sanyok 18.11.2011 17:07

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 37779)
Нижнюю внутреннюю замени на наружную, а то шлак в стрелке будет оставаться.

типа, гайку приварить????......нарезки на толщину дна не хватит?

sanyok 18.11.2011 17:09

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 37779)
И добавь вниз ещё один отвод для подпитки.
Ну и в верхней части ещё можешь предусмотреть 1/2 внутреннюю резьбу, на случай подключения датчика температуры на случай автоматизации.

подпитку на любом уровне?
куда лучше датчик прикрутить?

Славка 18.11.2011 17:26

Типа гайки, есть такие самоточенные поглубже. Чтоб резьба с крана внутрь не торчала.

Подпитку между низом и обраткой к котлу.

Под датчик примерно в районе подающих выходов

sanyok 18.11.2011 17:33

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 37790)
Типа гайки, есть такие самоточенные поглубже. Чтоб резьба с крана внутрь не торчала.

Подпитку между низом и обраткой к котлу.

Под датчик примерно в районе подающих выходов

вот так???..как по размерам????

а как можно автоподпитку организовать?

sergN 18.11.2011 21:28

уже теплее. тока вместо внутренних резьб на крышке и дне лучше соски соответствующие приварить.
(санек , ну ты блин всё с третьего раза вкуриваешь.
для чего сверху соска- шоб воздух травился, а ты своим соском внутрь уровень режешь!! тоже самое для грязевика!!!.)

sanyok 18.11.2011 21:40

ну это смотря какой толщины торцы делать))))

Славка 18.11.2011 23:47

С размерами всё ок вроде. Автоподпитка тебе не нужна. Я от неё отказался в своё время. Вреда может принести больше чем без неё.
А какую ты толщину собрался дна делать? 5 мм с головой хватит, но в 5 резьбы 2 витка будет.

sanyok 19.11.2011 00:12

пририсую соски....

Valery_SY 19.11.2011 00:20

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 37868)
А какую ты толщину собрался дна делать? 5 мм с головой хватит, но в 5 резьбы 2 витка будет.

У меня тоже плоские крышка и дно, толщиной 10 мм. Витков хватает, имхо.

Славка 19.11.2011 00:36

Ну если валяется под руками 10 то пожалуйста :)) Вот только резьба выступающая внутрь это ничего хорошего.

sergN 19.11.2011 01:23

10мм-это "бронелист". почти.
хорошо , когда есть источник и тут же сварщик.
мне уже "родственник" 1,5 месяца халтурит.

sanyok 19.11.2011 01:28

короче..можно варить стрелку....

sanyok 19.11.2011 19:15

Вложений: 1
новый эскиз...

sergN 19.11.2011 19:25

принято. в крышке сосок наружу-воздух не стравится в текущем.
я себе в подающие трубы ввариваю соски для термометров.
но можно их и в тройники ввернуть.

sanyok 19.11.2011 19:28

про сосок сверху это я в уме....не поместился на рисунке))))
про термометр--да....а манометро-термометр подойдёт?

sergN 19.11.2011 19:36

конечно. резьбу тока уточни

Славка 19.11.2011 19:49

Полдюймовые есть

sanyok 19.11.2011 20:10

со стрелкой определились......ща самое интересное начнётся.....обвязка стрелки)))))

sergN 19.11.2011 20:18

шаровые с американками.
к котлу можно нерж гофру с плюснутым кольцом.
наши вроде доросли возить.
ну или на москве-там уже готовые подводки.
можно и сварить металл. это быстрее. но только по месту.
насосы. я писал в теме "насосы"

sanyok 19.11.2011 20:23

нерж.гофры я в уручье видел..с концевиками....цена в пределах 7-9 евро/метр была в июле...

sergN 19.11.2011 21:11

главное -шоб фитинги были не на пластике , а зажимные развальцованные с накидными гайками. вот такие http://www.gofraflex.ru/ и http://www.gofraflex.ru/gibkaja-podv...tag-truba.html

тут не видно (толи с пластиком , толи нет) http://sbg.by/katalog/podvodki/

тут наверное дорого http://www.mig.by/gasequip/index-155.html
на ВИГО - Труба гофрированная KOFULSO
http://vinerst.deal.by/p9005-gruba-n...hej-stali.html
http://atmosferabel.by/katalog/gofro...-fitingi-k-nim

можно вообще тему начать. ими удобно вязать котлы.

sanyok 21.11.2011 01:36

насосы на подачу в контуры вешать?..или на обратку?

sergN 21.11.2011 11:44

Вложений: 1
вопрос старый-как спор о яйце и курице. вернее по ДжСвифту- с какой стороны яйцо разбивать- с узкого или широкого края.

я для себя решил , если насос не встроен(настенники)- насос на обратку.
ДД(дидитрих) ставит на обратку.

