voffka 02.03.2017 17:49

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 284913)
А, вспомнил Voffka. Это вы зимовали с дыркой на 2 этаж и почти нулевым расходом?

Да, дырка на второй этаж была завешена ковром, топил только первый. Но и внутри я тогда держал всего +10..+12 :)
Спалил за тут зиму 255 кубов.
Вторая зимовка, топилось 2 этажа, температура +14..+18, не больше, но не был полностью утеплен чердак, местами лежало всего 10 см эковаты, местами не были утеплены примыкания окон и вент.труб. Спалил почти 700 кубов.
Потом был октябрь 2016го, пока делали комнату на чердаке была просто дырка со второго этажа под крышу 1х2 м размером. Спалил за тот месяц аж 300 кубов.
В эту зиму уже по-взрослому, полное утепление, +18..+22, 750 кубов.

---------- Сообщение добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее было в 17:41 ----------

Братик за три зимы (две из них уже живет в доме) спалил 300 кубрв :) 3000 на самом деле, счетчик глючный, точку в цифрах не там считает. Но у него и дом не настолько утеплен, газосиликат 300 мм + 100 мм ваты.

msth 10.05.2017 16:44

Цитата:

Сообщение от Vit@l (Сообщение 283523)
Итак, небольшой отчет: одноэтажный дом, отапливаемая где-то 120 кв.м. Из них теплый пол 80 кв.м. В спальнях (12+12+16 кв.м.) только батареи. Стены газосиликат 500 мм. снаружи еще не оштукатурены. Потолок 20 см эковаты. Постоянное проживание 4 человека. Была средняя температура 22 град, понизили до 21,2 (жарко)
ноябрь 16 - 390 куб; дек.16 - 400 кубов; янв.17 - 465 кубов газа. В январе был год как пустили газ. Всего получилось около 2700 кубов. Электричества в среднем в месяц 250-300 квт. Было как-то и 350. Везде светодиодные лампочки. Электродуховка, холодильник, морозильник, стиралка, посудомойка.

Подскажите пожалуйста, какой у Вас примерно был среднемесячный расход горячей воды?

wilson 11.05.2017 21:33

С 1 января по сегодя 2100 газа.

freeze 18.09.2017 22:36

Был в гостях у знакомого и что-то в раздумьях...
Вобщем так: дом 2этажа 250м2 из газосиликата 400мм, стены НЕ УТЕПЛЕНЫ(просто покрашены), крыша 25см минвата. Перекрытие межэтажное монолит. В доме ни одного радиатора, везде ТП. Окон туева хуча в т.ч. мансардных и французских(те что в пол). Так вот спрашиваю - какой расход газа?, хозяин отвечает спокойно: "от 200 до 500м3"... я смеюсь, он достает блокнот и... действительно! Максимум из его записей нашел цифру 521м3 за месяц!.. Вышел даже на улицу к счётчику и сравнил последние показания на нем и в блокноте - все сходится! Как так ребята?
Сходил в котельную: двухконтурный старенький вайлант, смесительный узел на ТП и насос. ВСЕ!!!

GIM 18.09.2017 23:03

сказки
ПС. Я знаю людей у кого дом больше, окна больше а расход газа меньше. Но я так жить не хотел бы

Lama 18.09.2017 23:08

@GIM, так это как?

Korvet068 18.09.2017 23:11

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 296656)
Был в гостях у знакомого и что-то в раздумьях...

Сколько там человек проживает и каков их режим пользования домом.
Одно дело, когда один трудоголик использует дом исключительно как ночлежку и пропадает всё время на работе, другое дело многодетная семья с детьми которые шастают туда-сюда по маршрут дом-двор и кухней работающей нон-стоп

GIM 18.09.2017 23:16

@Lama, У меня все любят тепло а там любят экономию

freeze 19.09.2017 08:31

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 296662)
Сколько там человек проживает и каков их режим пользования домом.
Одно дело, когда один трудоголик использует дом исключительно как ночлежку и пропадает всё время на работе, другое дело многодетная семья с детьми которые шастают туда-сюда по маршрут дом-двор и кухней работающей нон-стоп

Да, как-то не задумывался... Трое взрослых, все работают по будням и одна бабулька старенькая всегда дома. Часто на выходные съезжают в Польшу и т.д. Но все равно маловат расход, даже если просто поддерживать +20'С.

artexpress 19.09.2017 08:43

Цитата:

Сообщение от GIM (Сообщение 296660)
сказки

Интересно - вот почему сказки?

С чего вдруг мысль, что если 400мм. газосиликат - то сразу дом должен быть холодный? Может человек не зажлобился и сделал нормальный пол (ТП все-таки)? Может там нету мансарды, а есть нормальный чердак и 250 мм. - это чердачное перекрытие?
Да, я читал про французские и мансардные окна, но может там есть нюансы, о которых нам не сообщили?

