ребята, а как у вас с физикой???
вообще, почему греется кабель? Что это за инженерный подход: больше-меньше?! Оперировать надо цифрами и формулами, а не я так считаю и "вот в этой теме на форуме считают также". а все специалисты будь то проектировщики или монтажники - "идиоты".. это безусловно. Слушай форум - будет толк!!! |
Цитата:
|
На счет снижения мощностей.
Когда-то на дом или квартиру на вводе стояли пробки на 6А и хватало. Сейчас три фазы по 16, а то и 25А многим уже не хватает. 1,5 мм2 на розетки нужно защищать автоматом 10А, как уже писалось, на крайняк 12А, не больше. А то пестрят потом все новости пожарами из-за "неисправности электропроводки". Примеров больших потребителей мощности хватает. Зимой сдох котел - втыкают в розетки все, что может греть, ТЭНЫ, тепловентиляторы, масляные радиаторы.... |
Цитата:
|
На сколько я помню, всегда было так, 1 мм2 меди - это 10А долговременно при одиночной закрытой прокладке кабеля. При открытой прокладке чуть больше, при закрытой прокладке пучком проводов - меньше.
Это - максимальный ток через кабель. Далее надо учесть характеристику защищающего провод автомата. Ток, при котором срабатывает автомат в 1,45 раза больше номинального в течении часа, в 3 или сколько там раз больше в течении сколька-то там минут, не помню. Короче, предельный ток для провода 1.5мм2, чтобы изоляция не расплавилась - 15А, чтобы автомат отключил линию до этого оплавления разумно поставить автомат не более 10А. ИМХО, хорошая практика: - на свет 1,5 мм2 и автоматы на 4..10А. - на розетки 2,5 мм2 и автоматы 16А. - на более жрущих потребителей индивидуальные линии от щитка по 4..6 мм2 и автомат 25..40А. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее было в 09:26 ---------- @polyzadumchivy, если УЗО электронное, а не электро-механическое, и оборван ноль, то будет биться током и УЗО не сработает. |
Цитата:
|
voffka, а как узнать оборван он ілі нет?
|
Цитата:
Не важно, сколько до розетки, а сколько удлинитель. 1 метр этой цепи будет греться одинаково, не зависимо от общей длины цепи. P.S. У Вас с удлинителем к мойке что-то не то. Удельное сопротивление меди - 0,017 Ом х мм.кв./м. Сопротивление провода 1,5 мм.кв. длиной 10м. - 0,1Ом. Падение напряжения на проводе при 16А - 1,6В. Допуски в сети - +10%-15% т.е. от 187В до 242В. |
С удлинителем все в порядке, есть ещё 2 других, просто при запуске трудно стартовать мотору, не хватает, а с толстым кабелем все ок. На коротком удлинителе и обычного хватает.
|
Цитата:
Вот я на Вас удивляюсь (не примите за оскорбление). В строительных конструкциях, где Вы все можете просчитать, Вы делаете все как положено, не закладывая ничего лишнего. И даже если цена вопроса минимальна, Вы резонно замечаете: - А зачем? Тут же ситуация обратная. Вы везде закладываете провод 2,5 мм.кв., говоря, что цена вопроса незначительная и не стоит экономить. |
@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :) |
Цитата:
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее было в 11:28 ---------- Меня еще один вопрос мучает. Вот везде в проектах на подключение закладывают алюминиевый кабель 5х16. Это грубо говоря на 40А. А почему не тот же ВВГ 5х4 или 5х6. Я без подколок спрашиваю. Может есть какие-то нормы, или какое-то объяснение этому? Просветите, кто знает. |
@chast_nik, ВВГ 5х4 и тем более 5х6 стоит значительно дороже, чем АВВГ 5х16.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Надо мне его не так и много. Ну вот не лежит как-то душа к алюминию. ---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее было в 11:59 ---------- Цитата:
Но, еще раз говорю: я не большой специалист, но тоже применять на освещение буду ВВГ 3х1,5 по той причине, что характеристикам цена/качество/доступность не нашел ничего лучшего. |
Цитата:
Что касается плохого запуска мойки, рекомендую проверит контакты вилок и розеток (как самого удлинителя, так и той розетки куда он подключается) именно там первую очередь выделяется больше всего тепла, а не на прямом кабеле ---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее было в 16:09 ---------- Цитата:
|
@Korvet068, нечего там проверять, т.к. все было новое. На толстый кабель повесил трехфазную вилку и втыкаю его в трехфазную розетку на одну фазу, но это уже психанул. С короткими удлинителями работает, а с длинными на 3.5 квт потери не дают стартануть нормально, пырхает, но в режим не входит.
