CINEMAX.by 25.05.2012 13:20

так а в саму плиту арматуру заводить нет необходимости?

Pavel_GGS 25.05.2012 13:46

Цитата:

Сообщение от CINEMAX.by (Сообщение 80351)
так а в саму плиту арматуру заводить нет необходимости?

хватит 2 сторон. наличие еще двух по желанию

lёwa 26.05.2012 01:29

ответте пожалуйста. например , если перекрыть между этажами деревянными балками, но одину зону перекрытия (под лестницу и санузел) замонолитить. участок под монолит, размером -- 3,7м.*5,4 м. расположен в углу дома. фундамент -- монолитная лента, правда на глине.
если нет ,то почему. если да ,то как правильно сделать.

Pavel_GGS 26.05.2012 10:15

план с размерами и опиранием

lёwa 26.05.2012 22:52

Вложений: 1
вот... "" (под лестницу и санузел) участок под монолит, размером -- 3,7м.*5,4 м. расположен в углу дома."" ...

Pavel_GGS 26.05.2012 22:56

я так понимаю размер 3,5 заканчивается за лестницей внизу сразу.
так нельзя . надо чтоб выход слестницы имел опирание. по смыслу участок довести дальше т.е буква П под 90 градусов.

lёwa 26.05.2012 23:27

Вложений: 1
хочу залить выделненый участок... вопрос в том, можно ли делать так в принципе. ну там нагузка на один угол, то да сё...

Pavel_GGS 26.05.2012 23:32

а блин я подумал что вырез под лестницу будет.
тогда так можно

lёwa 27.05.2012 00:10

Вложений: 1
я чуток нитак нарисовал.вырез нужен--- для подъёма на второй этаж.

Pavel_GGS 27.05.2012 00:14

и ну тогда как я и писал. снизу нужна еще одна полоса плиты под метр ширины грубо. может и меньше

wit 30.05.2012 09:34

Для армирования монолитного участка ( в частности, изобржённого в начале темы) достаточно только одного ряда арматурной сетки на расстоянии 25-30 мм. от низа участка, либо делать ещё один ряд у верхней плоскости участка? Какой размер ячейка арматурной сетки делать? Арматура 12мм.

Pavel_GGS 30.05.2012 19:31

нижней хватает.
только шаг в см

wit 30.05.2012 23:01

Что значит шаг в см?

Pavel_GGS 30.05.2012 23:11

ну у вас 25-30мм написан. опечатка

wit 01.06.2012 09:07

Я имел в виду расстояние от арматуры до низа монолитного участка 25-30 мм.
Тоесть снизу арматура прикрыта слоем бетона толщиной 25-30мм.

vovander 19.06.2012 02:53

Вложений: 1
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста по монолитному участку.
Есть проем для лестницы с трех сторон несущие стены, с четвертой плита. Лестница будет начинаться не сразу от плиты. Необходимо замонолитить площадку 1х1м, опирание есть слева стена, снизу плита. Как лучше сделать опирание в верхнем правом углу? Хватит ли кирпичного столбика 240х380мм или нужно лить монолитную колонну? Какие еще доп усиления нужно провести, чтобы площадка не рухнула.
Заранее спасибо. Сорри за качество чертежа :), ничего нет под рукой, чтобы нарисовать нормально.

sansan 20.06.2012 01:05

Хватит конечно, это проём над подвальным (цокольным этажом), из описания понял. что площадка это начало лестницы.
В верхнем правом это окончание марша?... арматуру на несущую стену чуть (на 15-20 см) заведите и монолит лестницы.

vovander 20.06.2012 10:13

Вложений: 1
Да, это начало лестницы, которая будет уходить в подвальное помещение. Арматуру в стену само собой. Меня тут больше всего смущает то, что лестница, которая уходит вниз, будет верхним краем опираться на эту площадку. Во вложении более точное расположение.

sansan 20.06.2012 15:15

vovander, нужно промежуточную площадку сделать так, чтобы это была опора для нижнего и верхнего марша, впринципе тогда можно под площадку на верхнем марше и не делать опоры дополнительной, армированный монолит сам себя держать будет, но для большего спокойствия можно и сделать, кирпичом как вы хотели или металлическую опору вставить.

p/s лично я бы не делал

vovander 21.06.2012 09:40

Точно, а я чета зациклился на площадке отдельно от лестницы, как-то даже и не подумал, что это можно залить в один присест как единая конструкция %). Спасибо большое.

майкл 30.06.2012 10:19

Прочитал, что-то не нашел ответа на свой вопрос. Необходимо сделать монолитное перекрытие над будущим погребом, размер которого - 2,4м на 4,0 м. В принципе, знаю, как его заармировать, но арматурой д12, а у меня много д10 остается. Подскажите, можно ли ей сделать каркас и как, если опирание у меня возможно со всех четырех сторон? Да, еще по длинной стороне необходимо сделать проем для лазания "за добавкой :)". Мот у кого есть картинки какие посмотреть?