Но если речь про прошлую зиму, то и нюансов не нужно...

Юра Добриденев 19.09.2017 09:54

или в доме максимум +18, или пусть свой счетчик на поверку отдаст, будет ему экономия.

Prosto 19.09.2017 10:01

если двухконтурный котел, значит нет бойлера, и нет подогрева воды. У летом на подогрев воды уходит 60 кубов газа. У меня тоже 450-500 максимум зимой, и тоже почти везде теплый пол и везде в стенах трубы, без радиатора. но и дом 160 кв. Если отнять подогрев бойлера, то то самое будет.
Еще где дом находится. У меня всем ветрам открыт круглый год. И ветер в этом не слабый был. А у него может прикрыт домами, или деревьями.

mikola 19.09.2017 14:32

Чудес не бывает. Я думаю вопрос именно в температуре внутри дома. Т.к. с теплыми полами и при +18-19 ощущаться будет теплее нежели с радиаторами при +22-23, т.к. ноги в тепле и не мерзнут :), да и правильнее распределение температуры относительно тела человека. Вон президент говорят вообще +14-16 любит.

---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее было в 14:31 ----------

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 296680)
если двухконтурный котел, значит нет бойлера, и нет подогрева воды.

это совсем не значит что нет расхода газа на подогрев воды через второй контур.

Prosto 19.09.2017 14:45

Цитата:

Сообщение от mikola (Сообщение 296704)
это совсем не значит что нет расхода газа на подогрев воды через второй контур.

это понятно, но там при разборе включается, а с бойлером, все время подогревает.

mikola 19.09.2017 15:04

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 296706)
а с бойлером, все время подогревает.

Это как настроите.

mastersven 20.09.2017 08:06

Цитата:

Сообщение от mikola (Сообщение 296707)
Это как настроите.

Да как ни настраивай. Отсутствие БКН говорит о том, что потребление ГВС экономное.

Юра Добриденев 22.09.2017 20:57

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 296731)
Да как ни настраивай. Отсутствие БКН говорит о том, что потребление ГВС экономное.

На сколько оно экономнее ? Какие потери будут через утеплитель бочки за месяц ? И эту экотомию, какая бы она не была, имеет резон учитывать только в неотопительный сезон, а речь идёт об отопительном. В отопительный сезон потери через утеплитель бочки вовсе не потери, а нагрев помещения. Хотя, думаю, если посчитать, то там мизер.
Прикидывал кто нибудь ?

Sas 22.09.2017 21:03

@Юра Добриденев, не в этом дело. Понятно что на нагрев одного и того же кол-ва воды надо одинаковое кол-во энергии, но имея запас вы спокойно открываете кран не думая о том, что при более сильном напоре пойдет прохладнее вода или кто-то вдруг захочет помыть тарелку или руки. Примите ванну, а не быстрый душ

Юра Добриденев 22.09.2017 21:51

понял. Только когда мылся в душе у друга в квартире с двухконтурником, вылил больше воды для настройки температуры, чем для самой помывки, хотя, в итоге, так ничего настроить и не получилось, не только у меня одного.

sergN 23.09.2017 00:45

@Юра Добриденев, было такое в далекой молодости.
больше не моюсь...под двуконтурным.

Korvet068 23.09.2017 02:59

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 296914)
Юра Добриденев, было такое в далекой молодости.
больше не моюсь...под двуконтурным.

Термостатический смеситель в помощь, коль бойлер мелкий не хотите ставить после проточника

Olego2002 23.09.2017 06:33

Просто выставляешь на котле 30 градусов и спокойно моешься. Правильно, если теплообменник забит или напор слабый температура скачет. А так всё нормально.

purler 23.09.2017 06:53

На кухне то открывают то закрывают кран и у вас контрастный душ ))
Или мыться под слабым душиком чтоб не мешало открытие крана на кухне.

А если вода достаточно жёсткая то теплообменник и за год умрёт... Потом чуть течёт. На квартире был такой котёл так что более не хочется.

Olego2002 23.09.2017 15:27

Х.з. 7 лет Альфа Калор. Ни разу не подвёл, ни разу не чистился теплообменник. И с водой все нормально. Так же и многих знакомых разные котлы.

Olego2002 23.09.2017 16:45

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 296920)
На кухне то открывают то закрывают кран и у вас контрастный душ ))
Или мыться под слабым душиком чтоб не мешало открытие крана на кухне.

А если вода достаточно жёсткая то теплообменник и за год умрёт... Потом чуть течёт. На квартире был такой котёл так что более не хочется.

А сейчас у вас в квартире бойлер на 200 л. стоит?

Korvet068 23.09.2017 16:57

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 296920)
А если вода достаточно жёсткая то теплообменник и за год умрёт... Потом чуть течёт. На квартире был такой котёл так что более не хочется.

