Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Гидравлический разделитель (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1160)

sanyok 15.11.2011 12:50

моя гидрострелка
 
Вложений: 1
вот...нарисовал эскиз моей гидрострелки......
...критикуем!!!

остался вопрос по диаметру внутреннему/наружному патрубков...

sergN 15.11.2011 13:01

Вложений: 1
не могу.
дай номиналы мощности котлов и номиналы мощностей нагрузок
мне сразу не понравилось подключение второго котла. сбивает кинематику жидкости.

sanyok 15.11.2011 13:04

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 36241)
зима идёт....пора задуматься об изготовлении гидрострелки....
прошу Вашей помощи в расчёте размеров и прочих величин этого приспособления...
Имеем...
1. площадь 300м2
2. площадь ТП около 150м2
3. Газовый турбокотёл 35кВт
4. Возможность подключения ТТ котла.
5. монтажная планку котла...померял просветы отводов...внутр диаметр на отопление макс ф19мм......фото монтажной планки прилагается...
6. внутр диаметр насосов(25-60) ф20мм...
7. может, что забыл указать......

Вопросы...
1. предпочтительные размеры циллиндра стрелки(высота, диаметр)
2. диаметр подводов от котла..как ГК, так и ТТ.....резьба
3. патрубки раздачи на контуры Радиаторов и на ТП делать непосредственно от корпуса стрелки, или по типу коллектора?
4. диаметр раздающих патрубков..в обоих вариантах...резьба?
5. расположение подающих и раздающих патрубков на корпусе.
6. дополнительные резьбы и отверстия...расположение
7. толщина стенки корпуса стрелки...


Огромное спасибо!!!

П.С. не сочтите за наглость....)))))

вот...

sanyok 15.11.2011 13:13

исправил диаметры....на воздух и шлам

sergN 15.11.2011 13:22

у меня сейчас такое на сварке.
метод чередующихся патрубков и разбор в коллекторах
от середины на ТП подача (3-х ходовой ставлю) , а обратка в коллектор общий.
у вас-------
от котлов DN 1 1/4". тк1" это нормально , но 35 кВт тут впритирку не хватает.
---------
нагрузки по 15Квт на сосок максимум?. а это уже труба 20мм(3/4") или максимум DN(внутренний)=1"
делать больше не вижу смысла.(DN1" -для успокоения совести=резьба 1 1/4")

как-то так

sanyok 15.11.2011 13:26

значит, резьба 1 1/4 на подачах.....труба наружный ф40мм=внутр. ф~32-34мм
на раздачу тоже самое?
по расположению на корпусе мож что не так?


интересно....а внутр диаметр подающих патрубков котла 19мм....

может, ячто то не так понимаю

Славка 15.11.2011 13:29

Санёк, а не проще поставить небольшой гидроразделитель и коллекторы?

Граффити # 68

sergN 15.11.2011 13:31

я ему такой пример кинул

sanyok 15.11.2011 13:34

а принципиальная разница в их работе есть?
мне проще сварить расчёску..удобнее на стене расположить....

sanyok 15.11.2011 13:35

если делать коллекторную, то длина уменьшается до 680мм