насмотрел OKC 200 NTR
куда в нём этот датчик запихнуть? |
Вложений: 1
В этот бойлер (фото) я вставил второй термостат. Родной термостат управляет и электротэном, а это не позволяет подключить бесперебойник, если термостатом бойлера обеспечивать приоритет ГВС.
Откручиваете нижнюю крышку, в середине отверстие, в котором уже торчат два погружных элемента. Вынимаете резиновую пробку, засовываете третий датчик. Место там есть. |
в напольном варианте примерно так же???
а чё это за систеиа из труб? |
Вложений: 1
Цитата:
2. Это я фантазировал. При аварийном срабатывании Т.Т. котла, до срабатывания змеевика охлаждения, саброс тепла в бойлер. Вот потому на выходе бойлера ТМ 200. Температура высокая, можно получить ожог из крана. |
схемку бы этого рационального предложения...
|
В плане трубной разводки все стандартно. Дополнительно только трехходовик и реле температуры (белая коробочка левее трехходовика за термометром).
Хитрость, только в коммутации проводочьков. |
Вложений: 1
Может пригодится:
|
Цитата:
|
предложили приобрести родной датчик от Юнкерса и запихнуть его в бойлер..
|
Цитата:
Правильно, к настенникам полезно радные датчики. |
Цитата:
|
а они точно влезут???
|
Цитата:
|
Цитата:
И значит работает неэффективно? И к ТТ котлу БКН подключать тоже большого смысла нет (хотя я подлкючу, т.к. сложности в этом нет), т.к. ТТ не сможет в любое время подогревать воду в бойлере (а только в момент работы) и получается, что БКН будет себя нагревать в основном за счёт электричества. Мысли верные? |
Конечно, от котла БКН нагреется за 10..30 минут, а не за час-два, как ТЭНом.
Подключать к ТТК всё таки надо, в отопительный сезон без ТА будете топить по 2 раза в сутки. Т.е. из требуемых дому например 200 квтчасов теплопотерь в сутки ТТК выдаст их двумя импульсами, в течение пары часов подавая по 100 квтчасов! Без ТА или буферной емкости это некомфортно, и часть избытков тепла как раз принимает БКН, сглаживая пики температуры подачи и существенно экономя квтчасы электроэнергии. З.Ы. Имею опыт, пару месяцев жили с электробойлером, он мотал около 600 квтчасов в месяц (это плюс к обычным 300), итого было дороговато. |
Спасибо, полностью подтвердили мои не до конца уверенные мысли по этому поводу. Ради экономии электричества значит ванну можно стараться принимать в момент работы ТТ котла :)
|
А какова температура воды в бойлеле например при макисмальной установке на крутилке? (у меня там просто деления и температуру не видно)
|
Полагаю зависит от температуры воды, подаваемой от котла через змеевик бойлера. Измерял как-то сразу после заселения , на ближнем кране получилась дельта примерно 10 гр. от темп. в котле. Бойлер Дражице.
|
Вложений: 1
evg, вы про встроенный термостат?
в толмуде дражица пишет Диапазон установки темпер. °C 80 но конечно ниже температуры подачи с котла |
Я к чему задал вопрос: У меня при достижении 65С в ТТ котле вода поступает в систему отопления, т.е и на бойлер тоже. А если в этот момент в бойлере температура будет выше, то получается что она будет остужаться, что есть проблема. Тоже самое будет и на обратном этапе, когда в 12-00 например топливо догорит и Т воды в котле опустится с 85 до 65, это остуженная вода будет холодить мой бойлер. И получается опять будет нагреваться через электричество :)
И задам уже сразу здесь вопрос по похожей проблеме по тёплым полам. Тоже самое ведь будет и с ними: утром я затопил свой ТТ котёл и ушёл на работу. В 13-00 или не важно во сколько котёл остыл, но ведь насос на ТП работает, и получается уже остужает мой пол. Какими способами решаются эти проблемы? P.s. простой выход для бойлера вижу в установке температуры воды в 65С а не на максимум (хотя как узнать эту температуру я не знаю, т.к. датчика на бойлере нет), хотя это минус т.к. мне не очень хватает моих 140л |
у меня тем тература воды в бойлере стоит 55 градусов,70 ставлю только когда ребёнок ванну принимает.воды может не хватить.бойлер 120 литров.
|
evg, Эти проблемы решаются несложной автоматикой, управляющей насосами по датчику температуры, вам про это писали полгода назад.
