Цитата:
Батя говорит, что можно ставить 3-4-этажную кровать (потолок 3,3 м) и заселяться в эти 5 м2 :) |
Славка, а как у тебя в проекте озвучено помещение с котлом? Перегородку ставил по проектным размерам?? Газовики в курсе, что перегородка сгораемая? И что про дверь объяснял?
|
Семиход, странно от тебя такие вопросы слышать ;)
1) Помещение естественно называется "топочная". Перегородка была нарисована в первом (до изменения) проекте на газ и на ней должен был висеть котёл. Но потом я внёс изменения и перевесил его на стену. 2) кто сказал, что перегородка "сгораемая" и почему я должен это газовикам или кому-то объяснять? У нас есть требования к перегородкам? Всегда думал что для топочных существуют только ограничения в высоте потолка, объёме помещения и наличии открывающегося окна (при атмосферном котле). Неужели в деревянные дома все покупают напольники? 3) котёл разрешено вешать на "сгораемые" стены, но они должны быть закрыты несгораемым материалом, коим и является керамическая плитка. 4) расстояние от котла до боковой стены должно быть не менее 10 см. И связано это только с техобслуживанием 5) котлы с закрытой камерой сгорания допускается прятать в шкафы, ну или кухонные шкафчики. Сомневаюсь что у кого-то они несгораемые. Атмосферники прятать нельзя, тк притока воздуха не будет 6) Про какую дверь я объяснять должен был? Если дверь между кухней и гостиной, которая требуется согласно нормам, которой у меня нет реально и нет в проекте, то я делал пуск без подключения газовой плиты. А если без плиты, то пофиг. Если про дверь в топочную, то её у меня не было при осмотре, но мне её рекомендовали установить, всё же топочная. Я её и установил, тк топить помещение без дверей как бы что топи, что не топи. Остальные двери у меня стоят.... ну кроме как в спальни и санузлы :)) Вот как то так ;) |
У нас нет двери и все помещение называется кухня.
|
Цитата:
2 ТКП 267: "п.9.3.11 Установку газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов напольной установки и емкостных газовых водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены. При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов (а у тебя такие стены формально есть) допускается установка вышеперечисленного отопительного газового оборудования у стен, защищенных в соответствии с требованиями 9.3.10 (оштукатуренные поверхности, покрытые облицовкой со степенью горючести не ниже Г2), на расстоянии не менее 10 см от стены." т.е. речь идет заведомо о негорючих материалах конструкции, а не облицовках, а если облицовках, то по штукатурке. 3 Дверь в это помещение... Помещение должно быть изолировано. |
Термин "мини-котельная", как и запрет на размещение оборудования в подвалах, оборудование цоколей газоанализаторами и отсечными клапанами и другие изменения вступили в силу после получения мною ТУ и изготовления проекта с согласованием ...
А теперь внимательно почитай свою цитату ;) начнём сзади :) Цитата:
Цитата:
Ну и теперь самое главное, из-за чего даже всё вышесказанное не имеет никакого значения : Цитата:
И если даже закрыть глаза и придумать, что эта норма и для настенников, то до моей стены из горючего материала, но облицованной по Г2, больше этих 10 см. Этого мало? Тогда читаем п. 9.3.10 ;) 2-3 см для установки предусмотрено самой конструкцией навесного оборудования. Ну да ладно.. не хочешь применять этот пункт в настеннику, то читает 9.3.17 Дим, отдыхать иногда надо ;) зы. ну а дверь стоит, уже говорил, что нечего улицу топить. Да и термин "изолированное помещение" не требует наличие двери, а только свой вход в него ;) Это если быть буквоедом. |
Да не про напольники речь...
Я те про стену из горючего материала, пусть и с облицовкой.. Формально - штукатурки нет, клеевой раствор? ну-ну :) А по поводу "изолированного" не соглашусь... Не то время, чтобы искать выдержки, но найду как-нить. А так... да... п.17, конечно, есть лазейка - просто по настенникам норм не придумали, под них он включен ;) или ты хочешь сказать, что весь ТКП, в таком случае, к настенникам не относится?? з.ы. у тя весь подвал топочной называется? з.з.ы. и цитаты, читай целиком - я даж курсивом выделил :) ---------- Сообщение добавлено в 03:11 ---------- Предыдущее было в 03:06 ---------- Цитата:
А, вообще, спорить с тобой все равно, что... Выкрутишь хоть часть фразы, но под себя :) Я изначально интересовался степенью придирок при приемке :-/ ---------- Сообщение добавлено в 03:25 ---------- Предыдущее было в 03:11 ---------- Славка, заставил ты меня сдуть пыль с памяти и стройдокумента... ТКП 267: п.9.7 Мини-котельные При проектировании мини-котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35. СНиП II-35: 3.9. Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа и перекрытиями 2 типа по классификации СНБ 2.02.01-98. ... Стены и междуэтажные перекрытия, отделяющие встроенные котельные от других помещений, а также стены, ..., должны быть парогазо¬непроницаемыми. ... изм.7 СНиП 35-76: раздел 20: мини-котельная: Котельная, предназначенная для теплоснабжения зданий или сооружений, с размещаемым в ней котельным оборудованием (котлоагрегатами) на любом виде топлива в коли- честве не более двух единиц тепловой мощностью до 100 кВт каждая, вспомогательным оборудова- нием, системами управления и защиты, представляющая собой встроенное помещение, пристроен- ное или отдельно стоящее здание. п.21.15: ... В мини-котельных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02 м2. Выходы из мини-котельных следует предусматривать в нежилые помещения, общий коридор или непосредственно наружу. п.21.17 В жилых домах, в том числе одноквартирных и блокированных, помещения мини-котельных необходимо выделять противопожарными преградами в соответствии с таблицей 21.2... |
Семиход, причём здесь весь ТКП? Смысл мне перекручивать, если у меня уже газ есть? ;)
Попробую ещё раз... штукатурка или облицовка. Почему должна быть обязательно штукатурка? Облицовка не катит? Слово "ИЛИ", а не "и" ;) Расстояние до моей "сгораемой" перегородки меньше 10 см?????? Около 50 см если что. ;) Если этот пункт не только для напольников, то расскажи технологию монтажа газового НАСТЕННОГО котла на расстоянии 10см от стены. Теперь ещё раз перечитай 21.17 и подумай, что делать деревянным домам ;) Сидеть без газа? Ну и раз уже сдул пыль, то найди ещё термин "топочная" ;) Это примерно как "подвал" и "цоколь" ;) Ну а если интересовало только в плане придирок при приёмке, то здесь больше человеческий фактор влияет. Вот не будет у какого нибудь газовика настроения или ему жена с утра не дала и он будет тыкать п.9.3.11 и будешь ты вешать котёл на воздух и не докажешь ему, что он не прав :)))) Я долгое время был связан с таможней, там тоже были "товарищи" которые тыкали бумагами что перевозчик в пункте пропуска должен был иметь "договор поставки" и требовали оригинал, а не копию. Типа не написано "копию договора поставки". А были такие, что отказывали в приёме документов на рассмотрение потому, что бумага декларации была меньше или больше установленного размера 210х297 или не белого цвета, а желтоватая. Такой пункт правил тоже есть ;) зы. Про дверь повторюсь, что мне была рекомендация технадзора её поставить. Но не обязательно. Обязательно нужны были входные двери в дом и дверь между кухней и гостиной, но отказ от подключения газовой плиты снимает эту проблему |
Славка, ничего тебе перекручивать не надо :) Просто есть определенные нормы, к которым, в случае "не дала", могут сильно прицепиться...
Для домов VII, VIII есть свои "пункты" - в том числе и штукатурки, и облицовки, и т.д. Про расстояния - это к напольникам, да, но, как говорится, но... Но про изолированное помещение с дверью - это однозначно. |
Я ж тебе говорю то, что мне говорил технадзор. В момент когда он мне составлял список замечаний двери в топочную не было. И он не писал её замечанием, хоть их у меня для устранения было штук 20. И когда он увидел у меня без дела стоящую дверь в углу, то рекомендовал мне её поставить. И поверь, что замечания были вплоть до "поднять гильзу из пола" ещё на пару см, тк того выступа что было у меня не достаточно
|