майкл 12.11.2012 09:06

Совершенно верно - это должны быть два разных контура заземления, причем спуски с крыши должны быть минимум в двух местах (противоположных углах дома)

Zmeevik 18.11.2012 22:03

майкл,а как эти самые спуски с крыши организовать? не болтом же насквозь клемму к металлу прикручивать?
или таки болтом, но в незаметном месте? что то не могу придумать где это сделать...

майкл 19.11.2012 09:51

Можно на самом конце листа, который над водостоком висит, на болт либо на тот же кровельный саморез, а заземление пускается так, чтобы потом оказалось оно за подшивой.
На самом деле заземление металлочерепицы, как мне кажется, не будет эффективным, ведь для этого необходимо, чтобы все листы имели между собой электрический контакт, чего простым прикладыванием одного листа на другой не добьешся, ведь листы имеют покрытие и соединение листов черепицы саморезами между собой также , наверное, не дает нужного эффекта.
Да и вообще - это немалый объем работ, когда правильно выполняется заземление кровли - необходимо делать металлическую сетку по всему периметру крыши и т.д. и т.п., в частных домах я не встречал еще молниезащиты, выполненной по всем правилам...

Korvet068 19.11.2012 16:31

майкл, металочерепицу заземляют в первую очередь не в качестве грозозащиты, а для снятия статических зарядов, поэтому там не так важнен надёжный ионтакт между листами

майкл 19.11.2012 17:53

Korvet068, снятие статики - это второстепенный вопрос как раз таки...

Korvet068 26.11.2012 13:58

майкл, металическую кровлю в первую очередь заземляют с позиций противопожарной безопасности, уже не помню весь физичечкий цикл возникновения искры. Крыша ни в коем разе не может быть громоотводом, верне что бы она была, это придётся каждый лист приваривать к стальной шине

майкл 27.11.2012 00:15

Нехай будет по-вашему...

Korvet068 27.11.2012 00:18

майкл, да я собственно не настаиваю, не моя область, читал про это по диоганали и очень давно.
ИМХО. Если металическая заземлёная кровля сработает как громоотвод, то у человека нходящегося рядом с вводом в землю, есть возможность словить шаговое напряжение

майкл 27.11.2012 00:31

Снятие статики - тоже немаловажно, хотя в рекомендациях идет сначала молниезащита (она выполняется при помощи специальных молниеотводов и токоведущих частей необходимого сечения, располагаемых под кровельным покрытием - чтоб молнию выдерживали, потому нет необходимости все листы шиной соединять :)).
Вот только, на мой взгляд, а не должно ли статическое напряжение сниматься во время дождя через струю воды из водостоков? Правда, дожди, конечно, не каждый день идут... Вот для статики вопрос надежного контакта между листами металлочерепицы имеет немаловажное значение, как я это понимаю...

Korvet068 27.11.2012 00:46

майкл, похоже я понял где меня переклинило, МОЛНЕОТВОД путаю с грозозащитой. Есно крышу заземляют и делают грозозащиту. Но похоже тогда при металической такой кровле,, просто необходимо иметь в окресностях ГРОМООТВОД, что бы минимизировать возможности кровли для ловли прямых ударов молнии

santeam 27.11.2012 21:20

Подскажите кто уже столкнулся, якобы требуется контур заземления в топочной, т.е. завести в нее со щита проводом ПВ3 1*4мм2, установить распаечную коробку с нулевой шинкой, к которой подключить газовую трубу и трубу отопления, под КТР.

hole.bу 27.11.2012 22:27

кто требует заземлить газовую трубу и отопление?

santeam 27.11.2012 23:04

Так говорят электрики, которые будут мне переподключать "стройплощадку" на "жилой дом". Завтра иду согласовывать проект...

майкл 27.11.2012 23:54

Ваши электрики, похоже, путают ДСУП со всей остальной системой заземления. Трубы отопления у вас железные? Газ также никогда еще не заземлял, а вот в ванной комнате уж если выполнять дополнительное заземление, то по правилам, а не так, что одно заземлил, а другое - нет..

santeam 28.11.2012 00:18

Да уж, звучит это (от них) бредово. Трубы у меня металлопластиковые, газ к дому тоже ПЭ, только внутрянка сталь.

blaster 13.05.2015 20:48

Подскажите плиз, каким кабелем вести с контура заземления на щиток?

Kuzbar 13.05.2015 20:55

Цитата:

Сообщение от blaster (Сообщение 226183)
Подскажите плиз, каким кабелем вести с контура заземления на щиток?

таким который указан у вас в проекте...

blaster 13.05.2015 20:57

Проекта нету, это дачи

Kuzbar 13.05.2015 20:58

а у вас кабель подземный или наземный? ой по моему с контура заземления к щитку идет металлический пруток ... толстая проволока....если я ничего не путаю...

blaster 13.05.2015 21:01

Подземный

Kuzbar 13.05.2015 21:06

у меня в проекте 2 вида кабеля АВБбШв 5*16 к ЩО в доме и АВБбШв 4*16 с опоры в ЩУЭ а к контуру заземления ст диаметром 10мм... не поленилась... достала проект... все подземные бронированные

Korvet068 13.05.2015 21:12

Цитата:

Сообщение от blaster (Сообщение 226183)
Подскажите плиз, каким кабелем вести с контура заземления на щиток?

Не кабелем, а арматурой или проволокой катанкой диметром не менее 8 мм

Kuzbar 13.05.2015 21:13

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 226190)
Не кабелем, а арматурой или проволокой катанкой диметром не менее 8 мм

у меня по проекту 10мм стальной пруток.... похожий на толстую проволоку

blaster 13.05.2015 21:20

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 226190)
Не кабелем, а арматурой или проволокой катанкой диметром не менее 8 мм

спасибо,
а маркировка у такой проволоки какая?

