bullet_fox 04.08.2013 23:42

До 250 марки делают на гравии, а дальше на на гранитном щебне.

AAV 05.08.2013 01:05

Мужики, беда.
Повредил трубу (кан перт ф 18 красная). Дырки нету, но немного резанул стенку трубы, не полностью, а где-то 1 мм. глубиной. Что делать?
Придумал пару вариантов:
1. Ниче не делать. Опресовать перед заливкой, проверить на утечку. Если не пропускает, то заливать стяжку (кста, остановился сетаки на ЦПС). Место повреждения не заливать, а оставить, мало ли что в будущем (если че, то потом применить п. 3).
2. Место повреждения залить (заклеить) чем-нибудь: суперклей/эпоксидка/или капнуть такой же расплавленной трубой или еще чем-нибудь (чем?). Опресовать перед заливкой, проверить на утечку. Если не пропускает, то заливать стяжку. Место повреждения не заливать, а оставить, мало ли что (если че, то потом применить п. 3).
3. В месте повреждения трубу разрезать, соединить кановским фитингом (свинчиваемым или натяжным, хез каким там лучше соединяют). Опресовать перед заливкой, проверить на утечку. Если не пропускает, то заливать стяжку. Место повреждения не заливать, а оставить, мало ли что.
Ну есть конечно и четвертый вариант: полностью заменить весь контур новой трубой (а это 100 м., уже и маяки стоят, почти все подготовил, а тут на тебе сюрприз, сам дурак).
Вот такая беда, надо исправлять как-то.http://www.domsovetov.by/imagehostin...ec82e1ba78.jpg

-AD- 05.08.2013 01:10

третий вариант - фитинги с натяжным кольцом. соединитель и фитинги одеть в пешель.

AAV 05.08.2013 01:46

Цитата:

Сообщение от -AD- (Сообщение 152332)
третий вариант - фитинги с натяжным кольцом. соединитель и фитинги одеть в пешель.

А я это сам сделаю или надо что-то специальное применить или спецов искать?

-AD- 05.08.2013 02:24

комплектующие и инструмент. в работе все легко и просто.

Sir Alex 05.08.2013 10:58

Цитата:

Сообщение от AAV (Сообщение 152333)
А я это сам сделаю или надо что-то специальное применить или спецов искать?

Вам нужен будет пресс, что бы натянуть кольцо на фитинг. Инструмент можно взять на прокат у представителя KAN. В принципе почти все продавцы KAN имеют инструмент и могут вам его предоставить, если вы у них что либо покупаете.
Я таким образом брал на рынке в Уручье.

По работе, все досконально расписано в документации KAN. Там все очень просто, самое главное, не забыть надеть кольцо на трубу, перед тем как делать расширение трубы, иначе придется извращаться :)

Ну и как уже ответили, единственный правильный вариант ремонта - это фитинг с натяжным кольцом.

dmitryk100 05.08.2013 16:19

насколько действительно имеет смысл добавлять фибру?
деньги может и не очень большие, но все-таки дополнительные затраты. фибра что то гарантирует?

Captain Nemo 05.08.2013 18:01

dmitryk100, фибра в стяжке ничего не гарантирует, она что-то дает на тонких покрытиях вроде штукатурки, фибру можно вместо сетки добавлять в раствор штукатурки, а лучше сразу приобрести раствор с фиброй, а в стяжке скорее нет чем да. И по своему опыту скажу очень плохо с ней раствор мешать, если на сухую то пыль страшная, если в мокрый не перемешивается. В общем я попробовал и плюнул.

Кто знает, при заливке ТП хочу пустить воду в трубы, а не воздух, какое давление воды туда закачивать?, труба МП.

Sir Alex 05.08.2013 18:08

Цитата:

Сообщение от Captain Nemo (Сообщение 152376)
Кто знает, при заливке ТП хочу пустить воду в трубы, а не воздух, какое давление воды туда закачивать?, труба МП.

