Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Балансировка системы отопления (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5872)

Sas 10.12.2014 13:47

wilson, если много чего меняли в проекте, то лучше конечно ориентироваться на температуру, хотя это не совсем правильно. Т.к. может быть неправильный проток через радиатор.

---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 13:16 ----------

Есть достаточно простая формула как рассчитать расход через радиатор.
q=(P(kW)*0.86)/dT
q - расход через радиатор
P(kW) - мощность радиатора
dT - режим работы радиатора
Далее смотрите инструкцию к своему клапану, там должна быть табличка соответствия преднастройки расходу, или в случае лучевой разводки выставляете требуемое значение, при открытых радиаторных клапанах.

bullet_fox 10.12.2014 19:29

Цитата:

Сообщение от wilson (Сообщение 208598)
Делали много не по проекту. Да, есть такая регулировка от 1 до 9 вроде бы.

Регулировка - чем больше по размеру и дальше от гребенки стоит радиатор, тем больше у него должен быть проток? Так?

Мне кажется, что лучше туда не лезть.
Может проблема в блоке управления 470. А если его отключить и без него посмотреть как будет работать система.
Хотел себе тоже докупить колорматик 470, а теперь подумаю.

wilson 10.12.2014 20:49

Да там все радиаторы на 3-4 установлены на клапанах. Там ничего страшного.