от Катеринка (Сообщение 267699)
:ei::ah:положили уже...:bu: Надеялись, что я камин топить не буду.

Интересный подход! Я бы на их месте еще понадеялся, что вы и розеткой пользоваться не будете.

майкл 10.07.2016 15:08

Valery_SY, еще не смотрел ролик, но обязательно посмотрю. В нашей литературе график несколько иной, надо будет разобраться.
Меня вот еще что интересует - в 95% квартир, построенных в последние пятнадцать лет, прямо со щитка к распредкоробкам идет кабель 3 на 1,5 и не более. По идее, почти все они должны были сгореть из-за неисправности элетропроводки, если верить интернетовским форумам, а не ГОСТам, да и проекты электроснабжения с таким сечением проводов проходят экспертизу, прежде, чем на них поставят штамп "в работу". Чем-то же руководствуются они при выборе сечения?

Valery_SY 11.07.2016 01:12

@майкл, IEC/EN 60898 это и есть ГОСТ по автоматическим выключателям. Чуть выше ссылка на российский источник, чтобы можно было по-русски прочесть. Все остальное комментировать не буду. Не ставлю перед собой цели кого-то чему-то учить. Информации достаточно, кому интересно, разберется.