моя гидрострелка
Вложений: 1
вот...нарисовал эскиз моей гидрострелки......
...критикуем!!! остался вопрос по диаметру внутреннему/наружному патрубков... |
Вложений: 1
не могу.
дай номиналы мощности котлов и номиналы мощностей нагрузок мне сразу не понравилось подключение второго котла. сбивает кинематику жидкости. |
Цитата:
|
исправил диаметры....на воздух и шлам
|
у меня сейчас такое на сварке.
метод чередующихся патрубков и разбор в коллекторах от середины на ТП подача (3-х ходовой ставлю) , а обратка в коллектор общий. у вас------- от котлов DN 1 1/4". тк1" это нормально , но 35 кВт тут впритирку не хватает. --------- нагрузки по 15Квт на сосок максимум?. а это уже труба 20мм(3/4") или максимум DN(внутренний)=1" делать больше не вижу смысла.(DN1" -для успокоения совести=резьба 1 1/4") как-то так |
значит, резьба 1 1/4 на подачах.....труба наружный ф40мм=внутр. ф~32-34мм
на раздачу тоже самое? по расположению на корпусе мож что не так? интересно....а внутр диаметр подающих патрубков котла 19мм.... может, ячто то не так понимаю |
|
я ему такой пример кинул
|
а принципиальная разница в их работе есть?
мне проще сварить расчёску..удобнее на стене расположить.... |
если делать коллекторную, то длина уменьшается до 680мм
|