Я пускал рабочее давление: 1-1.5bar

adf 05.08.2013 18:14

Фибра замечательная вещь, только надо уметь готовить. И у меня, и у нескольких моих знакомых в стяжках использована фибра. Места в стяжках толщиной 2 см над трубами ТП и просто на плите перекрытия без единой трещины. Замешивать желательно в сухом либо слегка влажном растворе, если замешивать после добавления объема воды, фибра может сбиться в комки. Тогда придется мешать гораздо дольше. Что в путцмайстере, что в мешалке.

Игорь 05.08.2013 20:45

фибру в нужной пропорции в ведре с водой замешивали, а потом все это дело в бетономешалку, пуцмайстер заливают в перемешанную сухую смесь

dmitryk100 05.08.2013 20:46

собственно я сам лить полы не собираюсь, думаю поискать кого с путцмастером. Я так полагаю они должны уметь фибру добавлять.

вопрос в том а действительно ли это надо. я ложу 2см пеноблекса по нему раскатываю трубы (без сетки). Насколько в таком случае нужна фибра?

Игорь 05.08.2013 20:51

dmitryk100, если кратко - хуже точно не будет, только польза, а вот какая, я думаю гугл знает
да и как-то тема плавно сползла на - про стяжки

bullet_fox 05.08.2013 20:56

У меня добавляли сразу в воду пластификатор, фибру и все это потом в путцмастер.

dmitryk100 06.08.2013 14:33

Цитата:

Сообщение от Игорь (Сообщение 152394)
dmitryk100, если кратко - хуже точно не будет

то что хуже не будет - не сомневаюсь, интереснее - будет ли польза, что бы за нее переплачивать

AAV 07.08.2013 00:51

Тоже интересует вопрос о фибре. Вот все думаю, а нужна ли она в стяжке, будет ли польза от нее?
Только я про металическую фибру думаю, полипропиленовой у нас не нашел (Могилев).

sergN 07.08.2013 10:11

металлическую кладут в промполы.
она острая и зубатая/иглы/

freeze 22.09.2013 10:41

Можно ли смонтировать трубы тп, залить стяжкой и оставить на зиму в доме без отопления? Опрессовать систему воздухом разумеется.
Не пагубно ли влияние низких t для труб и самой стяжки?

sergN 22.09.2013 12:57

Оффтоп

sanyok 22.09.2013 13:03

freeze, Абсолютно....только воду не заливайте....
З.Ы. три года так стоит и ничего)))

freeze 22.09.2013 13:51

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 157080)
freeze, Абсолютно....только воду не заливайте....
З.Ы. три года так стоит и ничего)))

:) Ну вы же еще не испытали систему в деле - рано говорить, что все ок.
Мне тоже кажется, что не должно ничего страшного произойти если раствор стяжки наберет расчетную крепость.

sergN 23.09.2013 00:48

sanyok, ооо ......так не ты один (в смысле не я один) в долгострой попал......
но пасаран..

Славка 13.10.2013 21:40

Ковырял монтажный набор смесительного узла тёплого пола и теперь сижу и чешу репу на кой там электронный термостат с функцией выключения. Нах насос отрубать?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...adbb78ba96.jpg

На фотке он сверху закреплён.
Из всей инфы нашёл только:
"В целях дополнительной безопасности, при повышении подачи более чем на 60 °С,
ограничитель температуры сразу выключает насос, а при понижении температуры, снова его включает (выставляется та температура, которая считается критической - в среднем на 7-10 °С выше положенной)."
И нах это? Защита от дурака, крутящего смесительный клапан?

AndreyZvorygin 13.10.2013 21:49

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 159916)
Ковырял монтажный набор смесительного узла тёплого пола и теперь сижу и чешу репу на кой там электронный термостат с функцией выключения. Нах насос отрубать?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...adbb78ba96.jpg

На фотке он сверху закреплён.
Из всей инфы нашёл только:
"В целях дополнительной безопасности, при повышении подачи более чем на 60 °С,
ограничитель температуры сразу выключает насос, а при понижении температуры, снова его включает (выставляется та температура, которая считается критической - в среднем на 7-10 °С выше положенной)."
И нах это? Защита от дурака, крутящего смесительный клапан?