ключевая фраза - поломка и её устранение. Посему лично я за раздельные нагревательные приборы, для отопления одно, для ГВС другое оборудование.
Правда газовая колонка влечёт за собой установку дополнительного дымохода

Olego2002 23.09.2017 18:08

Ключевое слово помещение. Для бойлера нужно помещение
котельная. Газификация началась относительно недавно. И большинство
людей суют котлы в уже построенное жилье. Про квартиры вообще молчу.
Кто может построить новый дом, тот планирует котельную. Поэтому рекомендации бойлера
всем подряд неверно.

Юра Добриденев 23.09.2017 19:50

Как бы форум о строительстве домов, а не как поставить котёл в квартиру или пятистен 60х годов, вместо печки.
Двухконтурники и колонки это не для людей, это галимые костыли, когда другого выхода нет. Пользовался двумя или тремя двухконтурниками и долго колонкой, одним из них совсем недавно, когда уже позабыл что это за прелесть, пришлось вспомнить.

Korvet068 24.09.2017 01:00

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 296940)
Двухконтурники и колонки это не для людей, это галимые костыли

двухконтурником не пользовался, только колонкой пару десятилетий. Не вижу проблем в комфортной эксплуатации газовой колонки, если иметь поблизости от водорозетки маленький бойлер (10-15л) и нет нужды в рециркуляции.

---------- Сообщение добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее было в 00:55 ----------

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 296937)
Ключевое слово помещение. Для бойлера нужно помещение

Это верно для ТТК или элекро с ночным тарифом, там желательно иметь бочки побольше.
А вот 50л бойлеры без проблем вписываются на стенах на уровне глаз.

Olego2002 24.09.2017 05:04

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 296940)
Как бы форум о строительстве домов, а не как поставить котёл в квартиру или пятистен 60х годов, вместо печки.
Двухконтурники и колонки это не для людей, это галимые костыли, когда другого выхода нет. Пользовался двумя или тремя двухконтурниками и долго колонкой, одним из них совсем недавно, когда уже позабыл что это за прелесть, пришлось вспомнить.

Вас послушать так в стране 90% людей у которых двухконтурные - не люди??? Приплыли.

Юра Добриденев 24.09.2017 10:15

@Olego2002, поясните с чем вы спорите ? Что пытаетесь доказать ? Что двухконтурник может создать комфортное пользование ГВС ? Так не нужно это доказывать тем кто уже понял что это не так, у вас не получится.
90% это ваш аргумент ?
Из этих 90%, 70% даже не догадываются, что можно было бы сделать по другому, по нормальному, 15% просто зажали денег, не веря в то, что заплатив больше получат нормальные условия, остальные 15% или не имели этих денег или не имели место для установки нормальной системы. Доли может быть распределены в другом соотношении, но суть одна, двухконтурник не в состоянии обеспечить нормальные человеческие условия пользования ГВС, особенно для семьи в которой более 1го-2х человек, что не мешает его покупать большинству домохозяйств, но не по причине высоких потребительских качеств. бОльшая часть народа принимает решения совсем иначе, чем кто-то сидящий на форуме. Спросил соседа или продавца в ближайшем магазе и купил то что дешевле и есть в наличии...сойдёт. Они смеются над теми, кто сидит на форумах, роет информацию, консультируется со специалистами, читает нормативку, технологические карты систем и методические указания, называют их задротами. Может в какой-то мере они правы, но у них вода не имеет постоянной температуры, стены холодные, вентиляция иногда отсутствует, максимум дырка в стене, электрика с нарушениями и часто опасная для жизни и еще можно очень многое перечистять. А еще они смотрят Дом-2

На счет экономии, она мнимая. Десяток литров воды сольёшь, пока накрутишь, а через пол минуты опять настраивай. Ну и тепло бойлера в отопительный период никуда не пропадает.

Olego2002 24.09.2017 10:58

Спор ни о чем. Проведите опрос и вам 90% населения скажет, что им на два соска двухконтурные за глаза. А вы пытаетесь тут убедить, что без бойлера мир встанет.

Юра Добриденев 24.09.2017 11:29

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 296983)
Спор ни о чем. Проведите опрос и вам 90% населения скажет, что им на два соска двухконтурные за глаза. А вы пытаетесь тут убедить, что без бойлера мир встанет.

По моему это вы пытаетесь убеждать что двухконтурного за глаза, хотя это не так. Если вы прочитали мой предыдущий пост, то я описал почему у 90% стоят двухконтурные котлы. Естественно все будут говорить, что им и так нормально, но если бы кто нибудь предложил всё переделать бесплатно на нормальную систему, ни один бы не отказался. В Гомеле на Привокзальной весь дом вздохнул с облегчением, когда во время кап. ремонта повыбрасывали проточники и подрубили центральное ГВС. Поверьте, ни один не сказал "сцука, как я теперь без проточника ?" Потому что проточник это костыль. Его не может быть за глаза или не за глаза, им просто пользоваться неудобно и некомфортно.

