illarion 16.07.2015 07:16

@purler, я сходил именно к нему, т.к. он руководил всеми специалистами, готовившими мой проект. И сам в свое время был и ГИПом и ГАПом, хотя сам по образованию конструктор.. Нет у меня оснований ему не доверять. И в процессе стройки за раз'яснениями я обращался именно к нему, и именно он учил моих дюже опытных строителей, как делать тот или иной узел.
А армирование рассчитавать должен не архитектор, а конструктор, который д.б. в любом проектном бюро.
Что касается вашей стропилки - это типичный пример современного специалиста-визуалиста, который решил одну задачу - спроектировать стропильную систему. На остальное ума не хватило. Как вы будете делать ГИ его просто не волнует. Положите утеплитель и накроете гидроизоляционной синтетической пленочкой модного производителя и порядок... Вот вам и конфликт поколений.
А что до защиты сделанной ранее качественной ГИ и килограммов валяющихся под ногами гвоздей, то это уже уровень культуры и профессионализма ваших кровельщиков, которым похерить работу предыдущих работников - одно удовольствие.

P.S. Я не против новых технологий, мне нравятся и новые виды стройматериалов, но к сожалению, уровень подготовки и знаний нынешних специалистов (не всех, конечно, есть и светлые головы нашей современности, но их мало) не позволяет правильно и эффективно их применять. Как и в других областях, не только в строительстве.
Это касается и частных застройщиков. Хорошо, если строительный форум - один из ста источников получения информации о строительстве. А если единственный, то их творения в результате нужно помещать в рубрику "Улыбнуло".

AAR 16.07.2015 13:23

есть срочный небольшой вопрос )

надо купить капельник на крышу... есть 2 варианта:

1) в виде карнизной планки (из алюминия) - продается 2х метровыми кусками
2) в виде рулонов (тоже алюминий). там есть еще разная толщина этого алюминия...

Вопрос - что лучше и есть ли разница? Планки дешевле получаются серьезно...

Димакратия 16.07.2015 13:34

Саш, я бы планки брал.
Это - точно работает, а если еще и дешевле, то чего думать :)?

sergN 16.07.2015 14:48

@AAR, рулон плохо катается . планка-жестче..след лучше.
(не видел не трогал..но так , как правило)

chingachgoock 16.07.2015 15:26

@illarion, У меня плоская крыша и, соответственно, сделана гидроизоляция по всем правилам (разуклонка, ТИ, стяжка, праймер, 2 слоя ГИ). Ну и, естественно, я точно знаю сколько это стоит. По мне так аргумент, если вдруг потечет кровля, то ГИ на перекрытии подстрахует, так себе аргумент - это как раз бессмысленная трата ресурсов. Оно то конечно хорошо - но тратить 5-10к только из-за гипотетического протекания кровли - мне кажется верхом безрассудства. Ведь если есть кровля,сделанная качественно - пленки там и черепица хорошая - вероятность ее протечки приближается к нулю...

извините, а окна у вас тоже два раза стоят? - ну мало ли вдруг дети в футбол играть будут, разобьют окно, а тут косой ливень - ведь зальет жы

а стены? в два ряда выстроены? - мало ли какой катаклизм - тоже обидно будет - а так надежно...

DOLBO.BY 16.07.2015 16:29

я сабе рабіў http://www.domsovetov.by/showpost.ph...2&postcount=56
нават і не ведаў, што не трэба

п.с. я сам па сабе - ні Іларыён, ні Оска

illarion 16.07.2015 20:19

Цитата:

Сообщение от chingachgoock (Сообщение 232645)
@illarion, У меня плоская крыша и, соответственно, сделана гидроизоляция по всем правилам (разуклонка, ТИ, стяжка, праймер, 2 слоя ГИ). Ну и, естественно, я точно знаю сколько это стоит. По мне так аргумент, если вдруг потечет кровля, то ГИ на перекрытии подстрахует, так себе аргумент - это как раз бессмысленная трата ресурсов. Оно то конечно хорошо - но тратить 5-10к только из-за гипотетического протекания кровли - мне кажется верхом безрассудства. Ведь если есть кровля,сделанная качественно - пленки там и черепица хорошая - вероятность ее протечки приближается к нулю...

