такого сопротивления быть не должно.
18кПа максимум на память. класть надо шагом 20. будет по 100метров . на 1 скорости прикинуть по характеристике насоса прокачку при 20кПа. будет ли расчетный проток. (реально никого не знаю кто бы смотрел при этом в насос-но ведь положено. даже я не смотрел...) ---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее было в 17:03 ---------- @Славка, ГС-любая труба в 3-4 диаметра от Ду подачи. (ну просто качественная-это игра слов..понимать , что там должен быть слив , воздушник , краны , гильзы термометров /манометров) сосок для РБ , налив... |
@sergN,c подводом будет метров 120 наверно. Не заморачиваться тогда и 3 контура сделать?
|
Цитата:
Второе - у нас и так 34 кПа на 25 шаге, а выпредлагаете увеличить длину трубы на четверть, ещё больше увеличив сопротивление. По хорошему, надо посчитать всю ветку тёплых полов, определив сопротивления и расходы, а дальше смотреть насосы. |
Цитата:
|
@Славка, технически фирменная может иметь *(а может не иметь)
вваренные сегменты для "стратификации"/разделения потока. ну и сепаратор. в реале всё это-хрень. единственная задача ГС-это понизить скорость потока с 1м/с до 0,1 м/с (примерно) это достигается любой железкой с диаметром (объемом в 9 раз большим) =Дугс=3Дуподча. ответ любая железка с такими параметрами годится. |
@sergN, вот именно. поэтому мне и интересно чем же отличие "качественной"
|
@ezhik97, 25 см будет зебра. скорее всего.
но попробовать можно. в доме со стенами сопротивлением от 3,2 нагрузка по отоплени. около 60вт/м2..(типа в холодную пятидневку) ну в общем надо смотреть/считать. может и 25 прокатит...как знать.. но чтобы не упираться в длину контура-3 контура пустить и вообще не париться.(если они нормально рапределяются) |
А еще вопрос по производителем. Kan - самое оптимальное получается по трубам, гребенкам и фитингам?
И еще вдогонку. Опять же Kan насчитал в комнате 5 площадью 16 м2 2 контура по 80 метров с шагом 10 см. Комната такая же, как и в гостино. Тут его не стоит слушать и сделать один с шагом 20? В рантовой зоне 10 оставить. http://www.domsovetov.by/imagehostin...2b62f577a3.jpg |
странно. странно
|
@Alexus, кан чем кто оптимальнее? И какая труба?
|
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас