@Славка, а чем такой вариант лучше такого варианта:
http://centro-pol.ru/wp-content/uplo...13/10/sm-2.jpg |
@Dobrinia, оба варианта имеют право на жизнь, но в варианте с трёхходовым смешение воды происходит постоянно и непосредственно в самом клапане и на выходе имеется стабильная заданная температура, в отличии от второго варианта, где горячая вода подаётся порциями. Плюс трёхходовой можно и сервоприводом ставить (для погодозависимой автоматики например) и на большие площади. имхо.
|
@Славка, понял будем соседу ставить трехходовой....спасип.
|
Цитата:
у меня коллектор собран как в первом варианте - но обратный клапан не установлен если его отсутствие критично - придется перепаивать конструкцию |
Назначение обратного клапана - не допустить циркуляцию при отключенном насосе ТП.
И смесительные клапаны бывают двух видов. С боковым смешиванием и с центральным. Так вот для бокового его ставить обязательно, тк ТП может вообще не работать. |
у меня такой
CALIS-TS-RD DN 25 http://www.herz.by/catalog/klapany-t...e/calis-ts-rd/ написано что с полное перекрытием байпаса - получается он не нужен? |
@Dobrinia, схему с двухходовым можно врезать в магистраль от котла или батарей или стояка отопления, и она никак не будет влиять на гидравлику системы, то есть включение дополнительного потребителя повлияет только на температуру обратки, при использовании в данных случаях трёхходового будет постоянно нарушаться гидравлика системы и насос ТП и котла мешать друг другу жить. Трёхходовые нужно применять при наличии гидравлического разделителя, гидрострелки, теплообменники и т.п. с двухходовым там просто ничего не заработает. В остальных случаях лучше схема с двухходовым.
Разницы по логике работы двухходового и трёхходового нет, там где будет тактовать открыт\закрыт двухходовой там же будет тактовать и трёхходовой клапан. Разница есть только в скорости реакции, так как у двухходового датчик выносной, но для ТП это по моему вообще фиолетово. |
Датчики выносные ставятся что на двухходовой, что на трёхходовой.
Гидравлика нарушается из-за дополнительного насоса, а не из-за вида клапана. Гидрострелку придумали для уравновешивания гидравлики при применении нескольких насосов. |
@Славка, ну и каким образом гребенка на двухходовом способна повлиять на гидравлику в системе. При выключении магистрального насоса, насос ТП в схеме с двухходовым клапаном даже полностью открытым гоняет воду только по контурам ТП, ибо по другому и быть не может, то соответственно никак на гидравлику в основном контуре не влияет, да и влиять не может, это в принципе не возможно по схеме.
Может если немного через байпас и то сомнительно, в схемах без автоматики оный и не используется. http://img-fotki.yandex.ru/get/9250/...1e5fd110_L.jpg |
@Captain Nemo, при открытом клапане насос гребёнки работает совместно с котловым насосом, изменяя гидравлику всей системы. Причём не зависит трёхходовой или двухходовой клапан. А при выключенном насосе ТП котловой насос так же будет пытаться продавливать и ТП. Ошибка в этом "насос ТП в схеме с двухходовым клапаном даже полностью открытым гоняет воду только по контурам ТП"
Для понимания процесса видео модуляции работы гидрострелки. Вначале ролика без неё, обратите внимание на манометр |