Carden 24.09.2012 13:53

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 100854)
если с рук покупать то цена от 4,5-5 тыщ за ВВГ 3х1,5.

Я хотел по безналу...

Может кто подскажет кабель каких производителей стоит и не стоит брать?

artexpress 24.09.2012 16:02

Цитата:

Сообщение от Carden (Сообщение 100897)
Я хотел по безналу...

Может кто подскажет кабель каких производителей стоит и не стоит брать?

а у вас большой выбор?

майкл 24.09.2012 16:11

Не может нормальный кабель так стоить - от 4500 начинается ценник на ВВГ 3 на 1,5, да и то - не самый лучший. 0,55-0,6 доллара за метр - это цена нормального кабеля у нас (калужский, рыбинский, АЛЮР, кобринский). Ценник на хороший кабель сечением 2,5 - 0,85-0,95 за метр. Не стоит брать Смоленский, Провод-К не ахти

Carden 25.09.2012 10:20

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 100917)
а у вас большой выбор?

Съездил вчера на офис Нипекс, пообщался с менеджером, посмотрел образцы, сертификаты. У них в наличии есть одни и те же кабели, но разных производителей, соотвественно цена и качество тоже разное. Поэтому посоветовали съездить на склад, посмотреть, пощупать и выбрать самим тот, который понравиться.

CINEMAX.by 09.07.2013 13:17

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 12198)
Как определить сечение провода, зная его радиус

В зависимости от марок стандартные сечения проводов имеют определенные значения. Если сечение провода неизвестно, то его рассчитывают по следующей формуле: S=Пr2

где S — сечение провода, мм2; п — число, равное 3,14; r — радиус провода, мм.

Диаметр проволоки токоведущей жилы (без изоляции) измеряют микрометром или штангенциркулем. Сечение жил многопроволочных проводов и кабелей определяют по сумме сечений всех проволок.
ww.electricalschool.info

чейт запутался совсем... разъясните, плиз, нерадивому..
имеется трехжильный кабель ВВГ вроде ... :) "полторашка" и "два с половиной" - якобы...
померял штангелем диаметр жилы:


http://www.domsovetov.by/imagehostin...bd024c94e7.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...bd0348859b.jpg

выходит, что на якобы "полторашке" грубо 1,1-1,2. на "2,5" - грубо 1,8.
чет подумал, что это и есть сечение :ah:, пока не прочитал вышеприведенную формулу... и поскольку сечение кабеля - это площадь среза токоведущей жилы... выходит, что по данной таблице о допустимых токовых нагрузках на трехжильный кабель:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...bd35a0be0d.jpg
при радиусе кабеля 1,1мм получаем сечение в мм2= 3,79мм2, что соотв. 35Амперам и соотв. мощности в 7,7Квт.
Тот, который 1,8мм в радиусе - по таблице получаем 10мм2 сечение и 66Ампер и 14,5Квт.
Где ошибся? Просто что-то думал или слышал, что "полторашка" для мощности что-то 3,7Квт, а "2,5" - 7Квт или что-то вроде того..

voffka 09.07.2013 13:56

CINEMAX.by, вы радиус и диаметр перепутали. Делите теперь результат на 4. И первый проводок по фото 1,3 мм, а не 1,1.

CINEMAX.by 09.07.2013 16:49

Оффтоп

polyzadumchivy 09.01.2014 22:20

В ОМЕ неплохие цены на ВВГ. Появились мысли взять про запас. Только он плоский. Это нормально для прокладки проводки по дому? И сколько в среднем тянет по метражу проводка в доме? 200 м? 500? (понимаю, что речь скорее о "средней температуре по больнице", но все же...)
И какой брать? Думаю на розетки 2,5, на освещение 1,5. Написано "производитель - РБ". Т.е, наверное, Кобринский.

Korvet068 10.01.2014 14:23

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 170738)
В ОМЕ неплохие цены на ВВГ

что такое ОМЕ не знаю, а в ОМА, ВВГ 3х1,5 стоит 6500 тыр за метр, в Электрик бае на пр Пушкина брал такой же ГОСТовский кабель за 6100, при этом при покупке целой бухты там скидка 10%

Tiger 10.01.2014 14:27

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 170738)
В ОМЕ неплохие цены на ВВГ. Появились мысли взять про запас. Только он плоский. Это нормально для прокладки проводки по дому? И сколько в среднем тянет по метражу проводка в доме? 200 м? 500? (понимаю, что речь скорее о "средней температуре по больнице", но все же...)
И какой брать? Думаю на розетки 2,5, на освещение 1,5. Написано "производитель - РБ". Т.е, наверное, Кобринский.

Для прокладки проводки как раз плоский и используется. В среднем пару бухт по 200 м ВВГ 3х2.5 на розетки уйдет. По свету надо будет смотреть уже конкретно по проекту.