Dobrinia 26.12.2016 10:10

@dimex, на этом фото еще сетка не уложена.
естественно она была уложена сверху. снизу сетка не работает, ее кладут снизу бестолковые товарищи для крепления трубы к сетке.
скобы бывают двух типов. короткие с 2 усиками на каждом якоре, и длинные, по 4 усика. Я брал только длинные, короткие ощутимо хуже держат.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0c2955ee78.jpg

Peligrin 26.12.2016 10:23

Тоже длинные понравились, очень хорошо держат трубу.

dimex 26.12.2016 10:39

@Dobrinia, Такером или молоточком крепили?

artexpress 26.12.2016 11:00

Цитата:

Сообщение от dimex (Сообщение 279306)
@Dobrinia, Такером или молоточком крепили?

Я, блин, ручками крепил.

Dobrinia 26.12.2016 11:09

Цитата:

Сообщение от dimex (Сообщение 279306)
@Dobrinia, Такером или молоточком крепили?

Ручками, своими.... без молоточка...

Alexus 27.12.2016 21:43

Всем привет! Осилил всю ветку...
Есть вопрос по поводу количества контуров и диаметра трубы. Прграмма расчета Kan насчитала их цельных 8 штук на первом этаже и трубу 18*2...Разбив гостиную 31 м2 на 3 контура. Я все же склоняюсь к разбивке гостиной на 2 контура и трубе 16*2. Прав я или довериться тов. Kan-у?
Можно ли будет объединить контур прихожей и санузла? Меня смущает все же разная температура в этих помещениях. Топочную не планирую отапливать полом - там один радиатор.
На втором этаже планирую отапливать санузел 12 м2 также отдельным контуром. Ткните, куда почитать по поводу чего и где надо доставить нужного, а то вроде было в топике, а теперь найти не могу...Клапан для развоздушивания помню, больше ничего не помню.
На плане гостиная - помещение 4 площадь 31 м2.
Спасибо.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...2b62f577a3.jpg

ezhik97 27.12.2016 22:16

Цитата:

Разбив гостиную 31 м2 на 3 контура. Я все же склоняюсь к разбивке гостиной на 2 контура и трубе 16*2.
А какой вам шаг нужен? При шаге 250 основном и 100 рантовом получается длина каждого контура (при 2-х контурах) 80 метров. Это без учета подводки.

Если у вас основной шаг 200 - уже не выйдет никак. Если 250 - уже на пределе, но в принципе должно получиться.

В любом случае, в вашем вопросе не хватает данных - сколько расчетная величина теплопотерь при -24? Сколько при этом температура в гостиной должна быть? Так же нужен пирог пола и режим работы СО - температура подачи и дельта Т в теплом полу.

Peligrin 27.12.2016 22:56

@Alexus, контур коридор и санузел - делайте раздельный. Если летом захочется включить только с/у - придется еще и коридор греть

Alexus 28.12.2016 07:12

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 279506)
А какой вам шаг нужен? При шаге 250 основном и 100 рантовом получается длина каждого контура (при 2-х контурах) 80 метров. Это без учета подводки.

Если у вас основной шаг 200 - уже не выйдет никак. Если 250 - уже на пределе, но в принципе должно получиться.

В любом случае, в вашем вопросе не хватает данных - сколько расчетная величина теплопотерь при -24? Сколько при этом температура в гостиной должна быть? Так же нужен пирог пола и режим работы СО - температура подачи и дельта Т в теплом полу.

Спасибо за ответ. Потери не считал для...Заданную мощность Kan посчитал 1860 Вт. Температуру задавал везде одинаковую - 22 градуса. Пирог пола: черновая стяжка песок 1.5 м, черновая стяжка 12 см (так получилось), ЭППС 5 см, теплый пол, 4 см чистовая стяжка. Подачу Kan задал 45, обратка 35.
Другой калькулятор дает расчитанную длину при шаге 200 155 метров без подводки. Плюс еще добавить надо на краевые зоны около стены.
Все равно не 300 м получается...
И запутался совсем...

sansan 28.12.2016 07:38

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 279300)
@dimex, на этом фото еще сетка не уложена.
естественно она была уложена сверху. снизу сетка не работает, ее кладут снизу бестолковые товарищи для крепления трубы к сетке.

А фольгированная сетка с разметкой только для более удобной укладки трубы или более равномерно распределяет тепло? Над трубой для армирования стяжки сетка?
p/s необходима ли лента (шов) по периметру?