Доброго времени! Наконец разобрался с котельной-остались нюансы.
В частности-нужно каким то образом сделать управление насосом радиаторного отопления. Чтоб насос включался при заданной температуре, а также выключался при заданной температуре. Подскажите-каким какой прибор применить? |
Цитата:
Другой вопрос ,как всё это крепить и от чего запитывать. http://www.domsovetov.by/imagehostin...e6f6f0aaf2.jpg |
Цитата:
|
Я рассматривал Регулятор для управления насосом Salus РС 11 W. Но он как то странно работает: на евротерме сказали например настраиваешь включение на 30 градусов, а отключение например на 55 градусов. Но это ведь никуда не годится.
Задумка в том чтобы отключиться когда теплоноситель остынет например до 30градусов ---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее было в 23:47 ---------- температуре теплоносителя при выходе из буферной емкости |
::nt::
Цитата:
Понятно, что при 56гр уже должен быть выключен :af: ---------- Сообщение добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее было в 00:22 ---------- Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e7d35f242f.jpg Но лично мне по душе первый вариант, который давал ранее. И дешевле, и компактный и реально надёжный. В всяком случае у меня два таких без проблем проработали около года (как временное решение) на управлении электрогрелкой и масляным обогревателем 500Вт. |
Терморегулятор Овен.
|
Цитата:
|
mastersven, насос контура радиаторов
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Сегодня на fif.by (евроавтоматика) предложили использовать регулятор температуры RT-820M в режиме охлаждения. Что скажете?
|
Цитата:
|
Цитата:
Особенно актуально когда "кочегар" появляется нерегулярно чтоб следить за этим)) |
А что стоит между буфером и котлом?
|
Цитата:
|
Между котлом и буфером ЕЦ или стоит нагрузочный клапан, насос?
|
Котел с мозгами (управление котловым насосом и насосом гвс)
Монтажники на сегодня запараллелили насос радиаторов с котловым, но меня не устраивает, то что буфер еще теплый-а насос уже не работает. ---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее было в 23:04 ---------- Цитата:
|
Теперь я не понял. Потребители не после буфера, а между буфером и котлом?
Для управления насосом можно использовать погружной термостат, watts tc100. |
Цитата:
|
Я не теплотехник, как я понял вы хотите, что бы после прогорания топлива и остывании котла сетевой насос откл. и потом при определенной температуре в буфере опять вкл.? Я бы поставил терморегулятор Овен двухканальный. Один датчик на подачу с котла, другой на буфер. Овен настроил на охлаждение. Допустим t на подаче с котла поднялась условно 60°, насос вкл., опустилась до 30° откл. То же самое с буфером со второго канала. Всё собрать через пром.реле, а питание на него через комнатный термостат, получится ещё и t в комнате управлять. Есть конечно и другие приблуды, но я их не знаю. По работе мы применяем в основном Овен.
|
Цитата:
На практике чаще возникает другая проблема: системе не нужно столько тепла, сколько может дать ТА. Но она решается путём установки терморегуляторов на приборах и насоса с частотником. Я потому и запутался в предыдущем комментарии, что сам обычно решаю только задачу по вкл/выкл насоса контура «ТТ-котёл/ТА». Вот там действительно важно вовремя выключить циркуляцию, чтобы не греть атмосферу. P.S. А по делу стоило бы взглянуть на ... ;) ну, хотя бы какую-то схемку Ваши монтажники нарисовали? |
|
@bovik, без своего насоса электрокотел не будет работать. А так, кропотливо не изучая - схема рабочая. По крайней мере у меня очень похожее 2 зимы отработало без вопросов.
Ну и ТА по возможности побольше не помешает. |
Цитата:
По поводу ТА продавец заверил-этого достаточно-хотя изначально шел покупать 1000л-вобщем переубедил. Время покажет что к чему... Какой у вас объем ТА? Как запитан насос на радиаторы? Сколько подходов к котлу зимой? |
Цитата:
Подходов до -10гр на улице 2(растопка дровами, закладка торфобрикета), если ниже -10гр соотв. 4 подхода. Насос радиаторов запитан по схеме ниже: http://i12.pixs.ru/storage/1/1/5/moy...2_26620115.jpg |
@freeze, что за котел?
|
Цитата:
|
@bovik,
Схема в целом рабочая, хотя для теплого пола я бы предусмотрел смесительный узел. Несмотря на то, что подача в ТП осуществляется из нижней части ТА, при таком «детском» объёме есть риск, что теплоноситель успеет быстро выровнять температуру по высоте накопителя. Теперь по объёму ТА. Грубый расчёт показывает, что при максимальной дельте в 65 градусов (т.е. разогреваете от 20 до 85) в Вашу бочку можно закачать около 38КВт*часа тепловой энергии. Если считали теплопотери своего дома, сможете сами прикинуть, насколько этого хватит при сильных морозах. |
@bovik, да, а что с теплопотерями?
посмотрите время горения котла на номинальной мощности, от мощности котла отнимите теплопотери, оставшееся число умножьте на время горения и вы получите запас по энергии, которую можно запасти в буфер. @freeze, ну угольный котел. От него на дровах и не добьешься лучших характеристик, топка 55 л, т.е. влезет где-то 18 кг, а это по теплотворности 70 кВт, умножить на КПД, и разделив на мощность получим 3.5 часа горения. ---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее было в 09:40 ---------- @mastersven, @bovik, я бы еще добавил, что и на радиаторы желательно ставить смесительный узел, если разгонять до 85 градусов. |
@Sas, Согласен, если регулирование системы по эконом-варианту, то лучше подстраховаться и на радиаторное отопление тоже поставить смеситель. Или хотя бы снизить точку забора теплоносителя из ТА.
По теплотворности. Я в расчётах обычно оперирую цифрой 3,5КВт*ч с одного килограмма. По факту случается и меньше, когда пихают в топку сырые дрова. |
У ТА резкое разделение слоев воды по температуре, причем меняется по времени (растопка, затухание котла) Если вдруг задумано регулировать температуру в контурах высотой подключения в ТА, не побоюсь назвать идею бредовой.
Для быстрейшего теплосъема после растопки, а также для полной выработки запаса тепла забор теплоносителя из ТА в верхней точке, далее через смесительные узлы в радиаторы и ТП. Обязательно использовать малейшую возможность аварийной ЕЦ в котловом контуре. |
Цитата:
На радиаторах терморегуляторы Котельную запустили 2 недели назад-дом сырой. При сырых дровах котел нагревает буфер полностью примерно за 1-1.5 часа до 70гр. с учетом полностью включенных потребителей. При этом в топке еще есть дрова-автоматика поддерживает температуру ---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее было в 12:45 ---------- Цитата:
|