Я выбрал систему с бойлером косвенного нагрева потому что она лучше системы с двухконтурным котлом. А по каким причинам вы выбрали двухконтурный ? Ведь должны же быть какие-то причины или вы тогда не хотели разбираться и маханули что попалось первое, как большинство ?
Мне кажется что есть еще одна причина выбора двухконтурника. Для рядового не разбирающегося потребителя цифра два всегда лучше чем один и двухконтурный по определению лучше. Зачем покупать один, когда можно сразу два ?

Olego2002 24.09.2017 12:37

На воротах Освенцима написано "Каждому своё". Диспут окончен.

Юра Добриденев 24.09.2017 13:07

Оффтоп

illarion 24.09.2017 13:22

Оффтоп

Olego2002 24.09.2017 15:42

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297003)
Оффтоп

Согласен Бухенвальд.

purler 24.09.2017 17:04

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 296935)
А сейчас у вас в квартире бойлер на 200 л. стоит?

200 литров бойлер, тока в доме.
Пользовался колонкой уже хорошо представлял разницу. Соседка вообще убеждала на 300 литров брать. Но видно у неё сложней условия - больше ванн и людей которые одновременно хотят принять душ... 150 или скока было раньше им определённо не хватало.

---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее было в 17:00 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 296936)
ключевая фраза - поломка и её устранение. Посему лично я за раздельные нагревательные приборы, для отопления одно, для ГВС другое оборудование.
Правда газовая колонка влечёт за собой установку дополнительного дымохода

Городить два газовых котла выглядит более сложной системой, чем один котел на отопление и гвс и бойлер.

mastersven 25.09.2017 09:13

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 296901)
На сколько оно экономнее ? Какие потери будут через утеплитель бочки за месяц ? И эту экотомию, какая бы она не была, имеет резон учитывать только в неотопительный сезон, а речь идёт об отопительном. В отопительный сезон потери через утеплитель бочки вовсе не потери, а нагрев помещения. Хотя, думаю, если посчитать, то там мизер.
Прикидывал кто нибудь ?

Я не об этом. Просто есть люди, которые не особенно любят мыться. Им хватает двухконтурника. Но это уже не моя головная боль.

privatt 26.09.2017 00:02

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 296985)
А по каким причинам вы выбрали двухконтурный ?

Выбрал двухконтурный потому, что этот вариант был наиболее простой, быстрый и дешёвый (нужно было максимально быстро построиться, уложился в 12 месяцев от фундамента до пуска котла и всё в одно лицо и с ограниченным бюджетом... (2 полноценных этажа(старая застройка, в ширь не раскинуться)). До этого пользовал 10 лет газовую колонку "Нева" и в принципе знал о всех минусах проточного нагрева. Больше всего напрягал скачок температуры в момент включения.....

Для борьбы с перепадом температуры в ванную комнату приобрёл смеситель с терморегулятором. В процессе обустройства ванной при покупке душевой лейки зацепился языком с продавцом сантехники на строй-рынке в Уручье, у меня была мысль поставить трёхходовый термоклапан сразу на выходе из котла и ограничить температуру горячей воды. Товарищ из павильона предложил как вариант вместо клапана в разрыв между котлом и потребителями повесить небольшой (литров до 50-ти) бойлер и он будет играть роль "стабилизатора" температуры и сглаживать её перепады.

А я в течении полугода пытался пристроить по знакомым бойлер на 50л. которым попользовался всего 3 месяца.........

В итоге я его установил в ванной первого этажа (правда она пока не доделана, только на втором), до кухонного крана примерно 3,5-4м., до ванной 2-го этажа ~5м. ожидание "прихода" горячей воды чуть дольше чем в квартире от стояка.

Температура воды стала стабильная, нет никаких скачков, при длительном использовании горячей воды (мытьё посуды к примеру) температура начинает плавно подниматься (по ощущениям примерно пол бойлера надо слить), в ванной благодаря смесителю это вовсе не ощущается, как и перепады давления (ещё не доделана толком разводка и давление скачет...) не сказываются на температуру воды из душевой лейки.

До запуска системы с боялся, что вода в бойлере будет к утру остывать и придётся подогревать за счёт эл-ва, но за год эксплуатации ни разу не пришлось этого делать.

Не знаю, может после запуска второй ванной комнаты вылезут какие нибудь "костыли" но пока я всем доволен.

П.С. Своим постом я не агитирую за двухконтурники и не против одноконтурников, просто каждый делает свой выбор а я лишь рассказал как можно комфортно (ну мне так кажется) жить с "костылём" на стенке :D