Привет всем!
Может такой вопрос был... Заливал ли себе кто-нибудь в систему отопления дождевую воду? Вроде как получше должна быть, " помягче"? |
нафига? Дождевая вода совсем не идеальная! Поставьте на подпитку фильтр стиральной машины с полифосфатом и будет вам счастье!
|
@Славка, видел вчера такой фильтр в магазе сантехники за 22 рупия(фильтр для котлов и стир. машин), даже думал взять, но тока не понял что будет происходить с этим наполнителем что внутри колбы.... Он постоянно будет растворяться и надо постоянно покупать и досыпать? Или как?
Дополню вопрос: а можно такой фильтр ставить вместо магнитного, который шел с котлом? То есть чтоб через него шла вода и на ГВС еще? |
@trmntr, с магнитным, перед тем как выкинуть, проведите эксперимент :)) повесьте его на трубу водопроводную и следите за накипью в чайнике. Если она исчезнет, то я поверю в чудеса.
Полифосфатная соль постепенно растворяется и она связывает соли жёсткости. Система заполняется фактически один раз. И если вдруг вам понадобится новая порция воды, а полифосфаты наполовину растворились, то просто поменяйте засыпку. И не забывайте первый месяц следить за фильтром, прочищая его от всех осадков ---------- Сообщение добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее было в 17:03 ---------- Видел ещё одно использование магнитов: устанавливают на бензопровод авто. Реклама обещает экономию бензина до 30% |
Цитата:
|
@trmntr, вы верите что магнит на трубе сделает с питьевой воды непитьевую? ))) после кипячения даже болотную пить можно ;)
|
после полифосфатного фильтра я бы воду не пил.
поставил перед стиралкой. то что в фильтре было засыпано расстворилось больше чем на половину может за пол года а то что досыпал уже несколько лет не сильно растворяется. Хотя может и вода другая :) |
@Славка, не, я имел в виду этот полифосфатный фильтр.... если его поставить перед котлом на гвс и вдруг сербануть тепленькой водички уже после котла, из-под крана...:) у меня дети могут себе налить воды попить не холодной а в перемешку
|
@trmntr, зачем на гвс? Я же написал "на подпитку"
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее было в 21:17 ---------- У вас что двухконтурный, да ещё битеомический? |
@Славка, потому что у меня подпитка прямо в котле кран, а он открывает воду из подачи в котел на гвс... Перед котлом и стоит этот магнитный....
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее было в 21:19 ---------- Да, иммергаз :) |
Так как вы собрались тогда дождевую воду лить? )) сделайте отдельный кран прямо в СО для подпитки. И не забудьте обратный клапан.
|
Цитата:
|
@purler, совершенно верно. Получаем умягчённую техническую воду. Для питьевой нужно ионно-обменные смолы. Да и расход полифосфата под обычное водоснабжение будет большим
|
@Славка, ну у меня есть кран для слива, туда и думал залиаать дождевую...@Zmeevik, ну вода как вода... Такая же как и в квартире... Подключен к трубе водоканала.(центральное водоснабжение)
|
@trmntr, вот туда обратный клапан и полифосфатный фильтр и заполняйте систему
|
на гребёнке ТП за год потемнели колпачки, один, вообще, почти черный. Снял, прочистил, поставил назад. Через пару недель опять начали становиться грязными, а один уже снова почти черный.
Поможет ли этот фильтр от стиралки и почему один из колпачков темнеет сильнее, ведь вода на все контура из одной гребенки ? ---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее было в 21:53 ---------- Цитата:
|
@Юра Добриденев, давление в водопроводе вещь капризная ;)
чёрнота это оксиды металлов, всё выпадет в осадок и вода нормализуется, полифосфатом не поможешь. Можно попробовать поставить полипропиленовый (шнуровой)картридж микрон на 50 и собрать эту гадость, но забьёт его довольно быстро. Отмотать верхний слой шнура и опять в дело, чтоб не покупать новый ;) |
@trmntr, я бы не заправлял систему отопления через полифосфатный фильтр. Дело в том, что солей становится в итоге еще больше, но они не откладываются. Вопрос только в том, что никто не может гарантировать, что отложения не начнутся через год или два! На forumhouse.ru обсуждали эти вопросы. Там предлагали менять такой теплоноситель раз в год. Но тогда вреда от этого будет больше, чем пользы от такой водоподготовки. По-хорошему, заполнять систему нужно деминерализованной водой с минимальным содержанием солей. Проще всего это сделать фильтром с обратным осмосом. Вам не нужны 5 ступеней. Кто-то использует для этого самые дешевые аквариумные. Будет достаточно механического и мембраны ОО. Но давление на входе должно быть хорошим.
