mastersven 29.12.2016 12:47

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 279727)
@mastersven, Kan C.O. - это смешной калькулятор?
А что тогда настоящая прога?

Да и ставить так в лоб насос 25-60 на ТП я б не стал, очень большая вероятность что будет достаточно 25-40, а это уже существенная экономия электроэнергии и стоимости насоса, учитывая его почти круглогодичную работу.

https://by.sankom.net/ там есть фирменные версии, распространяются абсолютно бесплатно. Все они построены на базе Аудитора, но Аудитор Санком продаёт за денюжку.
Для экономии электроэнергии уменьшение напорной хар-ки насоса - не лучшее решение. Возьмите насос с частотным регулированием. Несмотря на более высокий прайс, на эксплуатационных расходах реально сэкономите.

ezhik97 29.12.2016 13:02

@mastersven, так это же то же самое. те же версии, и там даже есть именно та версия, которую вы назвали "калькулятором". Плюс ее (KAN C.O. Graf) - в нее можно просто загрузить план автокадовский, и прямо мышкой разместить контуры - она сама раскидает улитку как надо. И потом экспортнуть результат опять в автокад.

mastersven 29.12.2016 13:12

Цитата:

Сообщение от Alexus (Сообщение 279718)
Кстати, нашел сертификат по Helme: http://www.dincertco.tuv.com/registr...4129?locale=en
Если не ошибаюсь, TÜV Rheinland - контора достаточно известная.
P.S. Ничего не хочу этим сказать, кроме того, что она имеет этот сертификат на трубы :)

Характерный сертификат, кстати. В нём непосредственным производителем труб заявлен IPA Produktions- und Vertriebsges. m.b.H и Herb Systemtechnik AG . Нет вопросов - обычная практика: держатель торговой марки сам решает, производить продукт или заказать на стороне. Однако в белорусском тех. свидетельстве от какого-то мая 2016 изготовителем заявлена как раз компания ХПД-пластикс. А я такие "мутные" истории ой как не люблю. В первую очередь потому, что вынужден думать на 2 хода вперёд: а что будет, если завтра эта труба "поплывёт", а контора ХПД-пластикс к тому времени благополучно закроется?
P.S. Последнее совсем не означает, что Helme 16*2 - плохая труба. Просто лично я отношусь к ней с подозрением. Можете считать, что это - паранойя ;)

---------- Сообщение добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее было в 13:10 ----------

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 279741)
@mastersven, так это же то же самое. те же версии, и там даже есть именно та версия, которую вы назвали "калькулятором". Плюс ее (KAN C.O. Graf) - в нее можно просто загрузить план автокадовский, и прямо мышкой разместить контуры - она сама раскидает улитку как надо. И потом экспортнуть результат опять в автокад.

И? В чём вопрос? Нравится - пользуйтесь :)

ezhik97 29.12.2016 13:16

@mastersven, вопроса нет. это же вы сказали, что KAN C.O. - "калькулятор", ее данные +- 50%, и нужно считать в нормальной проге. На вопрос что считать нормальной прогой, вы опять указали на этот же KAN C.O.
Я даже скачал и установил, думал может я чего не понял, может есть какие-то другие решения в расчетах теплых полов. :)

mastersven 29.12.2016 13:26

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 279745)
@mastersven, вопроса нет. это же вы сказали, что KAN C.O. - "калькулятор", ее данные +- 50%, и нужно считать в нормальной проге. На вопрос что считать нормальной прогой, вы опять указали на этот же KAN C.O.
Я даже скачал и установил, думал может я чего не понял, может есть какие-то другие решения в расчетах теплых полов. :)

Х.з.:ac: у меня OZC и CO Graf шестой версии; вероятно их интерфейс несколько отличается от той картинки, что я увидел на скрине. По крайней мере я принял её за упрощённую версию для монтажников ТП, которая болталась на сайте у KAN-а несколько лет. Если ввёл Вас в заблуждении - прошу извинить. Однако с чего у Вас образовалась такая потеря давления, не знаю. Попробуйте связаться с кановской техподдержкой. В конце концов они ж за это денюжку получают ;)

ezhik97 29.12.2016 13:35

@mastersven, понял, надо пересчитать руками для проверки.

Славка 29.12.2016 13:51

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 279742)
если завтра эта труба "поплывёт", а контора ХПД-пластикс к тому времени благополучно закроется

Она всё равно не будет иметь никакого значения для конечного потребителя, тк у нас отвечает продавец, а если ему опа, то импортёр.

ezhik97 29.12.2016 14:00

@Славка, мне кажется если труба поплывет, то доказать, что это заводской брак, а не нарушение правил эксплуатации, будет весьма непросто, если вообще возможно.

Dobrinia 29.12.2016 14:02

Столько расписали... а к чему вообще эти расчеты? я вот тоже считал ... считал... зачем?
Если буду строить что-то еще не буду считать, толку нету от этого.
Делай контура максимально близкие по длине и лучше не длинные, шаг 20см максимум, 10см минимум где надо потеплее = рантовые зона.
в санузлах 10-15см.. и все... что еще надо?

ezhik97 29.12.2016 14:07

@Dobrinia, а как выбирать насос?
Я думал, что для выбора насоса нужно знать максимальное гидравлическое сопротивление и максимальный объем прокачки. По ним уже выбирать насос, что бы он по характеристикам был близок к этому режиму. Ну или тупо ставить насос побольше либо подороже с электронным регулированием.