таки да. лента есть .
а всё , что выше- дело третье. |
Тогда убираю свое высказывание по поводу глубины и оставляю по поводу стены :)
|
Сходил, блин. Там правительственные награды и выслуга лет. (сотня фундаментов и ститут, все просчитано). Чиво делать?
|
Вложений: 1
если небыло как говорили геологии , то подошвы фундаментов не соответствуют действующей нагрузке.
вам самому решать дальше грызтись или как говорят они делать. вот снизу пример действующего фундамента согласно геологии. почувствуйте пропорции. по ширинам фундаментов можно лекго догадатся где какие стены. легко видно на какие стены кладутся перекрытия. PS гляньте на свои чертежи. при отсутствии геологии пишется что фундаменты расчитаны на условные грунты. если так, то хрен что с них поимеешь |
Грызтись можно, когда есть знания. Придется делать по уму, а не по науке: ограничу процентов на 20 ширину подушки, добавлю сверху армирование, увеличу раза в 2 шаг поперечной арматуры в подушке и залью 200 маркой. Спасибо за советы.
|
как я писал от поперечки можно отказатсябез последствий по несущей способности.
|
Ребята, а обязательна ли подготовка под подошву фундамента из бетона низкой марки, и какой в ней функционал?
У меня между дверным проёмом и окном 30 см расстояние, поверху - монолитный пояс и ещё этаж, конструктор сказал, что нагрузка из-за этого на фундамент большая в этом месте и увеличил ширину подушки фундамента на всю стену, это грамотно? |
Подготовка не обязательна. Подстелите полиэтилен, а арматуру на подставочки, чтоб на земле не лежала. И вибратор не забываем
|
на сколько заглубляете фундамент?
|
1.2 м
|