Цитата:
Сообщение от VAR
(Сообщение 277466)
Был бы термометр но его уже просто некуда прилепить еще раз убедился что с сантехниками мне не повезло... Все таки есть ощущение сделанной***ни... Может ошибаюсь... Надо было разбираться и делать самому а на обвязку пригласить кого нибудь...
|
Почему сразу не повезло - схему сделали рабочую,
спаяли все компактно по размеру и практически с минимально возможным количеством запчастей.
Как я понял, даже не поленились подачу/обратку обозначить цветами.
У вас всего три контура,
не исключено, что схема работала бы и без термоголовы
- тупо ограничивая подачу горячей воды - возможно с небольшим перетопом в оттепель.
(не знаю что у вас за клапан - но чаще всего колпачком можно регулировать проток "на глаз")
я их не оправдываю - но что сподвигло их на такую реализацию хз, но схема простая как пень, ломаться нечему
зы - за термометры повторюсь - интересно было смотреть первую неделю и при всяких экспериментах с системой отопления - а так не сильно они и нужны при в повседневности.
зыы
вы говорили про какую то погодозависимую автомтику на котле -
если она управляет t подачи в зависимости от температуры на улице
то еще больше похоже что работало бы и без термоголовы
ИМХО