Итак, по ныне действующим СНиП. Освещение 3х1.5, автомат защиты - 10 А, розеточные группы 3х2.5, автомат защиты - 16 А, максимум - 20 А. Все дело в том, что производители не выдерживают нормы по диаметру жилы кабеля, а соответственно и сечению. Т.е. кабель промаркированный как 1.5 мм.кв. реально может быть и 1.2 мм.кв. К тому же добавками в медь увеличивают сопративление. Посему в СНиПах и снижают рекомендуемый ток проводника. Что касается алгоритма прокладки. Я бы делал так: определится с точками розеток, выключателей, светильников; далее проложить кабельные линии, можно вырезать посадочные под розетки, выключатели, распределительные коробки, но их самих не вмазывать; нанести штукатерку; вмазываем монтажные и распределительные коробки, "распаеваем" провода в распределительных коробках, проверяем мегоомметром проводку. Ну а далее, если все в норме, чистовая отделка и чистовой монтаж. Если слой штукатурки получается тонкий и все равно придется штробить, тогда можно сначала нанести штукатурку черновую и уже потом приступать к электрике. Не рекомендую до штукатурки крепить монтажные и распределительные коробки - потом большую половину придется переделывать.
|
Цитата:
А что касается проводов, то там сложно ее потерять - обычно в трехжильном кабеле идет по цветам - синий, коричневый и желто-зеленый. Вот на желто-зеленый, насколько я помню, и вешается земля. |
Цитата:
|
Тимур,
Имелось в виду-не разорвать желто-зеленый провод земли,при подключении нескольких розеток. На освещение себе вел 2х1,5. Вся проводка в штробах, а где-то там внизу, в ящике стоит общее УЗО. |
Цитата:
2. Большинство светильников требует заземление, так как имеет металические части в каркасе. Вы уверены на этапе монтажа, что понравившийся вам светильник не будет иметь металических частей. При таком раскладе у вас половина светильников, требующих заземления, будет не заземлена. :gr: |
и еще пару лет назад, когда энергонадзор проверял внутрянку, они смотрели на 3-й проводник в освещении.
Да и провод от люстры ведь идет не напрямую к выключателю, а в распредкоробку, где и подключается земля (см моё фото выше) |
Если честно, то на освещение (выключатели) клал бы 1 квадрат, на розетки - 1,5, только в нужные места - 2,5. Дифф - на "мокрые" места.
Земля в светильниках желательна. А так, заложил везде 1,5 - 2,5. Просчитал нагрузки и прослезился. На 2-х километрах кабеля НГ-лс мог нормально сэкономить. Да и пучки кабеля к щиткам выглядели бы не так устрашающе. |
Добавлю, если в щитке на один автомат приходится две линии, то они должны быть одинакового сечения. У меня в щитке все 3*2.5, а уже от распредкоробок к точкам 3*1.5 (к мощным потребителям (СМ, ПМ, духовка) свои линии 3*2,5)
|
Цитата:
:bn: |
У меня полетели пробки на счетчике. Хотела купить автоматические на 16, так уже 4 магазина оббегала. Нигде нет! Сижу в темноте, со свечкой!
|