Pavel_GGS 30.06.2012 11:41

опирание будет только на длинные стороны.
ф10 шаг 200. толщина монолита не менее 160мм.
ну и лючек какой части нахиться?

майкл 30.06.2012 14:30

Лючек ближе к длинной стороне посередине всей длины. Павел, необходимы две сетки - снизу и сверху - правильно?

Pavel_GGS 30.06.2012 17:26

одна снизу.
с одной стороны и второй от люка добавить столько арматыры сколько вырезано люком

майкл 04.07.2012 22:53

Исчо вопросик к вам, Pavel_GGS - на короткие стороны заводить в моем случае не надо? Даже если есть возможность?
Решил делать толщину 17-18 см, армирую сеткой из 10-ки с шагом 200 на 200. Возле проема добавлю еще. Правильно?

Pavel_GGS 04.07.2012 22:56

ну заведи если есть возможность. темболее если еще кладешь в другом направлении ар-ру

майкл 04.07.2012 23:12

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 87346)
темболее если еще кладешь в другом направлении ар-ру

А что - в другом не надо? Одну короткую сторону стены уже залил до уровня черного пола, так что завести могу только на одну короткую.
Кстати, стены подвала - бетонные, сделал большие выпуски вертикальной арматуры из них. Стоит ли ее перевязывать с арматурой перекрытия?

Pavel_GGS 04.07.2012 23:33

выпуски перевязывать не надо.
если соотношение сторон 1/2 то плита работает по короткой стороне. заводка самих коротких торцов разгружает локально. такчто если не заводить, то арматура и не нужна в продольном направлении. так чисто парочку стержней

майкл 04.07.2012 23:42

Спасибо большое, Павел! И контрольный вопросик тогда - ширина стен 200мм, арматуру перекрытия не доводить до внешнего края стены на 25-30 мм, или я и тут не угадал?

Pavel_GGS 04.07.2012 23:47

как получается.
для плит можно вообще не доводить 50% стержней до внутренней стены, не говоря уже про внешнюю

майкл 08.07.2012 23:42

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 87374)
выпуски перевязывать не надо.
если соотношение сторон 1/2 то плита работает по короткой стороне. заводка самих коротких торцов разгружает локально. такчто если не заводить, то арматура и не нужна в продольном направлении. так чисто парочку стержней

что-то не дает покоя один момент - арматуру укладываю вдоль короткой стороны и завожу ее концы на длинные стены? Т.е. длина стержня около 2,7 м?

Pavel_GGS 09.07.2012 00:12

да. так

майкл 09.07.2012 16:38

Pavel_GGS, дурная моя голова опять вам покоя не дает:bk: - совсем забыл, что на мое это перекрытие будут опираться две ненесущие перегородки. Это как-то повлияет на армирование или оставить так, как вы сразу посоветовали?

Pavel_GGS 09.07.2012 17:25

пусть стоят :)

майкл 09.07.2012 23:38

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 88187)
пусть стоят :)

Согласен с вами! Спасибо, успокоили

Pavel_GGS 09.07.2012 23:42

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 88278)
Согласен с вами! Спасибо, успокоили

при пролете в 2,7 и толщиной 180мм перекрытие будет держать перегородки с запасом при том армировании ф10 шаг 200мм

Prosto 09.07.2012 23:45

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 88285)
при пролете в 2,7 и толщиной 180мм перекрытие будет держать перегородки с запасом при том армировании ф10 шаг 200мм

и совсем не надо еще поперек укладывать арматуру?

Pavel_GGS 09.07.2012 23:46

ну чисто чтоб зафиксировать основную. с шагом мм 400.
и когда всетаки решают опереть 3 и 4 сторону. тогда надо класть . реже но класть

Prosto 09.07.2012 23:50

спасибо Павел. У меня такой же почти проем, 2,5 на 1.4. Кстати, "стульчики" уже приварил из вашего уголка.

veles 31.07.2012 14:33

Всем добрый день.
Прошу помочь с таким вопросом. Вместо плит 48-15 (которые еще не приобретены) есть возможность за бесценок взять 48-12. Получается, 2 участка по 30 см нужно замонолитить. Как арматуру и какую вязать в моем случае? эти плиты получаются прилегающие к центральной несущей стене в двухквартирном доме, т.е. между участками по 30 см еще несущая стена в 30 см. Чтобы проше было понять - прилагается план раскладки плит по проекту+ выделена область, где получится монолитная часть. Ну и по центру пойдет 40 см толщиной газосиликатная стена порядка 6 метров высоты (2 этажа).
http://s017.radikal.ru/i416/1207/45/75d0683d18adt.jpg