Цитата:
@Valery_SY, а вы видели часто в щитках УЗО на ток утечки выше 30мА? Если вы поставите больший номинал, то жену и детей не защитите, шарахнет мама не горюй Цитата:
Цитата:
Давайте остановим спор, я больше тех аргументов которые уже высказал ничего нового не скажу. Я не практикующий электрик, допуск до 1000 вольт вроде как есть в силу образования, но грамотно щиток сам не соберу, нужно будет здорово почитать - тогда возможно. :) У себя дома УЗО планирую во все влажные зоны: улица, санузлы, кухня. Котельную влажной зоной не считаю все герметично (в штатном режиме). Обслуживание котельной не чайники выполняют, поэтому перестраховки думаю излишни. |
Очень грамотно:
[URL="https://www.forumhouse.ru/threads/133685/"]Наличие на форуме людей, тупо отрицающих применение общего УЗО, вынуждает обосновать использование общего УЗО, хотя бы для тех, кто не понимает, но пытается разобраться. В системах ТТ является важным средством защиты, т.к. при замыкании фазы на "землю" токи обычно не превышают 50А, что может являться недостаточным, для срабатывания АВ. Поэтому должно применяться дублирование - двухступенчатая защита с использованием УЗО. При TN-C-S и TN-S, токи замыкания на землю могут превышать 1000А, в связи с чем уж лучше пусть сработает общее УЗО на 100, 300мА, чем допустить такой ток в системе, что также позволит минимизировать повреждения от к.з. О системах заземления и их особенностях можно посмотреть в теме "Полезные ссылки про СИП и прочее" с 50-го сообщения и далее, где сравниваются хар-ки и свойства систем заземления. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Дата первой официальной публикации: 1 августа 2008 г. Опубликовано: в "РГ" - Федеральный выпуск №4720 1 августа 2008 г. Вступает в силу 1 мая 2009 г. Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года 4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. ПУЭ 7-го издания. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003 3 ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г. № 194 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться. А.4.7 Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо. А. 5 Особенности применения УЗО для объектов индивидуального строительства А.5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации, как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными, постоянно действующими службами эксплуатации. А.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна. Цитата:
И Вам рекомендую! Цитата:
|
Цитата:
Верну суть разговора: мы говорим не о вводной группе, мы говорим об УЗО на розетку котла! :) p.s. сорри, но дальше я пас :) |
Цитата:
А вот в нештатном.. Представьте зашли Вы в котельную, и тут, бац, трубу прорвало, мало того что ошпарило, та ещё вода Вас и с фазой в розетке соединила |
@Korvet068, для такого сценария с током (фазой) в воде, уровень воды должен добраться до уровня розетки как минимум :) Отсюда и требования по высоте розеток в котельных ;)
|
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Когда интересовался нормами по установке розеток, то в куче текстов где-то мелькнуло, что в санузлах и прочих влажных помещениях розетки устанавливают не ниже вроде 70 см или около того. Признаюсь честно не помню где прочел. |
Цитата:
|
|
@Korvet068, что-то я не совсем вас понимаю, о чем вы? 170 см - это что?
Господа, если вы хотите меня подловить в незнании чего-то то это раз плюнуть - я не электрик :) Я просто инженер микроэлектроники, в ходе обучения пришлось столкнуться с изучением электричества. Без практики все навыки и знания теряются, но если человек с актуальными знаниями попытается мне что-то обьснить я его пойму с полуслова. Отсюда, мнение проектировщика для меня аргументированно, а знание принципов электричества позволяет более правильно расставить приоритеты и разобраться с применением норм. p/s/ и кипятильники из лезвий я делал, и током в юности меня херачило столько раз что сосчитать трудно и высоковольтные разряды от "лягушки" кинескопа схватывал :) Так что о токах я знаю не только из учебников. Тут ДомСоветов, нет доверия к советчику - игнорим совет. Есть - прислушиваемся :) ---------- Сообщение добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее было в 01:11 ---------- Оффтоп |
Цитата:
|
@Valery_SY, вроде тут: http://elektroprovodnik.ru/texnologi...nyx-rabot.html
---------- Сообщение добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее было в 01:18 ---------- Цитата:
|
Цитата:
А вот про пар н задумывался, мне проще лабу забацать с мегомметром и кипящим чайником |
Да, если стена будет иметь прямой постоянный контакт с фазой и её намочить то бить током она будет пока не высохнет. И правильней сказать что не стена увеличит проводимость воды, а вода увеличит проводимость стены :) токопроводность воды может увеличить соль добавленная и растворенная в воде.
