Урри 07.07.2020 10:52

Мне так в квартире студентки (знакомые попросили выручить на мою голову) сожгли проводку - стояла духовка, с собой привезли свч и чайник. Так что есть прецедент.

---------- Сообщение добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее было в 10:47 ----------

Вчера смотрел что может быть на 3 фазы - или ОМ310 или ОМ630.
Читал, думал, и понял что в моём случае (на 630-м реле варианты учета перегрузки на эту мысль подтолкнули) стоит автомат 3х32А, т.е. на каждую(!) фазу может быть по 12 КВт, фактически строгого ограничения мощности в линии не просматриватся. ОМ-ки как местами в России не заставляют ставить во вводной щит. Интересно в счётчике есть что то по такого рода перегрузкам?

purler 10.07.2020 06:45

@Урри, А автомата не было? Проводка не должна гореть. Автомат срабатывает и провода целые.
Зачем переусложнять чтото, просто автомат на 16а на линию розеток и нормальная проводка. Или 10а если там совсем печаль с проводкой.

Икс 10.07.2020 08:28

Если такая проблема действительно есть, почему бы не сделать несколько розеток на кухне от разных фаз. Другими словами больше линий завести в это помещение. По мне, так принцип чем проще, тем лучше здесь вполне уместен, чем куча электроники, тем более с Али..

Урри 10.07.2020 10:28

Немного разовью мысль.
Входная мощность на дом - 12Квт. Автоматы входные - 3х32А.
Теперь потребители - лампочки, телевизоры, компьютеры, прочая лабуда - не считаю вообще.
Мощные однофазные потребители:
Чайник - 2 Квт
Ростер - 1,2 Квт
Хлебопечка - 0,5 Квт
Мультиварка - 1 Квт
Эл духовка 3,5 КВт
Посудомойка - 1,5 Квт
Стиралка -1,5 Квт
Фен 0,4 Квт
Щипцы 0,2 Квт
Ламповый усилитель 0,2 Квт
Итого ровно 12 Квт. Но вся эта нагрузка включаться единовременно не будет, равно как и пылесос и что то из инструмента.
Остается еще варочная поверхность - 7 Квт, но она подключается просто на фазы, без участия провода нейтрали.
Т.е. в моем случае хотя суммарная мощность составляет 19 Квт, при линии 12Квт, есть риск перегрузить только фазные провода внутри дома и подводку, но на линии подключения лимит 3х32А, т.е. 3х12Квт при этом перегруза не будет, т.к. в сумме 36 Квт я взять не смогу все равно. Вот и получается что необходимости реле приоритета нет вовсе.

purler 10.07.2020 19:48

Фен что-то слабый у вас.
Но в реале при минимальных раскидываний потребителей по фазам даже при наличии всего 20а на 3 фазы на дом хватает без дополнительных заморочек.

Урри 14.07.2020 09:59

Ага, посмотрел - 1,8 Квт фен. Ровента.
И косячнул в одном месте - однофазные потребители сидят на напряжении 230В, многофазные - 400, токи другие. Токи надо еще проконтролировать на нейтрали что туда сливается.

Scorpy 14.07.2020 10:45

Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 325933)
на нейтрали

в ідеальном случае фазные токі на нейтралі аннігілруют
можно такоэ для красоты поставіть
https://images.ua.prom.st/2064505230...tr-ac-22mm.jpg

Урри 14.07.2020 11:10

Фото аннигилятора?
:)

Дайте ссылочку что за девайс плз

Зы. Оперативно ток замерить могу клещами, есть у меня на переменный и постоянный токи, гляну при случае, на малых токах (до 3...5 А) погрешность будет великовата пожалуй, т.к. предел - 1000А. Есть надобность иногда постоянные токи мерить по 100, 200, 400А.

Scorpy 14.07.2020 22:14

на алике шукай 22мм индикатор тока

polyzadumchivy 11.08.2021 23:51

как думаете, какой рубильник реверсивный лучше ставить в распределительный щит - 4P или ЗP?
У ABB их знаменитые рубильники на 3Р (можно докупить доп. полюс, но у нас живьем не купишь, нужно из Москвы тащить, из чего я делаю вывод что их подключают как есть, на 3Р), у Хагера рубильники на 4Р (например, SFT 440).