Семиход 05.01.2017 00:40

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 280260)
@Семиход, Вы правильно привели формулу для трехфазных потребителей! А Вам правильно говорит@Dobrinia, что потребители (тены) - однофазные. Поэтому будет не корень из 3, а просто 3 в множителе. То есть вы подключаете нагрузку не к сети 400В, а к сети 3*230В. Вот если бы Вы тены подключили треугольником между фазами, как обмотки двигателя, то тогда бы работала Ваша формула, тока через нулевой проводник не было бы - он не подключен. Но схема включения другая.

http://www.toehelp.com.ua/lekcii/040.htm

Korvet068 05.01.2017 00:42

Цитата:

Сообщение от Семиход (Сообщение 280259)
а раз так, то вводной на дом - 20 А, т.е. у вас разрешенная мощность трехфазного подключения должна быть порядка 12 кВт.

Мне водном окне ТУ выдали на 5кВт трёхфазного ввода и автомат туда вводной запроектировали 25А.

Славка 05.01.2017 00:43

и ещё разбивка на 4 группы.
1 группа 3-фазная. 3,0 кВт, 6,13 А
2+3+4 группа однофазная, 3,0 кВт, 14,2 А

Проект как раз под рукой. со всеми согласованиями. делал через одно окно

Семиход 05.01.2017 00:45

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 280269)
Не знаю о чём спор :)

У меня по проекту ввод 3-фазный, потребляемая мощность 6кВт, потребитель 3 категории.
Провод АВВГнг 5*16
ВВодной автомат ВА47-29*3р, 20А

Uном.= 380 В
Руст.= 6,0 кВт
Рр = 6,0 кВт
Cos ф = 0,96
Iр = 9,496 А

Все верно: 1,73*380*9,5*0,96 = 6 кВт

Автомат не выполняет функцию ограничения мощности. Только защиту линии заданного сечения от перегрузки. Более того, выбирается исходя из соображений селективности в том числе.

Юра Добриденев 05.01.2017 00:47

Я не врубаюсь о чем спор. Один хрен что корень из трёх на 380, что 3 раза по 220, разница микроскопическая.
Кстати, сейчас у меня тоже 6 кВт без ограничителя и автомат 25А. Вот такие 6 кВт, нужно было быстрее делать ввод в дом, тормознул.

Семиход 05.01.2017 00:49

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 280272)
и ещё разбивка на 4 группы.
1 группа 3-фазная. 3,0 кВт, 6,13 А
2+3+4 группа однофазная, 3,0 кВт, 14,2 А

Проект как раз под рукой. со всеми согласованиями. делал через одно окно

20А сверху, т.к. в линии автомат на 16А.

Dobrinia 05.01.2017 00:52

Ничего себе нет разницы...
у меня в ТУ написано 6квт
я подключал лично три тэна по 5квт ради инетереса, не выбило. в сети тогда 237вольт показывало.
Дак где ж 6квт мне разрешенных а где 15квт для отопления по факту???

Юра Добриденев 05.01.2017 01:00

@Dobrinia, это про что, про формулу ? Посчитай тот и тот вариант. Только бери обычные 220. Т.к. х.з. сколько бы там на трехфазке показывало вместо 380, когда у тебя 235 на каждой.

Korvet068 05.01.2017 01:07

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 280278)
Т.к. х.з. сколько бы там на трехфазке показывало вместо 380, когда у тебя 235 на каждой.

Чуть более 400В будет

Юра Добриденев 05.01.2017 01:13

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 280281)
Чуть более 400В будет

Ну вот, я про то и говорю, один хрен что так что так, разница небольшая, а настрочили несколько страниц. Лучше бы сказал кто, нафига они в ту пишут какую-то мощность даже если нету условия наличия ограничителя ?

magari 05.01.2017 01:17

народ, вы название темы читали?
/зашла, думала мож сэкономлю/

Valery_SY 05.01.2017 01:20

Цитата:

Сообщение от Семиход (Сообщение 280270)
http://www.toehelp.com.ua/lekcii/040.htm

Лекции по ТОЭ/ №40 Мощность трехфазной цепи и способы ее измерения.

