ИП_2805 29.03.2016 17:12

Цитата:

Сообщение от DenisK (Сообщение 258071)
всем здрасти подскажите пожалуйста на сколько сантиметров минимум и максимум можно опирать плиты перекрытий (пк) пустотки на монолитные стены

120мм минимум для ж/б изделий 4-8м длинной

DenisK 29.03.2016 17:26

плиты 53*12*8 и 42*12*8

Barman 29.03.2016 19:43

@Dobrinia, человек вроде в самом начале писал, что ему нужны плиты 56 длинной.


Цитата:

Сообщение от ИП_2805 (Сообщение 258109)
120мм минимум для ж/б изделий 4-8м длинной

Уверены, что минимум 120мм при опирании на монолитные стены?
На пеноблочные, газобетонные согласен - минимум 120. На монолитные стены, все же наверное минимум 90мм.

Но пусть профи скажут...

ИП_2805 30.03.2016 11:50

Цитата:

Сообщение от Barman (Сообщение 258123)
Уверены, что минимум 120мм при опирании на монолитные стены?
На пеноблочные, газобетонные согласен - минимум 120. На монолитные стены, все же наверное минимум 90мм.
Но пусть профи скажут...

уверен.
почему на монолит по другому? а на ФБС, на бутобетон, на керамзитобетон, на шлакобетон, на монолит, наверное, тогда уж и какого класса С10, С40?
минимальный норматив по глубине опирания не зависит от того, на что опирается плита перекрытия.
профи молчат...

Kiz 30.03.2016 12:26

у меня в проекте от 140 до 190мм идет опирание

ИП_2805 30.03.2016 12:47

ТКП 45-5.02-82-2010
Цитата:

3.35 Опирание сборных железобетонных и стальных конструкций на кирпичную кладку должно производиться через слой раствора толщиной от 10 до 15 мм или на монолитные опорные плиты толщиной, кратной толщине кладки, но не менее 140 мм, армированные двумя сетками. Перечисленные требования должны указываться в проектной документации.
Глубина опирания железобетонных и стальных конструкций на кладку и способы их заделки
в стенах должны указываться в проектной документации и составлять не менее, мм:
120 — для плит перекрытий;
100 — для не несущих перемычек;
200 — для прогонов, ригелей и несущих перемычек.
Пустотные плиты следует укладывать усиленными торцами по стенам, несущим более высокую нагрузку.

Pavel_GGS 30.03.2016 21:01

постою пока в сторонке )))))

Юра Добриденев 30.03.2016 23:07

така дискуссия тикавая ) Поискать профильную тему слабо, тысячу раз уже писали ?
И как так вообще строиться можно, когда от плит и глубины опирания должны плясать все размеры еще на этапе проектирования ? Это как одежду покупать не смотря на размер, а потом дома перемерять и подшивать, если есть возможность.

DenisK 31.03.2016 09:23

повторюсь еще раз что изначально планировалось деревянное перекрытие
а задал этот вопрос потому что мнение расходятся одни говорят что на монолитные жб стены можно минимум опирать 60 мм а по максимуму тоже мнение расходятся кто говорит что 200 мм а кто и 300 мм а 120 мм это для кирпичных стен

Lama 01.04.2016 02:57

@DenisK, тип стен никак не влияет на величину опирания. Например если стена из пеноблока и без армопояса, то хоть 120, хоть 200 - ее срежет плитой к монахам как гильотиной.
Залейте пояс и опирайте по нормам которые предусмотрены изготовителем для ваших плит.