добра, сёння вечарам разам са здымкамі скіну і схему перагародак.. Паддон нават які расцягаў, пакініў спецыальна на тым самым месцы, Зраблю таксама здымак растаноўкі паддонаў перш чым іх ператаскваць.
За разлік быў бы вельмі удзячны (для спакойнага сну. ) :) Пліта якраз над спальняй і на версе на ёй 2 спальні. |
Вложений: 4
Планаваў вечарам, а атрымалася ўжо толькі ўначы. Вось здымкі гэтай расшчыліны (яна складваецца з 3-х) , а таксама растаноўка паддонаў, і план другога паверху над гэтым кавалкам. На 2-м малюнку праемы няхай не ўводзяць у зман-іх па факту няма (заліты армапояс).
|
1. судя по самим трещинам они возникли не засчет предельной нагрузки это точно.
2. судя по расстановки поддонов однозначно не превышена предельная нагрузка. 3. ну и на десерт: если сравнить возникающие моменты от полной нагрузки в 400кг/м2 при ширине плиты в 1,5м с вариантоом растановки поддонов, то плита еще недогружена на процентов 60-70. это много. P.S.: все у вас нормально . смело ставте перегородку из ГС толщиной 100мм без всяких ограничений по количеству кроватей в комнатах :). но мероприятия по зачеканке продоольных торцов как писал раньше само собой |
Павел, дзякуй вялікі, усе зразумеў, думаю, сення спакойна засну :)
|