Первые 2 предложения из вашей лекции:

Активная и реактивная мощности трехфазной цепи, как для любой сложной цепи, равны суммам соответствующих мощностей отдельных фаз.

В симметричном режиме мощности отдельных фаз равны, а мощность всей цепи может быть получена путем умножения фазных мощностей на число фаз:

P = 3 * Pф...

Прежде, чем отсылать, сами бы прочли!

Korvet068 05.01.2017 01:22

Цитата:

Сообщение от magari (Сообщение 280283)
народ, вы название темы читали?
/зашла, думала мож сэкономлю/

мать, сэкономишь, если себе смогёшь тариф этот заиметь.

Юра Добриденев 05.01.2017 01:26

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 280286)
мать, сэкономишь, если себе смогёшь тариф этот заиметь.

Не переходя на Эл. отопление

Dobrinia 05.01.2017 01:37

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 280282)
Лучше бы сказал кто, нафига они в ту пишут какую-то мощность даже если нету условия наличия ограничителя ?

вообще то есть условие,
у меня в т.у. пункт 4.3
Цитата:

Произвести расчет защитно-коммутационной аппаратуры электросетей потребителя строго согласно выделенной мощности.


---------- Сообщение добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее было в 01:35 ----------

Цитата:

Сообщение от magari (Сообщение 280283)
народ, вы название темы читали?
/зашла, думала мож сэкономлю/

читали, про это и речь.
что б начать пользоватся отоплением от эл-ва Юрий сказал мол надо переделывать ТП, перетягивать провода итд.
Я а говорю что не надо. Хватит к примеру и 3ф ввода на 6кВт как у меня что б и дом отопить и пожить в нем...

Valery_SY 05.01.2017 01:37

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 280264)
Вот я недалекая деревня всегда думал, что в нулевом проводе ток не течет, если фазы загружены равномерно(как в данном случае - резистивная нагрузка одинаковой мощности), а течет с одного фазного проводника на другой. Потому его и не делают большего сечения чем фазные.

Не бывает в доме идеально сбалансированной нагрузки. Поэтому не будет и нулевого тока через нулевой проводник. Юрий вообще предлагал его большим сечение делать. Как ему объяснить на пальцах, что не нужно?

magari 05.01.2017 01:39

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 280286)
если себе смогёшь тариф этот заиметь

а как? что нужно? в европах всяких давно там тарифы всякие разные, ночные к примеру на энергопотребление, а у нас сейчас как с этим? Просю пардону за возможно глупые вопросы, просветите, плиз, кто в теме.

Korvet068 05.01.2017 01:48

@magari, постонавление совмини прочла? нет, тогда для начала прочти и вкури

magari 05.01.2017 01:49

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 280297)
постонавление совмини прочла?

кинь в тему ссылью плиз.
полезно будет всем.

Korvet068 05.01.2017 01:51

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 280295)
Не бывает в доме идеально сбалансированной нагрузки. Поэтому не будет и нулевого тока через нулевой проводник. Юрий вообще предлагал его большим сечение делать. Как ему объяснить на пальцах, что не нужно?

мне кажется проще провести лабу.
Взять три фазы, три нагрузки с индивидуальными включателями и произвести замер, как на фазах так и на нуле, попеременно играя на "пианино "из выключателей

---------- Сообщение добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее было в 01:50 ----------

@magari, самое первое сообщение ветки! )))

Dobrinia 05.01.2017 01:52

@magari, текущие тарифы
http://www.energosbyt.by/tariffs.php

с 1 января 2017 года
период минимальных нагрузок
(с 23.00 до 6.00) 0,0831 рубля за 1 кВт.ч
(понижающий коэффициент 0,7)
остальное время суток
0,1544 рубля за 1 кВт.ч
(понижающий коэффициент 0,43)

magari 05.01.2017 01:59

@Dobrinia, это я читала. Вопрос другого плана, считают по общему плану всех изначально? Или нужно что-то написать типа заявления, может счётчик какой особый нужен?
Хлопцы, не обижайтесь на тупые вопросы, реально просто слышала о таких вещах, но не заморачивалась. Проконсультируйте, если у кого есть время и возможность.