А термомтатический клапан - это абсолютно надежная вещь?

Славка 13.10.2013 21:52

абсолютно надёжных вещей в мире не существует

AndreyZvorygin 13.10.2013 22:27

Оффтоп

freeze 13.10.2013 23:02

А что может произойти с тп при аварийной подаче в 60'С/кроме жжения в пятки/?

evg 13.10.2013 23:48

Жжения точно не будет )

AndreyZvorygin 13.10.2013 23:50

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 159939)
А что может произойти с тп при аварийной подаче в 60'С/кроме жжения в пятки/?

При 60 - гичего. Если сильно больше - стяжка может потрескаться. И трубам, если они не приспособлены, за долговременный перегрев поплохеть может.

sergN 14.10.2013 02:17

просто ещё одна деталь..(её и выкинуть не жаль)..
клапана иногда закоревают. но штука в том , что рабочий ход для каждой системы- он сам нарабатывается , а закоревают крайние положения. что бывает редко.
у мня было..ну и что.
снял ..растворил. поставил взад.
пятки не жгло.

майкл 14.10.2013 20:51

Напомните, пожалуйста, как считать мощность теплого пола? Хочу суммарную мощность отопительных приборов прикинуть, чтоб котел правильно выбрать. С радиаторами понятно, а с полами как?

freeze 14.10.2013 21:22

100Ватт на 1м2 максимум.

Славка 14.10.2013 22:03

При укладке 16й трубы:
шаг 200 мм - до 50 Вт/м2
шаг 150 мм - 50-80 Вт/м2
шаг 100 мм - более 80 Вт/м2

AndreyZvorygin 15.10.2013 08:59

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 160064)
При укладке 16й трубы:
шаг 200 мм - до 50 Вт/м2
шаг 150 мм - 50-80 Вт/м2
шаг 100 мм - более 80 Вт/м2

Какие-то странные цифры... Как они могут что-то значить без указания температуры подачи/обратки и без материала покрытия?

майкл 15.10.2013 10:27

Цитата:

Сообщение от AndreyZvorygin (Сообщение 160107)
Какие-то странные цифры... Как они могут что-то значить без указания температуры подачи/обратки и без материала покрытия?

Да ладно, Славка знает, что говорит. Температура подачи в полах не очень сильно отличается в большинстве случаев, а покрытие - плитка.

misha 15.10.2013 10:35

Цитата:

Сообщение от AndreyZvorygin (Сообщение 159949)
При 60 - гичего. Если сильно больше - стяжка может потрескаться. И трубам, если они не приспособлены, за долговременный перегрев поплохеть может.

если лежит тот же мп что и системе радиатор него отопления то что с ним может случиться?

AndreyZvorygin 16.10.2013 00:46

Цитата:

Сообщение от misha (Сообщение 160122)
если лежит тот же мп что и системе радиатор него отопления то что с ним может случиться?

Ничего. Он под горячую воду заточен. В некоторых пределах.
Есть трубы, не предназначеные для температур выше 60 гр. - там может быть ж...

Славка 16.10.2013 00:56

Синий KAN например :eu:

AAV 16.10.2013 16:00

И я хочу спрость про одну нужную/ненужную вещь.
Гребенка КАН, 73-я, с насосом.
Надо ли ставить на неё головку защиты от превышения температуры в
ТП (с проволокой которая), если отопление у меня только ТП, и по идее выше 50 град котел не будет греть теплоноситель?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e818e36817.jpg

adf 16.10.2013 18:32

[QUOTE=AAV;160231]И я хочу спрость про одну нужную/ненужную вещь.
Гребенка КАН, 73-я, с насосом.
Надо ли ставить на неё головку защиты от превышения температуры в
ТП (с проволокой которая), если отопление у меня только ТП, и по идее выше 50 град котел не будет греть теплоноситель ?QUOTE]