извините, а окна у вас тоже два раза стоят? - ну мало ли вдруг дети в футбол играть будут, разобьют окно, а тут косой ливень - ведь зальет жы

а стены? в два ряда выстроены? - мало ли какой катаклизм - тоже обидно будет - а так надежно...

В любом споре д.б. смысл, а также железные аргументы. В вашем посте - только сарказм и игра на публику после некоторых оффтоповых реплик, которые админ, я так понял, удалил. Интересно вести спор с оппонентом, который действительно подтверждает свою точку зрения фактами, цифрами, документами, конкретными примерами. Есть такие и на форуме. После вашего поста у меня возникло подозрение о том, что вы у себя ГИ не делали.
Аргументирую.
1. Несколько постов назад я предположил, что в меня полетят прикроватные тапочки от тех, кто ГИ не делал. Так оно и вышло. Допускаю, что вам не хотелось пополнить эту статистику, и вы решили сказать, что делали.
2. Если бы вы сделали ГИ, то знали бы реальную стоимость вложенных денег. Цифра - 5-10 к не выдерживает никакой критики. Считаем:
Рулон наплавляемой ГИ - 15 кв.м. на рынке в Уручье стоит - 450 000р. У меня площадь покрытия - ок. 120 кв.м. Нужно 8 руллонов, т.е. 3 600 000 р. Если в два слоя, то 7 200 000 р. Банки праймера 20 л хватит за глаза, плюс 300 000 р. Баллон газа - еще 300 000 р. Итого: 7 800 000 р. или 500 у.е. Добавим работу 2 дол. за кв.м. - 240 у.е.
Всего - 740 у.е. Пусть у вас площадь покрытия в два раза больше. В итоге max 1,5 к.
Откуда 5-10к??????
Не изучили вопрос.
Таким образом, вы спорите только чтобы спорить.
Если допустить, что ГИ у вас сделана, то выходит, что вы ее сделали чтобы только сделать, раз не видите в этом смысла. Зачем тогда делали? Зачем совершили бессмысленную трату ресурсов в размере 5-10 к?
Именно поэтому ирония о двойных окнах и стенах просто неуместна.
Те кто себе сделал ГИ, увидев это у себя в проекте, считают, что это необходимо, раз вложили в это средства.

Kuzbar 16.07.2015 20:35

Цитата:

Сообщение от illarion (Сообщение 232668)
В любом споре д.б. смысл, а также железные аргументы. В вашем посте - только сарказм и игра на публику после некоторых оффтоповых реплик, которые админ, я так понял, удалил. Интересно вести спор с оппонентом, который действительно подтверждает свою точку зрения фактами, цифрами, документами, конкретными примерами. Есть такие и на форуме. После вашего поста у меня возникло подозрение о том, что вы у себя ГИ не делали.
Аргументирую.
1. Несколько постов назад я предположил, что в меня полетят прикроватные тапочки от тех, кто ГИ не делал. Так оно и вышло. Допускаю, что вам не хотелось пополнить эту статистику, и вы решили сказать, что делали.
2. Если бы вы сделали ГИ, то знали бы реальную стоимость вложенных денег. Цифра - 5-10 к не выдерживает никакой критики. Считаем:
Рулон наплавляемой ГИ - 15 кв.м. на рынке в Уручье стоит - 450 000р. У меня площадь покрытия - ок. 120 кв.м. Нужно 8 руллонов, т.е. 3 600 000 р. Если в два слоя, то 7 200 000 р. Банки праймера 20 л хватит за глаза, плюс 300 000 р. Баллон газа - еще 300 000 р. Итого: 7 800 000 р. или 500 у.е. Добавим работу 2 дол. за кв.м. - 240 у.е.
Всего - 740 у.е. Пусть у вас площадь покрытия в два раза больше. В итоге max 1,5 к.
Откуда 5-10к??????
Не изучили вопрос.
Таким образом, вы спорите только чтобы спорить.
Если допустить, что ГИ у вас сделана, то выходит, что вы ее сделали чтобы только сделать, раз не видите в этом смысла. Зачем тогда делали? Зачем совершили бессмысленную трату ресурсов в размере 5-10 к?
Именно поэтому ирония о двойных окнах и стенах просто неуместна.
Те кто себе сделал ГИ, увидев это у себя в проекте, считают, что это необходимо, раз вложили в это средства.