Юра Добриденев 05.01.2017 02:01

Да все понятно, не нужно проводить, инфы полно в нете, почитал, просто не интересовался особо, хоть и вопросы были.

Korvet068 05.01.2017 02:06

Цитата:

Сообщение от magari (Сообщение 280302)
Вопрос другого плана, считают по общему плану всех изначально? Или нужно что-то написать типа заявления, может счётчик какой особый нужен?

Счётчин нужен электронный умеющий работать несколькими тарифами.

В самом лучшем случае - перепрограммирование счётчика (платит бабло) энергосбытом и новый тарив в кармане.

В худшем, приобретение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО счётчика и вести от него линию (а это, тянет получение ТУ и проект)

Юра Добриденев 05.01.2017 02:06

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 280293)
вообще то есть условие,
у меня в т.у. пункт 4.3


---------- Сообщение добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее было в 01:35 ----------



читали, про это и речь.
что б начать пользоватся отоплением от эл-ва Юрий сказал мол надо переделывать ТП, перетягивать провода итд.
Я а говорю что не надо. Хватит к примеру и 3ф ввода на 6кВт как у меня что б и дом отопить и пожить в нем...

Если тп рассчитана на 6 на каждого, то это не значит что кому-то не получится взять больше, если нет ограничетеля, но так же это не значит, что тп реально имеет возможность официально увеличить выдаваемую мощность.

Dobrinia 05.01.2017 02:24

Цитата:

Сообщение от magari (Сообщение 280302)
нужно что-то написать типа заявления, может счётчик какой особый нужен?

да нужно заявление... и если тариф для отопления и гвс то надо будет показать то чем топить будите и воду греть...
счетчик электронный нужен да....
я вот думаю пока доштукатурю дом еще тарифы разок обновятся и станет понятно стоит ли тариф для эл плиты выбивать...

Славка 05.01.2017 08:04

@Юра Добриденев, на склад заставили ставить ограничитель

artexpress 05.01.2017 09:00

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 280288)
Не переходя на Эл. отопление

Вроде и электробойлер подпадает под требования, не?

Scorpy 05.01.2017 09:29

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 280221)
Предположение было что фазы как в электроплитах как 3 разных используются, но как тогда это выдерживает один ноль общий на все 3 фазы ?

для вас это покажэца парадоксальным, но если повесить 3 одинаковых тэна на 3 фазы, то ток нейтрали окажэца нулевым

Семиход 05.01.2017 09:48

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 280284)
Лекции по ТОЭ/ №40 Мощность трехфазной цепи и способы ее измерения.

Первые 2 предложения из вашей лекции:

Активная и реактивная мощности трехфазной цепи, как для любой сложной цепи, равны суммам соответствующих мощностей отдельных фаз.

В симметричном режиме мощности отдельных фаз равны, а мощность всей цепи может быть получена путем умножения фазных мощностей на число фаз:

P = 3 * Pф...

Прежде, чем отсылать, сами бы прочли!

До конца дочитайте сами.

И что есть фазное, а что - линейное.

5 кВт на фазу это и бу дет 22 А для однофазного потребителя.
Для трехфазного 5кВт - это 8 А. Есть разница?

Вводной на 20А и выжержал, т.к. есть возможность работать с перегрузкой, хоть и временная. Может быть тепловая защита не работает четко.

Еще раз. Автомат не для ограничения. Для этого есть ограничители и средства самих счетчиков.

---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее было в 09:45 ----------

Кстати, по разрешению на использование в целях отопления - при мощности приборов отопления свыше 5 кВт. Энергосбы.

Юра Добриденев 05.01.2017 10:22

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 280317)
для вас это покажэца парадоксальным, но если повесить 3 одинаковых тэна на 3 фазы, то ток нейтрали окажэца нулевым

Непакажецца, уже датумкал.

---------- Сообщение добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее было в 10:03 ----------

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 280314)
Вроде и электробойлер подпадает под требования, не?

