Вложений: 1
мой набор для тёплого пола...
как устанавливать такой 3х-ходовик? куда нужно направлять нарисованные на нём стрелки?...3хходовик и головка Герц. |
всем зачет.
евг вам тоже. только у вас все петли типа равные? если не равные можно "тупо" поставить латунный кран на пар советский -он поможет регулировать расход петли. |
Цитата:
|
вместо шаровых кранов надо ставить "советские" вентильные латунные паровые. 3/4"
они без прокладки. ими и регулировать проток. |
Вложений: 1
Цитата:
Не знаю, как у Вас, но у нас, только один человек из Герца че-то смыслит в этих железках. По Вашему трехходовику, все что могу, схема. |
Все петли специально расчитывал и добился разницы в контурах в один метр
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Вложений: 1
Цитата:
..интересно...насос на подаче... |
а чё за датчики? много их тама.
|
Цитата:
1. Клапан термостатический 1 7723 91 2. Термопривод для клапана 1 7710 00 3. Электронный регулятор температуры в помещении 1 7791 23 4. Трехходовой клапан ГЕРЦ- Calis 1 7761 38 5. Термостатическая головка с накладным датчиком 1 7420 06 6. Термореле защиты 1 8100 00 7. Циркуляционный насос |
Вложений: 1
ещё...
|
Если сверху на пенопласте лежит полиэтиленовая пленка (тепличная) а сверху раскатаны улитки металлопласта, от температуры что с пленкой происходит? Она не плавится?
|
нет....
|
Может мне так не везло. Но сколько раз пересекался с герцем, столько раз получалась ж....а.
Сложное, неоправданно дорогое оборудование, при полном отсутствии информации от представителей герца. |
Сергей 31, ведь принцип работы 3хходового крана известен.....осталось тока его в систему воткнуть правильно....
датчик терморегулятора на подачу ставить? |
Цитата:
Я чего спрашиваю. Пенопласт тут вообще не при чем. Просто хотел узнать,м что с пленкой происходит. Потому что косяк у меня тут приключился. Я на второй этаж под теплые полы по плитам купил подложку. Алюфом AL, вместо Алюфом РЕ. А он не подходит под раствор. Там алюминиевое покрытие. Разъест его нахрен. А в том, что надо было купить металлизированное защищенное. Поменять возможности нет. Давно покупал. Никаких чеков, ничего не сохранилось. Я вт думаю раскатать по плитам этот алюфом, а сверху еще пленкой прикрыть, затем трубки ТП, а сверху уже стяжку. Материал тогда гарантированно не разъест, но будет ли он выполнять свою теплоотражающую функцию - это вопрос. :ep: |
я так себе сейчас делаю....
|
Цитата:
Успокойте меня! :bx: |
Цитата:
Трехходовик, насос, датчик, коллектор Т.П. |
фольга нужна прежде всего для отражения инфракрасного излучения......
плёнка ему не большая помеха, зато фольга не разрушается и гидроизоляция дополнительная.. |
Цитата:
Через 6-7 месяцев нет там фольги, одна труха. Цементный раствор среда щелочная. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Вложений: 1
Цитата:
Для поиска все эти тепловизоры и.т.д. малоэффективны. Я всех выгоняю, полная тишина, давление воздуха 6-8 бар, и фонендоскопом по шипению нахожу дырку. Вот мой наборчик для поиска дырок. |
повреждение трубы как восстанавливаете?
|
Цитата:
Стараюсь под натяжное кольцо. От трубы зависит, диаметр и толщина стенки. Пример: КАК, кроме 14мм. прессуется фитингом тиси. Часто сборная солянка, по ситуации. Фитинг может быть от барби, а гильза от рехау. Для этих целей у меня есть заветная коробочка. |
Сергей 31, может, отдельную темку про ремонт тёплых полов создайте.....
...такого я нигде не читал......первым будете!!!! |
Цитата:
Так я все секреты открою, а это меня кормит. На конкретный вопрос, отвечу. |
Какая на ваш взгляд самая простая и в то же время эффективная схема теплого пола? Стоит ли ставить датчики и прочую лабудень, если можно смеситель, насос, гребенки и контур. А температуру отрегулировать вручную.
|
Работает ТП в составе :насос,термосмесительный клапан с ручной регулировкой диапазон 25-40гр.,коллектор,контуры 7 шт.
|
Во - и зачем еще усложнять систему различной электроникой? Оно может поначалу будет и прикольно, кнопки тискать, ругелировать, но через месяц надоест, а когда сломается что-то или батарейка сядет, то останется только голову ломать над ремонтом.
|
тоже самое. уже 15 лет работает.
только иногда надо снимать клапан и промывать его кислотой. а то шток закоревает и не двигается. я не промывал. просто менял на новый клапан. |
А что в системе циркулирует?
|
вода. не сливается естественно.
трубы ПЕКс радиаторы -железо Корадо котел-чугун. |
на какой высоте от пола рекомендуют распологать гребёнку ТП???
|
Вложений: 2
Коллектор на первом этаже.В итоге получилось 2-3 см от плитки. Закреплен ящик к стене и полу.
ПС. какой-то sanyok с ихдома собирается раствор для стяжки ТП на щебне делать |
Я думал, что все у пола делают ящик с гребенкой.
Как бы куда-то выше она и не просится. Хотя подумалось, что может речь идет о том, что теплый пол по первому этажу, а гребенка например в котельной, в подвале. |
adf, а с какой целью на эппс лежит сетка? она разве будет работать если не в толще раствора?
я просто озадачился вопросом, что может логичнее сетку класть на трубки и уже сверху заливать или нет? |
ТП из трубы РЕХ,которая крепилась к сетке,местами приподнимая ее. Под сетку подкладывались пластиковые вставки.
Полагаю, при креплении непосредственно к ЭППС вырвало бы клипсы. |