У меня балкон 20м2 купила догогущую обмазочную 2-х компонентную гидроизоляцию....для бассейнов иностранного производства и ленту для периметра по совету Сикера.... когда искала кто ги мне назывались суммы 200у.е. за работу за 20метров квадратных.... и это только помазать в два слоя и ленту приклеить....так что ваши расценки не совсем соответствуют действительности.... в итоге я ги выполнила самостоятельно...

illarion 16.07.2015 21:01

@Kuzbar, я вам назвал цену на сегодняшний день и она соответствует действительности. А вот ваша цена действительно кусачая. Я бы тоже сам все сделал. Вероятно, работники не хотели браться за маленький об'ем по базовым расценкам, вот и заломили. Так бывает.

Kuzbar 16.07.2015 21:18

Цитата:

Сообщение от illarion (Сообщение 232675)
@Kuzbar, я вам назвал цену на сегодняшний день и она соответствует действительности. А вот ваша цена действительно кусачая. Я бы тоже сам все сделал. Вероятно, работники не хотели браться за маленький об'ем по базовым расценкам, вот и заломили. Так бывает.

У меня такую цену называли по объявлению.... нелегалы.... а у компаний которые работают по договорам цены будут выше с учетом уплаты налогов.... и всяких накладных расходов....

Юра Добриденев 16.07.2015 21:39

Цитата:

Сообщение от illarion (Сообщение 232260)
@Славка, я еще ничего от балды здесь не писал. Если не уверен - я так и скажу.
Из моего опыта.
Я себе сделал гидроизоляцию еще до стропилки. Наплавляемую. Завел ее на стены на высоту блока - 25см. Пока мне сделали крышу, словил 2-3 офигенных ливня. Вода стояла 15-20 см. Убирали ее ведрами, шлангами, насосом, а в конце тряпками. Так вот, вода дырочку не нашла. Только чуть протекло через щелку в месте, где д.б. быть люк. Сейчас там тоже не протечет.
Страхование - хорошая штука, можно получить баблосы по страховому случаю, но никто не возместит здоровье и нервы, если придется переделывать.

Кстати, если вода и найдет дырочку, то это все равно лучше, чем будет свистать во все щели.

Я со своей кровлей попал на самые дожди. Наделал перфом дырок между плит и все стекает само, ничего вычерпывать не нужно. Если бы была гидроизоляция, то не строил бы а занимался вычерпыванием воды.
Как эту воду потом, если что под утеплителем вынимать ? Тогда уже нужно делать разуклонку как на плоской кровле и водосточку внутреннюю, нафига тогда скатная кровля ?

illarion 16.07.2015 21:43

@Kuzbar, я бы точно не работал бы с такой компанией. Не та сложность работ, чтобы еще оплачивать их налоги и др. накладные расходы.
Хотя о чем спор? Назовите свои реальные цены и посчитайте.
Все равно не будет "5-10к".

chingachgoock 16.07.2015 21:45

@illarion,
Я сделал, потому что у меня плоская кровля - написал же вроде по-русски.

всетаки @purler был вероятно прав, предположив, что вы раздвоились. Потому как какаято женская логика. Я предположил сто меня закидают тапками, кто не делал ГИ. Вы закидали - значит ГИ не делали. Хотя не, не буду обижать женщин - тут логики нет вообще.

ГИ бывает разная. Есть 450 за рулон, есть 7 долларов за метр. Да и сделали и на здоровье. Просто меня несколько покоробило мнение - я сделал, так и должно быть, потомучто мне сказал один старый архитектор, который не доверяет современным материалам.

Еще раз выражу мнение - это чистой воды перестраховка от беды, вероятность которой приближается к нулю. И не надо частный случай делать правилом...