|
Цитата:
Цитата:
Рекомендую провести простую лабораторную работу, включить после удлинителя чайников и утюгов на 3 кВт (дабы получить стабильную нагрузку на длительный период) и замерить напряжение до удлинителя и после (как под нагрузкой, та и без), если после удлинителя окажутся значительные потери, подержат под нагрузкой минут 10, потом отключить и быстро проверит рукой температуру контактов вилки удлинителя (только осторожно, сразу не хвататься),а к отверстиям розетки удлинителя поприкладывать палец (лично у меня кожа тонкая, я могу прочувствовать разницу температур). И заодно проверить нагрев контактов вилки которые были включены в эту розетку. |
3.5 кВт - серьезная мойка. (какая, если не секрет?) На ум приходит только то, что
у двигателя большой пусковой ток, и, как следствие, большое кратковременное падение напряжения в цепи удлинителя. |
Цитата:
Цитата:
для прокладки проводки в установках до 1000В. |
Юра Добриденев, при длинной линии крайне важное значение имеет уровень напряжения в сети на линии. У вас он низкий - вот и не работает, скорее всего.
На ввод проектируют кабель с сечением жилы не менее 16 мм кв, т.к. оно выбирается не только по электрической мощности, но и по динамической, т.е. провод должен выдерживать нагрузки от грунта и т.п. Valery_SY, мы с вами по разным таблицам работаем видимо. Перечитал еще раз ваше сообщение - Для автомата с характеристикой В время отключения при перегрузке в 1,45 от номинала составляет около 50 секунд, никак не час. Предельно-допустимый длительный ток для трехжильного кабеля сечением 1,5 мм кв около 21 А - не вижу веских причин укладывать более толстый кабель (хотя, справедливости ради, замечу, что на наиболее загруженные розетки в доме (кухня, гараж и т.д.) прокладываю 2,5) |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее было в 19:08 ---------- @майкл, мойка работает, только или на коротком удлинителе, или на толстом самопальном, сеть не при чем получается. ---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее было в 19:10 ---------- @Korvet068, удлинитель разматывать пробовал, там даже на нем нарисовано что 3.5 это только в размотанном состоянии |
Цитата:
Так тоже не положено? |
Есть вопрос. Можно ли размещать проводку по трубе дымохода (сантиметров 30) каминной топки. Внутри гильза из нержавейки. Если нельзя, то чем проложить для безопасности?http://www.domsovetov.by/imagehostin...c1c1ec3919.jpg
|
@Катеринка, ни в коем случае!!! Обходите по другим стенам длинной трассой. Труба камина даже со вставкой нагревается. Особенно у потолка этажа, где установлен камин.
|
Можно завести на потолок? сантиметрах в 20-30 провести? Теромоизоляторы (базальтовый картон, термоизолятор листовой К-FLEX AD ALU ST, Листовой самоклеющийся термоизолятор, да в конце концов базальтовая вата и т.д.) не выход?
|
@Катеринка, Вы же не золотом проводку вести будете и не медью 5х40, измените трассу, обойдите по другой стене, чего кабель то экономить
|
:ei::ah:положили уже...:bu: Надеялись, что я камин топить не буду.
|
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c212294d65.jpg Przykładowe charakterystyki wyzwalania B, C, D przy 30°C, zgodnie z IEC/EN 60898 Откройте первоисточник IEC/EN 60898 и почитайте сами. Но все пишут одно и то же: Minimalny przekrój przewodu ułożonego na stałe, chronionego przed uszkodzeniami mechanicznymi, wynosi 1,5 mm² Cu. Przyjmuje się minimalny przekrój przewodów w instalacjach elektrycznych ułożonych wewnątrz budynków, dla obwodów oświetleniowych - 1,5 mm² Cu, dla gniazd wtyczkowych - 2,5 mm² Cu. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Valery_SY, еще не смотрел ролик, но обязательно посмотрю. В нашей литературе график несколько иной, надо будет разобраться.
Меня вот еще что интересует - в 95% квартир, построенных в последние пятнадцать лет, прямо со щитка к распредкоробкам идет кабель 3 на 1,5 и не более. По идее, почти все они должны были сгореть из-за неисправности элетропроводки, если верить интернетовским форумам, а не ГОСТам, да и проекты электроснабжения с таким сечением проводов проходят экспертизу, прежде, чем на них поставят штамп "в работу". Чем-то же руководствуются они при выборе сечения? |
@майкл, IEC/EN 60898 это и есть ГОСТ по автоматическим выключателям. Чуть выше ссылка на российский источник, чтобы можно было по-русски прочесть. Все остальное комментировать не буду. Не ставлю перед собой цели кого-то чему-то учить. Информации достаточно, кому интересно, разберется.
|