Павел ГГС рекомендовал. т.е. сначала плита лежит на арматуре, что не позволяет всему растовору выдавиться. когда раствор твердеет,тогда вступает в работу, и опирание уже на большей площади идет. да и к тому же придеться двигать плиты, тк они безпетлевые.
|
Цитата:
|
какой консистенции раствор делать? почти сухим?
|
Почти сухим.
Рассыпчатым, как мокрый песок, а не пластичным, как сметана или масло. Если раствор похож на "мокрый песок", то он никуда не выдавится, он же не самонивелир и не клей для блоков, главное его ровно кельмой разогнать, чтобы был изначально ровной постелью. |
Я бы не советовал делать совсем жесткий раствор, а у ж тем более не делайте "мокрый песок". Плита не настолько тяжела, чтобы выдовить из под себя весь раствор. А пятно опирания для плиты полутораметровой ширины - около 0,3 м.кв. - вы сапогом большее давление создадите. Пусть лучше раствор раздавится и заполнит неровности, чем сам эти неровности создаст.
Делайте раствор обычной ("густая сметана") пластичности. Пластичности, по возможности, добивайтесь добавками, а не высоким в/ц-отношением. Желательно с противоморозными добавками. Арматуру подкладывать не надо. Если основание достаточно ровное - арматура будет не просто лишней а еще и вредной - очень толстый слой раствора придется ложить. Из опыта укладки тридцати пустоток. |
artexpress, а у вас при укладке плит не выдавился раствор под весом плиты? видимо нужно искать золотую середину: раствор должен быть достаточно жестким, чтобы его не выдавило из под плиты, и в то же время достаточно пластичным, чтоб смог создать непрерывное пятно контакта с опорной поверхностью. ксати арматуру планировал ложить 10-ку. не так уж много растовора надо...
|
Цитата:
Я вот тут подумал, повспоминал - делайте лучше пластичный раствор - нифига он не выдавливается! Если буду снова ложить пустотки - буду ложить на растврор "клеевой" консистенции. Если конечно основание ровное, а если нужно "вытягивать" перепад в три-пять сантиметров - это совсем другая история. От арматуры откажитесь - самообман. |
3-5 см - это нормальный слой раствора под плитой перекрытия.
Прут арматуры - это лишнее, если уж что и класть в слой раствора под плиты, так это полоску кладочной сетки. |
Цитата:
Вы теоретик? |
а вот и выдавливается расствор, и плиты не лягут по уровню. Тоже пришлось подлаживать арматуру.
|