Юра Добриденев 16.07.2015 22:05

Цитата:

Сообщение от illarion (Сообщение 232577)
Не найдя ничего внятного по вопросу ГИ чердачного перекрытия в интернете, я решил спросить об этом архитектора, который курировал в свое время разработку проекта моего дома, а заодно навестить его. Все-таки более 10 лет с ним не виделись. Он - специалист советской закваски, заслуженный архитектор. Сейчас на пенсии, проектированием уже не занимается, но зорко следит за этой темой и достаточно скептически относится к нынешним реалиям в этой области.
По его мнению, все нынешнее проектирование и строительство ориентировано на коньюнктуру рынка. Выпускается много новых стройматериалов. Их нужно продавать и под них разрабатываются новые технологии, новые архитектурные и конструкторские решения, вносятся изменения в старые снипы, выходят новые ТКП и регламенты. Все эти новинки покажут свою состоятельность через 10-20 лет. Многие себя дискредитируют уже через 5 лет. Но самый главный "косяк" по его мнению в том, что проектировочные решения, предлагаемые нынешними проектировщиками, решают только одну конкретную задачу. Утеплить - значит, утеплить. Покрасить - значит, покрасить. Загидроизолировать - значит, загидроизолировать.
Раньше проектировщики одним решением закрывали сразу от 3 до 5 проблем. И утепление, и гидроизоляция, и влияние возможных форс-мажорных явлений, и возможность удобного перемещения, обслуживания и ремонта. И далее в том же духе.
Сейчас же, налицо эпоха потребления в действии. Все живут только сегодняшним днем и не особо задумываются о будущем.
В общем, как сказал мне этот уважаемый человек, решение о гидроизоляции чердачного перекрытия из ж/б было обязательным, оправданным и практически незатратным по сравнению с возможными последствиями влияния негативных явлений. Причем рекомендовалось гидроизолировать не только чердачные перекрытия, но и перекрытия мансардных этажей. Архитектор предлагал конкретное решение, а выполнять его или нет - в компетенции застройщика, дальнейшие риски и ответственность тоже на нем, на застройщике.
Вот такая история...

Наболтал он вам много словей, а по сути ничего там такого не было, был недостаток асортимента материалов и были типовые решения узлов, пирогов и конструкций, которые передирались из проекта в проект один к одному под кальку, т.к. все от руки бомбили. Никто ничего индивидуально не выдумывал, как и сейчас, ну, может, кроме несущего конструктива. Болтология, в общем.
А, вообще, есть сейчас отличный материал эковата. Если верить заявленным характеристикам, то она избавляет от кучи ненужного трудновыполнимого гемороя, например, пароизоляции. Представить не могу как её сделать по плитам, кроме рулонного наплавляемого материала ДО монтажа лежней и стоек. Это дорого и геморойно. Еще, если верить производителям, эковата высыхает после намокания, тоже полезная штука. А еще её можно просто раскидать (задуть) вокруг любого количества стоек прямо по лежням без всяких подрезалок-подгонялок. Чем проще тем надежнее.

Юра Добриденев 16.07.2015 22:15

Цитата:

Сообщение от Oska (Сообщение 232586)
Про гвозди и остальное-улыбнули)).
Какие дырки на твёрдом полу даже после падения гвоздя?? По армированному 3 мм толщиной Технониколю?
Тем более, под наплавляемый нужно покрыть праймером битумным поверхность плит ( или стяжки) для обеспыливания и лучшего сцепления.
Если килограммы гвоздей будут падать у кровельщиков вниз..то я подумаю, что они сильно обкурились)). Ну, скатится парочка..Но при обрешётке скорее скользнут на землю, чем на пол чердака))

И я, например, предлагала это всё делать как раз на стадии после возведения ВСЕХ стропил. ТО есть уже не нужно будет ходить по полу, а все работы кровельные перейдут на поверхность стропил-плёнка и обрешётка.
И какие дырки в полу? )) все тумбы под швеллера легко "обнимаются" при желании ГИ при наклеивании.