По любой лабе ещё и вывод нужно правильно написать ;) В общем вы и сами все знает судя по подписи )) |
Цитата:
|
@Korvet068, теперь представьте вы ситуацию:
я, на задних лапах, поджав хвост и прижав уши пячусь в кусты, вы победили ;) P/s/ если приспичит, мегомметром сможете дать воспользоваться? Хочу изоляцию в уложенных кабелях проверить. |
Цитата:
|
Так ставьте УЗО на котел и ИБП. Тогда ничего не страшно.
|
Дурь пошла, загадили тему: соли-воды...
Поставьте УЗО на линию котла! Будет вырубаться, отключите. Не будет, значит будете защищены от поражения током и от пожара из-за неполадок с проводкой. Кто знает, какие нештатные ситуации могут возникнуть? |
Цитата:
опятьжэ, по пуэ ТКП, теплые влажные помещения относяца к категории повышэной опасности.. Оффтоп |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
|
Пункт 8.7.4 полностью отвечает на вопрос:
Если автомат по сверхтокам срабатывает за 0,4 и менее секунды и при этом прибор имеет заземление по шине РЕ - УЗО НЕ обязательно. На любые группы розеток в помещения с повышенной опасностью УЗО ставится в обязательном порядке. Scorpy, а может сможете добавить не достающей инфы для сути вопроса (подключение котла), является ли котельная помещением с повышенной опасностью? Хочу для себя разобраться до конца в этом вопросе :) |
@Lama,
вам для себя или для пожарных? .. если для себя-то уточните- вам какой аспект опастности интересен.. собственно в котельной ставят по желанию- датчик на метан автоматический огнетушитель датчик с выводом на пульт газовый клапан нормально закрытый(по особому желанию) по электрике- вводной автомат на 10А и провода в коробе или штробе. ........... собственно в умелых руках можно и на кухне устроить хиросиму. приведение в пример нормативки- это наверное кому-то полезно но не мне. на ванную надо ставить узо на 10мА.(30мА-это больно) а разбираться с типом схем..это неинтересно и вредно. |
@Lama, http://www.domsovetov.by/showthread....225#post268225
Цитата:
|
..
про сгущенку помню. бог миловал. но есть ещё круче- скороварка советская. ..это фугас.(есть у меня такой в загажнике.) |
@sergN, я интересовался с точки зрения опасности поражения электрическим током
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее было в 16:34 ---------- Scorpy, спасибо за ссылку, но суть просьбы была немного в другом :) 600 страниц я пока не готов осилить :) |
узо на 10мА
автомат на поменьше. розетки повыше . провода в штукатурку или в короб. сам так сделал(половину). за 20 лет старая котельная просила только стабилизатор. |
@Lama, в нормальном режиме работы в котельной сухо и тепло/нежарко. но есть вода, в аварийной ситуации становица жарко и влажно. такчто я бы рассматривал ее как и ванную.
но надо разделять стационарное оборудование и розетки для приборов-инструментов. тут еще такой момент, что у котла должно быть независимое от вилки заземление корпуса, в таком случае дифф на котел не нужен. |
сон разума порождает чудовищ.
Ф.гойя ......... |
у меня одного шнур от котла вилкой не заканчивается?
---------- Сообщение добавлено в 06:56 ---------- Предыдущее было в 06:42 ---------- http://www.domsovetov.by/imagehostin...c24f13f0bc.jpg |
@Икс, то что есть шнур уже хорошо ;)
|
Цитата:
|
Оффтоп
а у котла только вилкой и должен заканчиваться. ещё слышал тему про правильное расположение контактов на вилке. но только слышал.не сталкивался. |
Scorpy, ну не знаю, что там за ткп, а в домах серии 3АОПБ вполне себе стоит изначально в ванной розетка причем даже не брызгозащищенная, а самая обычная
|
@polyzadumchivy, а в рио в олимпийских домах торчат голые провода под напряжэнием... так спорцмены отказались заселяца.
там еще и дифа нет скорейвсего. ниразу не повод нарушать действующие нормы. темболее в отличии от мапида, тут люди для себя любимых делают |
Scorpy, 3АОПБ это МДК. МАПИД не делает розетки в ванной. а вот все любимые при ремонте их там делают. и дифа там нет, действительно. Там отдельно автомат и отдельно узо на точки в ванной и кухне. А вот МАПИД ставит дифы на все
|
@Юра Добриденев, это АВ на 4 ампера и реле контроля напряжения.
С вилкой на конце больше шансов перепуть фазу и ноль при включении. Для котла это, насколько я понимаю, важно. |
@sergN, вилки есть только у 1% котлов. Кстати многие котлы фазозависимые.
|