Dobrinia 18.04.2016 10:11

@Славка, а чем такой вариант лучше такого варианта:
http://centro-pol.ru/wp-content/uplo...13/10/sm-2.jpg

Славка 18.04.2016 10:48

@Dobrinia, оба варианта имеют право на жизнь, но в варианте с трёхходовым смешение воды происходит постоянно и непосредственно в самом клапане и на выходе имеется стабильная заданная температура, в отличии от второго варианта, где горячая вода подаётся порциями. Плюс трёхходовой можно и сервоприводом ставить (для погодозависимой автоматики например) и на большие площади. имхо.

Dobrinia 18.04.2016 10:57

@Славка, понял будем соседу ставить трехходовой....спасип.

Peligrin 18.04.2016 13:43

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 260133)
Да. Стрелкой к трёхходовому

а насколько пагубно его отсутствие?
у меня коллектор собран как в первом варианте - но обратный клапан не установлен
если его отсутствие критично - придется перепаивать конструкцию

Славка 18.04.2016 14:08

Назначение обратного клапана - не допустить циркуляцию при отключенном насосе ТП.
И смесительные клапаны бывают двух видов. С боковым смешиванием и с центральным. Так вот для бокового его ставить обязательно, тк ТП может вообще не работать.

Peligrin 18.04.2016 16:26

у меня такой
CALIS-TS-RD DN 25

http://www.herz.by/catalog/klapany-t...e/calis-ts-rd/
написано что с полное перекрытием байпаса - получается он не нужен?

Captain Nemo 18.04.2016 18:38

@Dobrinia, схему с двухходовым можно врезать в магистраль от котла или батарей или стояка отопления, и она никак не будет влиять на гидравлику системы, то есть включение дополнительного потребителя повлияет только на температуру обратки, при использовании в данных случаях трёхходового будет постоянно нарушаться гидравлика системы и насос ТП и котла мешать друг другу жить. Трёхходовые нужно применять при наличии гидравлического разделителя, гидрострелки, теплообменники и т.п. с двухходовым там просто ничего не заработает. В остальных случаях лучше схема с двухходовым.
Разницы по логике работы двухходового и трёхходового нет, там где будет тактовать открыт\закрыт двухходовой там же будет тактовать и трёхходовой клапан.
Разница есть только в скорости реакции, так как у двухходового датчик выносной, но для ТП это по моему вообще фиолетово.

Славка 18.04.2016 19:05

Датчики выносные ставятся что на двухходовой, что на трёхходовой.
Гидравлика нарушается из-за дополнительного насоса, а не из-за вида клапана.
Гидрострелку придумали для уравновешивания гидравлики при применении нескольких насосов.

Captain Nemo 18.04.2016 20:11

@Славка, ну и каким образом гребенка на двухходовом способна повлиять на гидравлику в системе. При выключении магистрального насоса, насос ТП в схеме с двухходовым клапаном даже полностью открытым гоняет воду только по контурам ТП, ибо по другому и быть не может, то соответственно никак на гидравлику в основном контуре не влияет, да и влиять не может, это в принципе не возможно по схеме.
Может если немного через байпас и то сомнительно, в схемах без автоматики оный и не используется.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9250/...1e5fd110_L.jpg

Славка 18.04.2016 20:40

@Captain Nemo, при открытом клапане насос гребёнки работает совместно с котловым насосом, изменяя гидравлику всей системы. Причём не зависит трёхходовой или двухходовой клапан. А при выключенном насосе ТП котловой насос так же будет пытаться продавливать и ТП. Ошибка в этом "насос ТП в схеме с двухходовым клапаном даже полностью открытым гоняет воду только по контурам ТП"
Для понимания процесса видео модуляции работы гидрострелки. Вначале ролика без неё, обратите внимание на манометр