Kuzbar 13.05.2015 21:26

Цитата:

Сообщение от blaster (Сообщение 226192)
спасибо,
а маркировка у такой проволоки какая?

у меня какая была такой и сделали.... если у вас дачи то наверное проверять не будут.... делайте из подручных средств приварите к крайнему к ящику штырю арматуры забитому в землю и подведите с низу к петельке расположенной слева в ящике ... если на него смотреть повернувшись ....лицом к фасаду...я имею ввиду фасад ящика, а не дома :) во написала читаю и самой не понятно :) а когда все смонтируете можно и закапывать все.... я когда возле опоры траншею копала наткнулась похоже на контур заземления сделанный электросетями.... скажу честно была разачарована....какая то погнутая не очень толстая проволока мм 6-8 не больше....

blaster 14.05.2015 20:14

спасибо за советы. я так думаю, что медный или алюминиевый кабель - это тоже проволока в каком то смысле )

майкл 15.05.2015 13:16

Цитата:

Сообщение от blaster (Сообщение 226289)
спасибо за советы. я так думаю, что медный или алюминиевый кабель - это тоже проволока в каком то смысле )

Смысл стальной проволоки в том, что соединение в земле должно быть сварным и только - алюминий или медь к контуру не приваришь.

Семиход 26.05.2015 12:02

Подскажите, чем и как загнать заземлитель (стальной прут д10) на глубину 5 м?

serega 26.05.2015 12:13

Цитата:

Сообщение от Семиход (Сообщение 227588)
Подскажите, чем и как загнать заземлитель (стальной прут д10) на глубину 5 м?

3-х метровые на ура заходят молотом. Думаю еще метра 2 тоже загнать можно без проблем.

Korvet068 26.05.2015 12:57

Цитата:

Сообщение от serega (Сообщение 227589)
3-х метровые на ура заходят молотом. Думаю еще метра 2 тоже загнать можно без проблем.

Это если решить проблему сгибания прута.


Цитата:

Сообщение от Семиход (Сообщение 227588)
чем и как загнать заземлитель (стальной прут д10) на глубину 5 м?

можно попробовать перфоратором (были мысли, но так и не опробовал) или контур пустить не в глубь, а в ширь (добавить штырей и почаще их забивать)

Икс 26.05.2015 20:14

@Семиход, зачем так глубоко?

vezunchik 26.05.2015 23:15

@Семиход, булава от вибратора очень хорошо уходила в землю... мне кажется если ее прикрепить к пруту то прут тоже должен неплохо зайти...

Семиход 26.05.2015 23:23

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 227606)
@Семиход, зачем так глубоко?

Нельзя забить большое количество прутов. В идеале один - метров на 15... Есть еще ряд специфических факторов.

---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:20 ----------

Цитата:

Сообщение от vezunchik (Сообщение 227624)
@Семиход, булава от вибратора очень хорошо уходила в землю... мне кажется если ее прикрепить к пруту то прут тоже должен неплохо зайти...

Возможно. Но, мне кажется, тут нужно ударное воздействие.

---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее было в 23:20 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 227591)
можно попробовать перфоратором

Да, отбойник должен справиться. Волнует изгиб прута..

Если прут цельный, то как стучать? С лесов?? По идее, надземная часть прута должна быть минимальна...

Если сборный, то как обеспечить несгибание и хорошую фиксацию отдельных элементов? На резьбовых муфтах?? Сколько это будет стоить...

vezunchik 26.05.2015 23:32

Цитата:

Сообщение от Семиход (Сообщение 227625)
Возможно. Но, мне кажется, тут нужно ударное воздействие.

попробуйте, булава в землю как в "масло" уходила... практически за пару секунд на метр погрузилась.

---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее было в 23:31 ----------

да и резать прут в таком случае не нужно будет...

Korvet068 26.05.2015 23:54

Цитата:

Сообщение от Семиход (Сообщение 227625)
Если прут цельный, то как стучать? С лесов?? По идее, надземная часть прута должна быть минимальна...

при наличии перфоратора, можно к нему сколхозить "мотобур" (диаметром 40- 60мм) метра на полтора, плюс ещё траншея должна быть для перемычки на глубине 1 м. Вот уже метра 2,5 утопили не напрягаясь.
Прогиб уменьшать я планировал за счёт надевания сверху на штырь, стальной трубы, по мере углубления менять трубу на более короткую, но в моём торфе и так всё прошло, после того как пробурил 20см суглинка садовым буром в проблемных местах.

Славка 27.05.2015 08:37

Мне забивали перфом бошем 11. На обрезок пики приварен кусочек трубы, чтоб не вылетала арматура. Входила в землю со скоростью звука. Били с табуретки изогнув арматурину. Чем больше забивалась, тем больше выпрямляли. Длину не помню. 3 или 4 метра

Семиход 27.05.2015 08:58

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 227645)
Мне забивали перфом бошем 11. На обрезок пики приварен кусочек трубы, чтоб не вылетала арматура. Входила в землю со скоростью звука. Били с табуретки изогнув арматурину. Чем больше забивалась, тем больше выпрямляли. Длину не помню. 3 или 4 метра

Интересно, на сколько в таком случае ровно войдет? :)

Славка 27.05.2015 09:06

Били от фундамента см в 30-40. На глубине больше 1,5 метров подошва фундамента вроде на 15 см выступает. Только одним штырем зацепили. Вот так вот.

sansan 28.05.2015 07:07

у меня подземный ввод, делал прямо в траншее вместе с проводом, чаще чем в проекте, штыри по 2,5 или 3 м и вбиты по самое дно траншеи.

IvGrin 14.03.2016 10:22

Щиток на границе участка заземлен. Нужна ли отдельная система заземления для дома?