Вложений: 4
Еще пожар,коллега заснял. У погорельца стоял булер с плохой трубой.
|
у меня 3 соседа горело...в минске. 2 трупа итого. расстояние 10м , 20м , 40м.
но я не устаю "пугаться" |
Цитата:
а емае sergN уже проштудировал :) |
ОИК-4, возможно я задал свой вопрос не в той теме.
Но это не ответ. На выставках спецов пытал, никто ничего не может сказать. Один "профессор" только сказал: "Закажете у меня, я Вам все рассчитаю". Мне это еще не горит :), попозже заведу тему может быть. |
это про какой пункт вопрос...
|
См. вопрос 20. http://www.domsovetov.by/showthread....0161#post50161
|
От трубы,внутренней,до несгораемого 38 см. Это по правилам. Т.к железобетонное перекрытие, то расстояния от сендвича до бетона по 10 см достаточно.Как проходить,я ссылку дал,как нагревается дымоход там есть таблица. От стропил 15 см. При таких поворотах сэндвич,изоляция между трубами 5 см.
|
из опыта текущего.
труба нержа выходит из котла "мастер" на отработке. температура высокая- труба в побежалости...не мерил. но не светилась. на первом метре труба прислонена к кирпичному столбу ,оштукатуренному. работает 2 зимы весь день. таки столб (там ещё по штукатурке была краска-отлупилась) стоит и не "горит" но столб был теплый в зоне контакта. просто отобрал немного тепла. я наверное скажу пожарную хрень...но отступ от армированного бетона- это неубедительно. он только нагреется и понизит температуру трубы чуть чуть. (тогда кирпичный дымоход-тоже сгореть должен) я сфоткаю (если не забуду и выложу) |
в первом метре может доходить до 700 градусов.
проходки через чердак и кровлю- я сам искал по нету и выкладывал в оик овских страшилках они двойные (как я понял) через бетон...... я не могу советовать-я не спец. себе буду /наверное/ гнать от камина через 2 этажа (спальня +мансарда) тупо голое железо с проходками. железо от стен изохреном каминным отсеку с воздушным зазором и будет дымоход греть воздух./возможно/ 5 метров не остудят (трубу с начальной температурой 500градусов или около того)сильнее , чем надо для конденсации паров. но это будет проверяться натурными испытаниями. (почему в бане голый дымоход приемлем , а выше нет? кто сказал?) |