Так ваш бойлер уже греется от ТТК или вы пока только представляете это? Помню, вы хотели сэкономить насос загрузки бойлера, может, в этом проблема, что вам его не очень хватает? Термостат бойлера ставьте в среднее положение, около 60°, тогда электричество будет расходоваться меньше, только между топками. Я скорее считаю проблемой, что он перегревается до 80°, можно ошпариться, в таких случаях на его выход ставят термостатический смеситель. |
Спасибо, а бойлер работает только от электричества, ТТК вот только на днях подключил.
|
santeam, всё помнит!!!!!!
|
Для долголетия БКН надо обеспечить щадящий режим эксплуатации - давление не выше 6 бар (подрывной клапан), а фактически при установке обратного клапана на вход обязательно расш. бачок 12..18 литров, чтобы давление не скакало, эмаль не трескалась.
|
да сантим-у меня и расширительный и редуктор стоит..только подрывного нет.
у нас на районе 2 атмосферы - это счастье. |
2 атмосферы при нагревании легко превращаются в 10 - срывают подрывной на 8 бар! Даже при нагреве на 5° лужа под клапаном. Я как увидел, очень быстро сгонял на рынок за бачком :)
|
Дом посоветуй мне.
Подскажите имеет ли смысл установить одноконтурный газовый котел малой мощности в паре с Kospel WW Termo Hit 140 http://catalog.onliner.by/kospel/ww_termo_hit_140/ или просто установить двухконтурный. Ищется наиболее приемлемое решение по комфорту с минимальным бюджетом. :( Да проживать будут 2 пожилых человека. Умывальник, кухня, душевая кабина, ванная в перспективе и не более 2-х потребителей в одно время. |
Gek, я думаю решение, состоящего из маломощного одноконтурника и такого бойлера всёравно будет комфортнее двухконтурника. вопрос цены.
|
2К это если вода не очень жесткая
|
Цитата:
|
разрешите диллему: в инструкции к 140литровому бойлеру написано, что мощность теплообменника (70/10/45 °C) 29 кВт.
1к котел сможет выдавать на теплообменник максимум 24кВт. имеет ли смысл брать более мощный котел? |
нету смысла:
бойлер снимет 29кВт только первый раз, когда он наполнен холодной 5-10° водой (см. ваши 70/10/45 в х-ках бойлера), а когда он догревается с 55 до 60, он снимает меньше, чем возможности 24 Квт-ного котла - я сразу обратил внимание, что мой котел быстро снижает мощность при нагреве бойлера, на максимуме работает только вторую минуту. |
santeam, спасибо за идею, действительно количество энергии, которую бойлер может получить сильно зависит от разницы температур.
|
обвязка бойлера ГВС
Вложений: 5
как обвязать бойлер.....1к-газовый котёл
...с учётом возможного подключения ТТ имеем бойлер ГВС Галмет 200л с электротэном... 1. схема бойлера с диаметрами подключений. 2. внешний вид бойлера. 3. задняя панель бойлера с отверстиями для подключений. 4. монтажная планка газового котла.....патрубки на ГВС ф1/2" 5. первоначальная схема обвязки бойлера.... Куда ставить какой-то клапан из комплекта?...куда вешать расширительный бак, если он нужен?....что ещё--краны, прочие причиндалы? |
Вложений: 2
нашёл пару схемок...
|
Классические схемы.
Обратный клапан (10) избавляет от паразитной ЕЦ, охлаждающей бойлер в дымоход неработающего котла. Расширительный бак на вход ХВ я бы не экономил, как писал на предыдущей стр. |
а если на вводе в дом стоит гидрофор?
|
Тогда можно не ставить обратный клапан между гидрофором и бойлером,
но иногда из холодного крана будет течь тепленькая. А если на входе БКН есть свой ОК, то и бачек лучше поставить |
Вложений: 1
нашёл такую схему....
её можно верить? зачем эта система обвязки бойлера с линией рециркуляции с использованием термокрана...??? указаны какие-то воздухоотводчики на самом бойлере и на линии рециркуляции...???? |