sergN 17.02.2016 23:13

стены- 400 мм блок . теплосопротивление 0,15? есть инфа..примерно?
(ППС+100мм-это параллельно сделаю. )
потолок-вата 300мм
окна ясно.
пол-ясно.
надо-
площаль стен наружних
площаль оконных проемов
(площадь дома тоже..)
проект не нужен.

dimex 18.02.2016 08:40

Теплопроводность 0,118
Сопротивление теплопередачи 3,718
Площадь наружных стен 132
Площадь оконных проемов 14
Внутренняя площадь дома 82
Двери 2 шт. Чтоб не промерзали - видимо продублирую их ПВХ дверями.
Отапливать ТП хочу всю площадь.
45 м2 - поверх ТП - ламинат.
Отопление или электрокотел или ТН.
В связи с этим думал шаг 10 мм сшитым полиэтиленом (чтобы было максимально низкотемпературное отопление).
Думаю делать 2 гребенки - одна на полотенчик и ванна/туалет - круглогодично, вторая - все остальное. Если не хватит ТП - нужно сразу думать про 4 батареи под окнами с отдельной гребенкой.

sansan 19.02.2016 08:29

ТП хватит. недавно был в доме, где в основном ТП, тепло. И у соседа моего первый этаж только ТП

Sas 19.02.2016 09:20

@dimex, Полотенчик делайте от бойлера

dimex 19.02.2016 09:44

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 252673)
@dimex, Полотенчик делайте от бойлера

А подогрев пола в ванной/туалет летом?

Стэлс 19.02.2016 09:54

@dimex, в туалет коврик небольшой под ноги летом. В ванну -прорезиненый коврик. Но комфортнее в ванной все-таки подогрев и летом. И высыхать все будет быстро, нет шансов плесени

sergN 19.02.2016 11:51

Вложений: 1
@dimex,
расчет по теплопотерям.
можете менять цифры по сопротивлению.
но предлагаю не очень верить паспортным данным по блокам. там есть куча
ухудшалок ..например "условия Б" ..+ "неоднородность ограждающих конструкций" + ..короче хватает ухудшений.

sergN 19.02.2016 11:55

вывод-
тк стены (без ППС) сделаны по нормативу..но есть
+толстая кровля
-худые окна (как у всех)
-вентиляция
..
то в среднем получаем энергосберегающий стандарт = 50вт/м2 в час (в мороз -20).
что в принципе можно было и не считать!!!!!!!!!!!
(я про это и говорил)
теперь посмотрим -что там проектировка от КАНа даст нам по ТП.
.....................
КАКОВО покрытие пола? плитка или..........

dimex 19.02.2016 12:17

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 252702)
вывод-
тк стены (без ППС) сделаны по нормативу..но есть
+толстая кровля
-худые окна (как у всех)
-вентиляция
..
то в среднем получаем энергосберегающий стандарт = 50вт/м2 в час (в мороз -20).
что в принципе можно было и не считать!!!!!!!!!!!
(я про это и говорил)
теперь посмотрим -что там проектировка от КАНа даст нам по ТП.
.....................
КАКОВО покрытие пола? плитка или..........

Из отапливаемой площади 45 - ламинат, остальное плитка

А что можно утеплить для разумного соотношения цена утепления/эффект от утепления?

sergN 19.02.2016 14:39

ХЗ.
нарисуйте таблицу в exel по полным затратам
варианты

ППС+ штукатурка (каждые 10 лет реновация)
Вата+штукатурка (...........................................)
Вата +вентфасад.(плитка на всю жизнь)
..........
5-10 см любого из этих утеплений ..в сопротивлении стен ставьте 6
..
ППС склонит стену к выпадению конценсата с толще.-точка росы.
вата 5 см =сопротивл =4,76 и нет точки росы

с точки зрения паропроницаемости-лучше