:) нет никакой усадки бетонной смеси. ее состав соответствует максимальной плотности. и даже если где бадяжили все равно не тот объем 0,00000000000000000000001 %
PS если вибратором пройти по жесткой смеси то немного сядетсмесь. а миксерная уже сама по себе упакованая |
Понял, будем за пи....шь наказывать рублём!
|
тут другой вопрос. может миксера не полные были то ? вот и набралось 6.
А денешку можно разбодяжить поровну. Там вы написали про распор еще. вот представте ширина 400мм . и толгнула смесь щиты еще на 70-100 мм. |
Я промерял по уже застывшему бетону, размеры расчётные. А вот миксеры приходили с разбежкой 4-6 часов, три из них лили в темноте. Где они ездили сколько там было бетона - не ведомо. Дом строю в Ратомке, а РБУ в Жданах............А вообще насколько может отличаться объём готового от объёма залитого бетона? Спасибо!
|
Приготовленная смесь имеет максимально возможную плотность. У нее состав такой, что песок и цемент занимает все полости межд крупным заполнителем. т.е если взять ведро чистого щебня и ведро готовой смеси бетона, то объем у них будет одинаков. Даже умеьшив кол-во песка объем будет тот же. Ну конечно +-. но это в районе до 1%. но не так как у вас +- один миксер
|
Совсем обнаглели, на целый миксер недостача. Обычное дело, что недоливают на узлах, но чтобы в таком количестве, это уже слишком.
|
Я когда заливал, то брал бетон по факту. Т.е. пару миксеров залил, посчитал, еще заказал. Отлился практически без отходов.
|
Ребята, помогите с фундаментом! Заказал я себе строительную часть, сделали, смущает меня ряд вопросов.
1. Достаточное ли армирование (вверху я бы ещё пояс заложил). 2. Под передней стеной дома фундаментная подушка широковата, зачем? 3. Обязательна ли фундаментная подушка или проще залить 35-40 см и не мучаться. 4. Можно ли фундамент 35 см толщиной сделать и не менять подушку. Архитектор мой говорит, что всё рассчитано правильно, но толщину фундамента изменить можно. Фундамент монолитный ленточный под 2-этажный дом с пристроенным гаражом. Плиты перекрытия между 1 и 2 этажом, крыша - металлочерепица (над домом и гаражом). Стены ГС толщиной 40 см. Грунт - суглинок, грунтовые воды высоко, очень. http://www.domsovetov.by/imagehostin...e301d28f76.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e301ca05a9.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e301be91b3.jpg |
а геология была?
скрины бы в большем масштабе и спецификацию с позициями. высота подушки какая? ---------- Сообщение добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее было в 12:50 ---------- если стена по оси А по нагрузке однинакова с осью В то и ширину одинаковую надо. но чесно говоря даже на глаз ширина по центрально 1,2 м зашкаливает. вопрос открыт по геологии. может с этим связано. да и армирование нижнее мозг взрывает. если положили продольние стержни снизу, то с чем связано, логично продублировать как вы исали ее еще и сверху. а уменьшив ширину подошвы при отпределенной толщине поперечна не нужна. и это все конкретно описано в нормативах. толку пихать немеряно арматуры попрочности бетона , если сам грунт столько не потянет |
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e3c2d5d4ef.gif http://www.domsovetov.by/imagehostin...e3c2c72103.gif http://www.domsovetov.by/imagehostin...e3c2d21f82.gifhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e3ec048487.gif
Геологию не делал. Там болотистая местность, грунт - суглинок, копается тяжело. Толщина подушки? Нигде не указано, вроде 20 см инженер говорила. |
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3. |