Славка 24.01.2016 12:18

@sergN, ну на фотографиях вроде как видна и балансировка и температура всех контуров. Максимальный контур в гостиной, ограничен был длиной бухты трубы в 200 метров. По памяти ушло метров 180-190

Dobrinia 24.01.2016 12:46

Народ дак что, шаг 25 нельзя?
все делают 20?
у меня разница 100метров и контура будут длиннее, но если это критически важно в доме с теплыми полами как дополнительным источником тепла (к стенам) и покрытием аля ламинат/паркет то окей, заложем с шагом 20....
@Славка, у тебя шаг 20 я так понимаю, когда мерял температуру поверхности был ли разброс? (зебра)
отдал уже мерялку?

Славка 24.01.2016 13:55

@Dobrinia,
Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 248722)
Ну и теперь гостиная с ламинатом колебания температуры +/- 0,1:


Dobrinia 24.01.2016 13:58

@Славка, понятно.
значит шаг уж точно не критично именно 20 делать. можно и 25.
если у тебя +- 0.1 а у меня будет +- 0.3 то ничего не поменяется =)
правда я думаю тут еще сильная зависимость от толщины стяжки над трубой.... у тебя сколько?
Я вот планирую 45мм над трубой...

Славка 24.01.2016 14:00

Холод я чувствую на плитке на кухне у шкафчиков.
Общая толщина стяжки 7 см.

Dobrinia 24.01.2016 14:14

@Славка, спасибо . А то напугали меня что шаг 25 это бред и чуть ли ни градусы перепада будут...
Хотя в инструкциях kan, uponor, rehau рекомендуют не делать более 30см шаг. 25 вообще не максимум... И конечно от теплоотдачи зависит....

sergN 24.01.2016 14:47

@Славка, те длина контура около 180м . а труба какая?
(я всё это к чему- если дом норм утеплен , то длина МП16 180м не является невозможной..те параметры теплоносителя(скорость и дельта) вполне прокачивается.)

Славка 24.01.2016 14:59

Труба синий полиэтилен Кан 16*2,0.
С прокачкой нужно учитывать количество контуров и не забывать о балансировке.

Dobrinia 24.01.2016 15:19

Народ а зацените тогда мой расчет:
может есть смысл избавится от нескольких напольных контуров включив их последовательно?
*только полы, стены не трогать, я ими буду ругулировать температуру в комнатах если захочется.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...4c12bb7dcb.jpg

на процент отопления контуром тоже не обращатьвнимания, это я так смотрел сколько максимум выжать из стен смогу.

Антон-Брест 09.02.2016 08:40

От гребенки с первого этажа, тянул теплый пол на второй этаж и ставил развоздушники, как тут советовали.
@Славка, :az:http://www.domsovetov.by/imagehostin...97bc3d906e.jpg