Вы на кровле-то были ? Если не выровнять стяжкой плиты, то и без гвоздей можно дырок наделать на всяких неровностях и углублениях. Если сам делаешь и работаешь аккуратно, то еще есть шанс, а на работяг даже надеяться бесполезно. При работе может что-то падать, гдето брус волоком протянули, кто-то стойку поставил торцом, потом крутанул, на солнце материал мягкий. Все лежни крепятся в плиты, уже будут отверстия. Под лежнями выравнивающая стяжка желательна, над которой еще один слой гидроизоляции положить нужно. Под стяжку вода в отверстия позаливается, т.е. прижима дерева к отверстию нет.
После стропилки это сделать просто нереально, разве что домик маленький и все стропила висячие.

illarion 16.07.2015 22:16

Цитата:

Сообщение от chingachgoock (Сообщение 232684)
@illarion, всетаки @purler был вероятно прав, предположив, что вы раздвоились. Потому как какаято женская логика. Я предположил сто меня закидают тапками, кто не делал ГИ. Вы закидали - значит ГИ не делали. Хотя не, не буду обижать женщин - тут логики нет вообще.

ГИ бывает разная. Есть 450 за рулон, есть 7 долларов за метр. Да и сделали и на здоровье. Просто меня несколько покоробило мнение - я сделал, так и должно быть, потомучто мне сказал один старый архитектор, который не доверяет современным материалам.

Еще раз выражу мнение - это чистой воды перестраховка от беды, вероятность которой приближаехтся к нулю. И не надо частный случай делать правилом...

1. Не верю, что вы себе взяли ГИ по 7 долл за метр на заведомо бесполезное дело. Вот здесь точно нет логики ни женской, ни мужской.
2. Прошу привести цитату, где я сказал, что если я сделал, значит так и д.б. Я лишь привел мнение специалиста, которое разделяю. И сейчас скажу - это личное дело каждого - делать или не делать. Зря вас покоробило.
3. В строительстве много моментов, которые можно назвать перестраховкой. Что касается частного случая в виде правила, то чем об'ясните вы наличие во многих проектах необходимости делать такую ГИ. Я, Долбо, Оска, как минимум двое моих приятелей, вы, в конце концов, делали ГИ. Славка подтвердил, что такие решения имеются в проектах. Получается, что это уже не частный случай, а правило.

А про раздвоение личности - это уже в другой теме.

Kuzbar 16.07.2015 22:22

Цитата:

Сообщение от illarion (Сообщение 232693)
1. Не верю, что вы себе взяли ГИ по 7 долл за метр на заведомо бесполезное дело.

там же плоская кровля.... там ги обязательна....

Юра Добриденев 16.07.2015 22:23

Цитата:

Сообщение от illarion (Сообщение 232587)
@purler, я сходил именно к нему, т.к. он руководил всеми специалистами, готовившими мой проект. И сам в свое время был и ГИПом и ГАПом, хотя сам по образованию конструктор.. Нет у меня оснований ему не доверять. И в процессе стройки за раз'яснениями я обращался именно к нему, и именно он учил моих дюже опытных строителей, как делать тот или иной узел.
А армирование рассчитавать должен не архитектор, а конструктор, который д.б. в любом проектном бюро.
Что касается вашей стропилки - это типичный пример современного специалиста-визуалиста, который решил одну задачу - спроектировать стропильную систему. На остальное ума не хватило. Как вы будете делать ГИ его просто не волнует. Положите утеплитель и накроете гидроизоляционной синтетической пленочкой модного производителя и порядок... Вот вам и конфликт поколений.
А что до защиты сделанной ранее качественной ГИ и килограммов валяющихся под ногами гвоздей, то это уже уровень культуры и профессионализма ваших кровельщиков, которым похерить работу предыдущих работников - одно удовольствие.

P.S. Я не против новых технологий, мне нравятся и новые виды стройматериалов, но к сожалению, уровень подготовки и знаний нынешних специалистов (не всех, конечно, есть и светлые головы нашей современности, но их мало) не позволяет правильно и эффективно их применять. Как и в других областях, не только в строительстве.
Это касается и частных застройщиков. Хорошо, если строительный форум - один из ста источников получения информации о строительстве. А если единственный, то их творения в результате нужно помещать в рубрику "Улыбнуло".

