wilson, если много чего меняли в проекте, то лучше конечно ориентироваться на температуру, хотя это не совсем правильно. Т.к. может быть неправильный проток через радиатор.
---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 13:16 ---------- Есть достаточно простая формула как рассчитать расход через радиатор. q=(P(kW)*0.86)/dT q - расход через радиатор P(kW) - мощность радиатора dT - режим работы радиатора Далее смотрите инструкцию к своему клапану, там должна быть табличка соответствия преднастройки расходу, или в случае лучевой разводки выставляете требуемое значение, при открытых радиаторных клапанах. |
Цитата:
Может проблема в блоке управления 470. А если его отключить и без него посмотреть как будет работать система. Хотел себе тоже докупить колорматик 470, а теперь подумаю. |
Да там все радиаторы на 3-4 установлены на клапанах. Там ничего страшного.
|