Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Вентиляция и дымоходы (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=69)
-   -   Мокнет стена дымохода внутри дома. (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5241)

Oska 07.12.2012 12:39

У нас лично нет утеплителя между кладкой и гильзой. Гильзу ( все вставки ) делали одновременно с кладкой и крепили на хомуты сразу в растворные швы шагом в метр.
Выше перекрытий второго этажа утеплена минватой вся кладка кирпичная , а выше уровня кровли -под обшивкой металлпрофилем .
Канал овальный у нас , гильза тоже , особо пихать вату внутрь кладки было некуда. Поэтому-только снаружи.
Не вижу проблем.
У Ланы как раз появляется конденсат на стыке второго ( отапливаемого ) этажа и чердака холодного. Значит , прежде всего , дело в утеплении канала или кладки выше второго этажа.

misha 07.12.2012 14:59

утепление дымохода ни кому не нужное дело.у меня не утеплен и ни где не мокнет.при температуре ТН в 50 градусов вообще странно,что есть конденсат.

sergN 07.12.2012 16:26

misha, надо смотреть по месту прохода.
в зоне тепла всё должно работать нормально без утепления для обычного ГК.
в зоне холода существует вероятность (зависит от длины холодной , от типа котла).

ЛАНА 07.12.2012 19:03

Спасибо всем сочувствующим.
На повестке дня работа по разбиванию шахты.::bu:
Потом отпишусь, что там было...

Стэлс 07.12.2012 20:49

ЛАНА, фото не забудьте -в назидание и для общего развития потомков)

santeam 08.12.2012 11:56

Боюсь, что в зоне намокания просто стык, ближайший к точке росы.
Эту точку можно двигать вверх поднимая температуру дымов, уменьшая тактование котла и снижая влажность в помещении.
Цитата:

Сообщение от misha (Сообщение 114076)
вообще странно,что есть конденсат.

Согласен. Дом подсохнет, и проблема может сама исчезнуть, если СО не совсем низкотемпературная.

sanyok 08.12.2012 18:07

разобрать стену НИЖЕ тройника-сборника конденсата....опускать всё вниз и разобрать по элементам....потом собрать как нужно, поднимая собранное вверх и вставляя новый элемент снизу...
в конце собрать стену..

ЛАНА 12.12.2012 21:13

Отписываюсь по теме.
Вскрыли шахту на уровне промокания.
Картина:течет именно из шва,изнутри трубы по наружной стенке нижележащего сегмента, наружная стена гильзы выше места протекания сухая, на ней конденсата нет.
Течет из шва прилично, именно течет.За 30 минут промокает полностью тряпка, положенная в место протекания.
Гильзу ни сверху( через крышу), ни снизу (ниже тройника) достать НЕВОЗМОЖНО, т.к. она прочно вмонтирована в канал и даже не шелохнется.
Остается только один вариант-делать вставку внутрь существующей гильзы другой гильзы меньшего диаметра, при этом утепляя вставляемую гильзу.
Сейчас гильза 150,от котла-120.Если вставить гильзу 120, это может помочь? Можно ли и чем утеплить вставляемую гильзу?
В конечном варианте получится что-то типа сендвича.
Или это плохое решение?
Кто что думает?

misha 12.12.2012 22:30

так какая температура теплоносителя у вас стоит?

ЛАНА 13.12.2012 12:04

50 градусов.
На два дня переключали на 60 градусов, ситуация не поменялась.