Цитата:
для ж/б данное отношение 1/20 не имеет ничего общего |
Цитата:
2 достаточно |
Павел, помогите с армированием трех перемычек:
Все перемычки несущие. Заливаться будут одновременно с армпоясом под плиты перекрытия, т.е. будут его частью. Высота перемычек 300, ширина тоже 300. 1. Длина пролета 2360. 2. Длина пролета 2720. 3. Длина пролета 1200. Если такое возможно, армировать желательно 12-й арматурой, которая уже есть в наличии, могу её больше напихать. Если необходима более толстая арматура - куплю. |
а я думал-думал.. и сегодня купил заводскую. Завез. Выглядит сомнительно.
|
Вложений: 2
чего -то я так и не понял как расчитать соотношение длина /высота / ширина перемычки ....
Pavel_GGS, подскажите , вот на фото проём шириной 3200 см..стена из КБ блоков 40-ка -- поперечная , несущая, под ЖБ плиты + стена второго этажа. хочу сделать перемычку. конструкция такая --- перемычка высотой 240 мм.(с опорой на стену по 40 см с обеих сторон) + армопояс высотой 200 мм. ( итого 440 мм. над проёмом), ширина соответственно 400мм.. всё это обвязывается хамутами. ЕСЛИ ТАКАЯ ПЕРЕМЫЧКА ВОЗМОЖНА ,то: 1) с каким шагом ставить хамуты? 2) какого диаметра , в каком количестве ,и в каком порядке заряжать арматуру? 3)если учесть , что бетон самодельный , хватит ли пропорции -- 1 цем./2песок/2 гравий ? поправте пожалуйста если чё не так. спасибо. |
.. :fp: ..
|
Pavel_GGS, что за сомнения, цифра взята не из головы (соотношение 1/20)
можно для примера взять парочку заводских бетонных балок перекрытия и проверить соотношение |
velik_2006 а какие сомнения?
1. имейте четкое разграничение несущая или нет. 2. отнимайте минимум 250мм с каждой стороны на опирание. т.е грубо полметра длина меньше. 3. Грузовая ширина у перемычек специфическая. при определенных услових в зависимости от растояния до плит они переходят из разряда нес в самонесущие. ( я у себя выбил 4 перемычки под плитами. кладку даже не повело. в самонесущиих для перегородок у меня вообще перемычек нет. кладка за счет арочного эффекта держит) 4. В подавляющем большинстве увеличение высоты нужно не для перемsчек а для зоны опирания т.е. уменьшить угол поворота на опоре. от этого зависит величина смятия. темболее для ГС и КБ. PS короче это долгая песня. |
Вложений: 4
Цитата:
может эту балку сделать ввиде арки? слегка ?... |
Лева ща гляну ваши все сообщения. как-то пропустил
|