Может я и не так понимаю, но, вроде как, бойлер должен будет иметь можность свыше 5 кВт.
Кстати лично наблюдал ситуацию как относятся в гомельском рэсе к таким мощным приборам в частном домохозяйстве. Мягко говоря, им нужно услышать очень весское обоснование необходимости этого и на то, как я понял, у них самих железные причины, все перегружено.

artexpress 05.01.2017 10:43

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 280321)
Может я и не так понимаю, но, вроде как, бойлер должен будет иметь можность свыше 5 кВт.
Кстати лично наблюдал ситуацию как относятся в гомельском рэсе к таким мощным приборам в частном домохозяйстве. Мягко говоря, им нужно услышать очень весское обоснование необходимости этого и на то, как я понял, у них самих железные причины, все перегружено.

Меня больше волнует, нужно ли, чтобы:
1. НЕБЫЛО газового котла вообще, или НЕБЫЛО двухконтурного котла
2. ИМЕЛСЯ в наличии электрокотел или ИМЕЛИСЬ водонагреватели с подходящей сумарной мощностью

Мне кажется, что если цель стимулировать энергопотребление - прокатит пункт 2, а если, чтобы все "па чэснаму" - пункт 1, да и то с исключениями.

---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее было в 10:42 ----------

Да, может кто-то знает, под тариф для электроплит подпадает электродуховка? Или нужно, чтобы газа небыло вообще?

mikola 05.01.2017 10:59

Я пытался в 2013-м согласовать эл-во для целей нагрева. Сначала отправляют в РЭС за согласованием технической возможности. На этом этапе все и закончилось - не согласовали по причине отсутствия таковой :). Смотрели только свои внутренние проекты, о котлах плитах и т.д. даже не спрашивали.

wolfgunst 05.01.2017 11:00

@artexpress, мне лично сказали в РЭСе - есть газ - никакого тарифа для электроплиты. Хоть 10 плит и духовок повесь электрических.
Так что мне лично тоже интересно - как пользоваться тарифом на электрообогрев. Похоже в энергосбыте сами не в курсе еще.

Scorpy 05.01.2017 11:04

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 280311)
на склад заставили ставить ограничитель

я почитал как работае, интересная штука. самые дешовые на однофазку полляма стоят
типо отключает котел когда включают чайник.

Славка 05.01.2017 14:49

Scorpy, гомельского производства МИРТ-232 - 39 рублей
покупали сразу со счётчиком трёхфазным. миртек. 231 руб
итого 270 :(

Valery_SY 05.01.2017 14:50

@Семиход, о чем спорим? В цифрах Вы пишите то же, о чем я Вам толкую: 22/3~8.

Dobrinia 05.01.2017 14:56

@Valery_SY, @Семиход
Об одном и том же говорим... что 3*220*ток что 1.732*380*ток... одно и тоже получается.
Автоматы по факту с запасом ставят вот и все дела.
Котел все равно имеет трехступенчатую регулировку и обычно будет работать не на всю катушку, а нагружать 1-2 фазы, в морозы три, если подобран верно...
Вполне можно использовать для отопления и выключать котел автоматически, как уже писали, если работать на теплый пол или другую иннерционную систему то вообще без проблем...
У меня сейчас приоритет ГВС в ТНЕ сделан и без проблем переключаюсь на часик на нагрев ГВС если ОЧЕНЬ надо, к примеру в душ подряд сходить 3-4 человека... и ничего, ибо инерция огромная...

Korvet068 05.01.2017 19:57

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 280360)
Котел все равно имеет трехступенчатую регулировку и обычно будет работать не на всю катушку, а нагружать 1-2 фазы, в морозы три, если подобран верно...

Только вот скакать по фазам придётся вручную, путём коммутации автоматов на самом котле

Nick_Shl 05.01.2017 20:44

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 280360)
Котел все равно имеет трехступенчатую регулировку и обычно будет работать не на всю катушку, а нагружать 1-2 фазы, в морозы три, если подобран верно...

А тиристорные/семисторные регуляторы уде отменили?
Хотя о чем это я? Простейших датчик температуры с гистерезисом - включаем все ТЭНы пока не нагреем и отключаем пока не остынет. Ну а остывать будет в зависимости от потребления.