Все имхо. |
А как, вообще, понять, нужно что-то делать с водой для отопления из водопровода или нет ? Где-то валяется лабораторное заключение, что в нём нужно смотреть ? С оксидами металла у меня всё понятно, нужно что-то делать, а с остальным как, что, вообще, самое страшное для системы ? Пока в эту тему не зашел, спал спокойно, нужно меньше по всяким ненужным темам лазить ))
|
@Valery_SY, не совсем согласен. Соли связываются, выпадают в осадок и успешно вылавливаются тонкими фильтрами.
И уже не один раз обсуждалось, что даже без водоподготовки через месяц вода примет нужную жёсткость. Если наполнять через обратный осмос, то лучше сначала в ёмкость воды набрать, а потом закачивать насосом, тк напор очень малый ---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее было в 00:02 ---------- На сегодняшний день полифосфаты считаются наиболее эффективными и используются в промышленных масштабах на тех же ТЭЦ. И воду там никто раз в год не меняет и условия более жёсткие. Реально много спекуляций на тему водоподготовки. Одни впаривают системы очистки, другие магниты чудотворные... страшилок в интернете всё больше и больше. тоже имхо ;) |
Цитата:
Я свою заправлял из емкости водой после фильтра с обратным осмосом. Шума пока нет (котел такой же). Да и домашний чайник из нержавейки, который заправляется такой водой ежедневно который год, внутри - как новый! Рекомендую!!! |
Цитата:
|
Цитата:
|
@trmntr, нормальная кислотность воды 7, обычный дождь 5.6, а кислотный 4.4
Пооизводители алюминтевых радиаторов рекомендуют кислотность 7-8 ph |
У меня изначально залита дистиллированная + деионизированная
|
@IvGrin, и как вы её получили?
|
Имеется в продаже. Наткнулся как то на рекламу. Проинформировал об этом бригаду, к-рая делала с-му отопления. Они раздобыли. Говорят, нашли очень легко. При этом, монтажники изначально планировали заливать только дистиллированную воду. Ну, а деминирализированная только +_
|
Споров про пользу и вред дистилированной воды в СО ещё больше, чем про способы убрать кальций ;)
|
Цитата:
|
@Lama, то что СО должна заполняться стабильным теплоносителем, а дистиллированная вода таким не является и может менять свою кислотность даже от температуры.
зы. Если бояться полифосфатов, то в обычный магистральный фильтр поставить умягчающий элемент (на основе смолы) от питьевого фильтра и заполнить систему через него. А можно через трёхступенчатый: железо, умягчение, механика, только механику поставить последней |
Да, верно ph такой воды чуток ниже, соли выпариваются. А что может слегка повышенная кислотность относительно 7 натворить? За полиэтилен не переживаю, а вот теплообменник и стальные радиаторы ...
Но с другой стороны, когда вода высвобождает соли при нагреве в виде накипи на стенках труб, она ведь тоже по идее становится более кислой (более дистиллированной). Короче смутили меня, не знаю как все же теперь быть? У меня вода из крана с высоким содержанием железа примерно 0,9. Вот я и решил что лучше будет залить дистиллированную. |
Мне кажется проще и надёжней воду через фильтр пропустить и ещё закипятить, для вывода кислорода. Или купить бутилированную и тоже прокипятить
|
А в чем проблема залить обычной воды?
Вы же ее не будете каждый раз менять, доливать. Залили и забыли. Зачем выдумывать себе лишние заботы? Люди двухконтурными пользуются и ничего, так там объемы сменяемой воды не сравнимы с объемом воды в СО. |
@mikola, вот я и залил простую воду в СО.
У другана тож как и у меня двухконтурный котел, пользуется им уже года три, пока, грит, проблем с закупоркой теплообменника по ГВС не наблюдает... |
@Lama, я при заливке пропустил хонивелл, умягчитель и бигблю.
|
Я купил дистиллированную воду. 19 литров 5 руб.и не нужно фильтровать.
|
@Makapoh, @dimex, а как потом подпитываете систему?
|
@trmntr, так замкнутый контур жеж :) никуда не уходит теплоноситель. А если уйдет - у меня есть вентиль для подпитки, его открою и делов то :) У меня вся вода проходит "хонивелл, умягчитель и бигблю".
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее было в 00:51 ---------- Цитата:
|