Давайте я просто предложу вариант получше. Пробиваете под всем покрытием кровли подкладочный ковер. Функция страховки от протечки есть, это дешевле и с него стекает вода прямо в водосточку, а не скапливается на перекрытии и делает непригодным утеплитель.

chingachgoock 16.07.2015 22:27

@illarion, вы писатель, а не читатель? Я сделал ГИ потому что у меня плоская кровля. И да, один оз слоев стоил 7 за метр.
Цитата:

наличие во многих проектах необходимости делать
блин, ну издеваетесь чтоли?
Кто вам сказал что это необходимость? В этом и есть мое замечание, что вы считаете это необходимостью, хотя для меня очевидно, что это опция, без которой дом абсолютно ничего не потеряет.

illarion 16.07.2015 22:35

Цитата:

Сообщение от Kuzbar (Сообщение 232696)
там же плоская кровля.... там ги обязательна....

Чингачгук, сорри, признаю, что невнимательно прочел в первом посте про вашу кровлю. В последнем вы отредактировали свой пост после того, как я уже отписался.
П.1 моего предыдущего поста считать недействительным.:ds:

В таком случае сумма 5-10к никакого отношения к ГИ чердачного перекрытия не имеет.
Она будет не более 1к. А эта сумма для "дополнительной опции" вполне под'емная.

illarion 16.07.2015 22:44

Цитата:

Сообщение от chingachgoock (Сообщение 232699)
@illarion,
Кто вам сказал что это необходимость? В этом и есть мое замечание, что вы считаете это необходимостью, хотя для меня очевидно, что это опция, без которой дом абсолютно ничего не потеряет.

Поясню этот момент.
Я считал и считаю проект и все что в нем имеется все-таки неоходимостью, а не рекомендацией. Если нужно мп лить из 300 бетона, значит лью 300. Если написано - ГИ чердачного перекрытия, значит делаю ГИ. Поэтотому и написал необходимость. Но не путать с отнесением этого на все другие проекты и стройки.

AAR 17.07.2015 15:39

много всего по гидроизоляции ... )) на выходных еще раз посмотрю что там и как... может просто куплю мастику и хорошо промажу швы между плитами, чтобы сделать некую ГИ, чтоб просто ручьем не текло чуть что... а может и не буду. во вторник начинают монтаж пленки. в субботу приезжает еще 12 кубов дерева (контрбрусы и обрешетка).

По пленке - долго мучалась старушка... и решил купить Dorken Delta MAXX... т.к. слегка напуган разговорами о негерметичности черепицы и историям о том, как пленки в 100гр.м рвутся - решил, что на качественной мембране экономить не буду.

По факту, дельта конечно стоит как космолет. С другой стороны, 190 плотность + оч большая прочность на разрыв... ну и вообще - немец )

К дельте закупил еще массу аксессуаров :

- DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 - уплотнительная самоклеющаяся лента под контробрешетку для защиты стропил или сплошного настила от проникновения дождевой и талой воды через места крепления контробрешётки гвоздями.

- Лента DELTA MULTI-BAND - это универсальный односторонний скотч для проклейки нахлёстов гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок, уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений плёнки. Основа: полиэтилен с армированием.

- Двухсторонняя лента DELTA-DUO TAPE - основа ленты из прочной армирующей сетки, клеящий слой из полиакрилата, защитный слой из силиконизированной бумаги - для приклеивания пленки к капельникам (если я все правильно понял)...

Купил также капельники (из планок, как и советовали). Капельник буду делать двойной - маленький угол наклона крыши - есть риск того, что будет стоять вода. Купил аэроэлементы свеса и пр пр пр....

http://www.domsovetov.by/imagehostin...8f75b934c2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f75c4ca6f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f75cda018.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f75d9031c.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f75e5ae94.jpg

AAR 17.07.2015 15:47

Вообще, крыша продвигается быстро... уже на 95% собрали стропилку:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...8f82f19145.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f83030ac4.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f831662b0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f832b3641.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f8340e0d9.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f8353c36e.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f83699af8.jpg

сегодня вроде должны были начать выкладывать трубы клинкером... вот сижу и думаю - ехать смотреть, или все же коньяк... клинкер подняли на крышу... все еще в легкой прострации от его цвета. с другой стороны - если рядом с обычным кирпичем - то отличие есть ... если присмотреться )))

завез также кладочного раствора чутка - на пробу. стоит 10 долларов за мешок (серый).

http://www.domsovetov.by/imagehostin...8f9296becd.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f92c518d0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8f92b2ed01.jpg

Kuzbar 17.07.2015 17:45

Клинкер похож на Радошковичский пустотелый кирпич после пожара ;) Остается надеяться что качество у него получше будет...

