Pavel_GGS 17.08.2012 23:01

lёwa ща прикину перемычку.
лучше залить общей высотой 400мм.
желательно чтоб на втором этаже над перемычкой небыло стены

Pavel_GGS 17.08.2012 23:10

Вложений: 1
вот.
посчитана как однопролетная балка. хватает и высоты 350мм. прогиб под 8 мм. имено высота определяет жесткость.
Но в вашем случае концы балок будут защемлены под плитами в поясе. также в расчете не учитывается то что плиты сверху при прогибе балки просто клинит и они участвуют в работе. поэтому прогиба вообще не будет. даю зуб :) глвное при монтаже плит временно подорприте перемыку. уложите плиты. зачеканте между плитами. и через недельку снимите стойку. это так из опыта проверенного на себе на 6-ти меровых балках

Pavel_GGS 17.08.2012 23:13

ps только вот люблю под опирания столбы кирпичные вести

Kanov 17.08.2012 23:26

Павел, можно я к Вам еще раз обращусь с вопросом армирования трех перемычек:

Все перемычки несущие. Заливаться будут одновременно с армпоясом под плиты перекрытия, т.е. будут его частью. Высота перемычек 300 (хотелось бы не больше), ширина первой 300, второй и третьей 400.

1. Длина пролета 2360.
2. Длина пролета 2720.
3. Длина пролета 1200.

Если такое возможно, армировать желательно 12-й или 16-й арматурой, которая уже есть в наличии, могу её больше напихать. Если необходима более толстая арматура - куплю.

Pavel_GGS 17.08.2012 23:43

Вложений: 3
рекомендации те же что и выше

lёwa 18.08.2012 08:34

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 94746)
вот.
посчитана как однопролетная балка. хватает и высоты 350мм. прогиб под 8 мм. имено высота определяет жесткость.
Но в вашем случае концы балок будут защемлены под плитами в поясе. также в расчете не учитывается то что плиты сверху при прогибе балки просто клинит и они участвуют в работе. поэтому прогиба вообще не будет. даю зуб :) глвное при монтаже плит временно подорприте перемыку. уложите плиты. зачеканте между плитами. и через недельку снимите стойку. это так из опыта проверенного на себе на 6-ти меровых балках

спасибо! посмотрел на проект второго этажа -- на неё опирается простенок длинной 2 мтера . но раз вы рискуете зубом, то всё будет добра?:cs:

Pavel_GGS 18.08.2012 10:38

нельзя опирать несущую стену последующего этажа. получается что перемычка несет нагрузку с двух этажей практически.
PS зуб это про прогибы. весьма эфективно помогают те мероприятия. и по прочости тоже проходит нормально. только вот не хорошо опираются у вас они без подушек железобетонных.
( вот сами представте чтоб перекрыть один проем тут не только перемычку надо подобрать)

lёwa 19.08.2012 23:35

а ведь можно залить такую же перемычку на втором этаже, а этот простенок сделать из гипсокартона?Тем самым уменьшить вес и нагрузку на перемычку между первым и вторым этажами.

Pavel_GGS 19.08.2012 23:38

1.да. так в основнои копируют по вертикали проемы.
2. можно и из ГС. что сверху не подпирало запенить.
3. Но в любых случаях осталость проверить на смятие опирание под перемычкой. (не люблю я внутренние стены с большими пролетами из таких материалов)

lёwa 20.08.2012 00:45

а как проверить на смятие??? про кирпичные столбики по краям я читал раньше. но не сделал по причине того, что по проекту перемычку по середине должен подпирать столб 400*680 ,он то и уменьшил бы нагрузку, но вот решили попробовать без него ... вот и перебираю все варианты. вопрос про смятие меня сразу стал волновать ... ,но как есть так есть.