посмотри альбом их решений.
я эту контору уважаю больше других.
они нудные и но...
альбом большой-я вырезал сюда начало.

sanyok 21.11.2011 14:15

в настеннике встроенный насос....
на большинстве фоток насосы на падачу в контуры потребления установлены..

santeam 21.11.2011 16:05

по-моему, рекомендуют, чтобы циркуляционный насос всегда качал от расш.бака - точки постоянного давления, создавал давление после себя, а не всасывал,
т.е. от РБ до попки насоса должно быть меньшее гидравлическое сопротивление, чем от подачи:
перед щелевым теплообменником (в настеннике),
перед длинными петлями ТП, 2-трубной СО,
"попкой к попке" - от ТГР, как в схемах ДД - на подаче в контура, и на обратке в котел

sanyok 21.11.2011 16:09

в котле на обратке установлен.....
..значит, на подачу в контуры ТП и отопления...

sergN 21.11.2011 21:52

таки да.

sanyok 22.11.2011 02:50

Вложений: 1
обвязка гидрострелки....
бейте больно!!!!

sergN 22.11.2011 10:37

на ТП берут соседей на "границе"- нижний из горячих и верхний из обраток.
обратные можно ставить на все соски. в том числе на котловые.
подпитку я ставлю через тройник шламоотделитель-сланала спускаю шлам , поттом доливаю.-не охотана лишнее варить.
фильтр ставлю только на обратку котловую.

кстати можно поставить внутри преграду небольшую на выходе подачи котловой-это пузыри отсечет ...типа там у всех ,
(ну это если сетка есть какая медная )

serega 22.11.2011 16:44

Вложений: 2
Какой вариант предпочесть?

Славка 22.11.2011 18:32

serega, у них принципиального отличия нет. Просто трубы через коллектор вварены. Предпчесть там где рядом выходит обратка и подача. Удобно будет термостаты для полов ставить.


sanyok, забыл бак расширительный, если не встроенный ;) Группа безопасности встроенная?

sergN 22.11.2011 18:58

на настеннике группа встроенная должна быть...бы.
если нет , тогда надо либо папу сверху на 1" под блок
либо 3 соска на все детали.(купить детали и по их резьбам варить соски)

sanyok 22.11.2011 22:51

3.5 Описание прибора
• Прибор предназначен для настенного монтажа,
независимо от дымовой трубы и размеров
помещения
• Прибор для работы на природном или сжиженном
газе
• Модель с закрытой камерой сгорания и
вентилятором
• Многофункциональное индикаторное табло
(дисплей)
• Heatronic 3 с EMS-BUS-шиной
• Автоматический розжиг
• Постоянное регулирование мощности
• Автоматическая функция контроля
предохранительных клапанов
• Всесторонняя защита посредством устройства
«Heatronic» с ионизационным контролем и
электромагнитными клапанами согласно EN 298
• Пригоден для обогрева полов с использованием
смесителя
• Возможность подключения сдвоенной трубы
дымовых газов/воздуха горения Ø 60/100
• Без требуемого минимального расхода
циркуляционной воды
• Датчик и регулятор температуры нагревателя
• Датчик температуры в подающей линии
• Ограничитель температуры в цепи тока 24 В
• Трехступенчатый отопительный насос с
автоматическим воздухоотводчиком
• Предохранительный клапан, манометр,
расширительный бак на 10,5 литров

• Возможность подключения датчика температуры
бойлера (NTC)
• Приоритетное включение режима приготовления
горячей воды
• Трёхходовой клапан с двигателем (ZWC, ZSC)
• Соединительный кабель с сетевым штекером
• Интегрированное устройство доливки воды (только
ZWC)
• Датчик защиты от перегрева
• Двухступенчатый вентилятор
• Монтажная присоединительная панель,

sergN 22.11.2011 22:58

всегда любил настенники за то, что всё у них уже есть. прибил и включил!

sanyok 22.11.2011 23:13

расширительного бака на 10,5л хватит????
..есть ещё не 18л....мож и его присобачить?

sergN 23.11.2011 00:03

объём бака=10% от системы.
считай сам

sanyok 23.11.2011 14:25

Вложений: 1
исправлено..

evg 23.11.2011 22:19

У санька на фото стоит трёхходовой с датчиком на подаче. А чем такие трёхходовые отличаются от того что стоит у меня (насколько я понимаю у моего встроенный термостат, как на автомобилях, и он сам меряет температуру воды и закрывается в зависиомти от её t)

sanyok 24.11.2011 16:03

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 38787)
исправлено..


правильно ли расмещён расширительный бак?

santeam 24.11.2011 17:01

я бы его подключил на тройник слива, т.е.
один кран на соске ТГР
тройник, в который РБ и кран на слив

будет возможность проверить давление воздуха в РБ при том же кол-ве кранов, что на рис., на один сосок на ТГР меньше, но + тройник