AAR 17.07.2015 18:38

Цитата:

Сообщение от Kuzbar (Сообщение 232855)
Клинкер похож на Радошковичский пустотелый кирпич после пожара ;) Остается надеяться что качество у него получше будет...

Kuzbar .... молчите )

Kuzbar 17.07.2015 18:39

Цитата:

Сообщение от AAR (Сообщение 232864)
Kuzbar .... молчите )

Да я шучу.... Главное что б потом ничего не отваливалось и не вываливалось... А ваш дом уже ничем не испортить... Стройка века...

illarion 17.07.2015 18:52

Ну @Kuzbar жжет!
Каждый пост - шедевр!

Надеемся, что "уже ничем не испортить" - тоже шутка?

Стэлс 17.07.2015 20:13

@AAR, пленка на самом деле хорошая. Прибитая контробрешеткой, реально держит вес. Если не прыгать:).

AAR 19.07.2015 23:08

если присмотреться, то на площадке можно заметить множество маленьких арт-мест ) цепи на чердаке даже затронули какие-то струны в душе ))...

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c0389c57cb.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c038b706fd.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c038c6a002.jpg

AAR 19.07.2015 23:14

сегодня убил день на то, чтобы уже по готовой стропилке допрыскать антисептиком места срезов, плюс те деревяхи, какие не попрыскали студенты прошлый раз (я знал конечно, что надо над ними стоять, но так чтобы побрызгать штабель дерева, а внутри частично нет - надеялся что такого не будет...). по стропилам конечно не очень удобно, особенно учитывая сегодняшний ветер )

чтобы было не скучно, привезли еще 12 м3 дерева - контрбрусы и брусы + остатки стропилки.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c04741f273.jpg

Свес крыши хоть и делал вроде 1.2 метра - кажется, что можно было еще больше делать...

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c04758e0bc.jpg

Обрешетили места под ендовы (сплошной настил):

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c0476c994f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c0477f01a3.jpg

Купил эмали с преобразователем ржавчины - покрасил свои двутавры. сейчас черные глянцевые ) красота.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c047903199.jpg

AAR 19.07.2015 23:19

В пятницу выложили первые 5-6 рядов клинкера на нескольких стояках.

Есть большая радость - клинкер понравился. я бы даже сказал, что он офигенский )) так что выдохнули и строим дальше )

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c05b8ab993.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c05b9aa762.jpg


Люди.... есть только 2 вопроса:

1) на что надо смотреть, когда принимаешь работы по клинкеру? ЧТобы шов был везде одинаковый? ) По фото - что можете сказать?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c05bac8d3a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c05bc032b4.jpg

2) хочу как-то укрепить широкие шахты... говорят надо армировать, чтоб ветром не сдуло... как? кто сталкивался? (типа сеткой через каждые 3 ряда)

заранее спасибо!

AAR 19.07.2015 23:31

И еще вопрос из другой темы - сейчас выбираю какие окошки поставить. Получил предложения по деревянным (от Димы из Вудера и от Словечно древ). Получил предложения по пластику от 2х компаний.

А вопрос такой... есть у меня несколько мест, где высота дверного проема где то 2.45 - 2.50 (весь проем - 3.40 по высоте, сверху глухарь). Насколько мне известно, ставить двери обычные открывающиеся - чревато (хотя это наверное в основном к пластику относится) - т.е. будут провисать (3 стекла). Значит ли это, что лучше смотреть в сторону конструкций типа Patio Z ?

illarion 20.07.2015 01:09

Цитата:

Сообщение от AAR (Сообщение 233046)

2) хочу как-то укрепить широкие шахты... говорят надо армировать, чтоб ветром не сдуло... как? кто сталкивался? (типа сеткой через каждые 3 ряда)

А что даст горизонтальное армирование сеткой? Один кирпич или ряд ветром не выдует. Если и повалит, то всю широкую трубу из-за парусности. Но это должен быть не ветер, а конкретный ураган. Так что здесь если укреплять, то по вертикали, как столбы, к примеру, на заборах. Внутрь кладки закладывают арматуру, закрепленную в фундаменте. Как это сделать с вашей трубой?
Надо думать.
Или не заморачиваться.
Может роль арматуры сыграют ваши керамические дымоходы?

bullet_fox 20.07.2015 01:14

Цитата:

Сообщение от AAR (Сообщение 233039)
Свес крыши хоть и делал вроде 1.2 метра - кажется, что можно было еще больше делать...

Может и больше было бы, но что бы не получилось, что подшива прямо над окнами.

AAR 20.07.2015 12:04

пока кладут клинкер и решаются вопросы практические, продолжаем заниматься ходожествами, а точнее - светодизайном.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...cb9646664a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cb968b7241.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cb970d6cf9.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cb978e5b54.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cb980e8ac0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cb98b734b3.jpg

wilson 20.07.2015 12:16

Цитата:

Сообщение от AAR (Сообщение 233052)
И еще вопрос из другой темы - сейчас выбираю какие окошки поставить. Получил предложения по деревянным (от Димы из Вудера и от Словечно древ). Получил предложения по пластику от 2х компаний.

А вопрос такой... есть у меня несколько мест, где высота дверного проема где то 2.45 - 2.50 (весь проем - 3.40 по высоте, сверху глухарь). Насколько мне известно, ставить двери обычные открывающиеся - чревато (хотя это наверное в основном к пластику относится) - т.е. будут провисать (3 стекла). Значит ли это, что лучше смотреть в сторону конструкций типа Patio Z ?

Не советую патио никакие на пластике. Учитывая, что средства у вас есть, рассмотрел бы вопрос теплого алюминия окон. Если хотите еще за деревом поухаживать, то дерево-алюминевые окна.

У меня две двери - высотой правда 2.1м и шириной 0.9м со стеклопакетом, где толщина стекол 6-4-6. Дверь без перегородки горизонтальной. Раза 3 за год приходит подкручивать петли немного.

Kuzbar 20.07.2015 12:33

Цитата:

Сообщение от AAR (Сообщение 233142)
пока кладут клинкер и решаются вопросы практические, продолжаем заниматься ходожествами, а точнее - светодизайном [/img][/url]

Вы перед тем как разрабатывать светодизайн поинтересуйтесь выдержит ли электрические линии такие нагрузки... а т в поселках и деревнях обычно напряг с этим...

mikola 20.07.2015 13:14

Цитата:

Сообщение от AAR (Сообщение 233046)
Люди.... есть только 2 вопроса:

по фото могу сказать что ни один производитель клинкера не рекомендует западающие швы, в них очень любит задерживаться вода и как следствие высока вероятность появления высолов, и, что хуже, при замораживании воды разрушение кладки - надо фуговать.
По второму фото видно что дымоход идет поперек ската и его ширина больше метра, чтобы избежать протечек нужно делать разуклонку.

AAR 20.07.2015 13:28

Цитата:

Сообщение от wilson (Сообщение 233144)
Не советую патио никакие на пластике. Учитывая, что средства у вас есть, рассмотрел бы вопрос теплого алюминия окон. Если хотите еще за деревом поухаживать, то дерево-алюминевые окна.

У меня две двери - высотой правда 2.1м и шириной 0.9м со стеклопакетом, где толщина стекол 6-4-6. Дверь без перегородки горизонтальной. Раза 3 за год приходит подкручивать петли немного.

wilson, про 2 двери - это обычные, распашные? я собственно почему на патио и стал смотреть, т.к. думаю, что 2.4 высотой распашные двери будут оч сильно провисать.... :-\

wilson 20.07.2015 14:16

Да, распашные. Проблема пластика в том, что армирование никак между собой не соединяется и форму рамы держит чисто стеклопакет. В алюминьке же углы сварные и рама сама по себе жесткая.

А на петлях будут в любом случае - мне делали 4 петли на такие двери.

Патио не удобная система, дорогая и реально не нужная. Сегодня бы у себя не делал.