Prosto 24.07.2012 15:21

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90768)
короче все на эпюрах показано.

особо обратите внимание на продольные усилия. в первой паре затяжка срастянута, во второй меняет знак.
и еще : в первом случае превышение напряжений над допускаемым в 4 раза! во втором еще запас в 2 раза

а где плохо, там где минус?

Pavel_GGS 24.07.2012 15:25

ладно. я хотел попозже намекнут на варианты по парам.
по растяжкам с продольными усилиями
:там где + там стены не воспринимают распор.
там где - там стены воспринимают.

с + сечения не хватает воспринят момент. с - еще запас есть. смотрите численно значение и места расположения максимальных значений эпюр моментов.
и даже если бы например сечения стропил бы хватало, то боковое крепление растяжки с двумя гвоздями не держит все равно. когда идет сжатие растяжки лучше иметь упор растяжки в стропилу а не примыкание сбоку

Pavel_GGS 24.07.2012 15:31

в случае упора конька в стойку стропила иметь будет растяжение с моментом ,а не сжатие с моментом

Deleter 24.07.2012 15:33

Вложений: 1
Павел, правильно ли я понял, что все-таки хватит двух опор. Ибо если подпоры (под 45 градусов) ставить от большой вертикальной опоры на высоте 2 метров от конька, то и катеты у такого треугольника будут по 2 метра, соответсвтенно имея две опоры и 4 подпорки мы и получим 8 метров конька.

Рисунок прилагаю.

Valery_SY 24.07.2012 15:35

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 90752)
...
да и нет там распирания.
там нету врубки в мауэрлат
...

Есть там распирание! Мы, когда крышу свою заканчивали поздней осенью, тоже в коньке подпорки не поставили. Только стропильные арки у нас были с затяжками по обе стороны от стропильных ног. Жаль было времени, был конец ноября, хотели закончить покрытие до снега. А после крыши я начал сам подшивать свесы. Делал все очень аккуратно. J-планки соффита подводил точно к лицевой кирпичной кладке, без каких либо зазоров. Снег выпал поздно, и началось... Повезло, что снежный покров был незначительный. Стропила были прикреплены к мауэрлату через уголки с двух сторон. Один мауэрлат разорвало на 2 части вдоль стены по шпилькам (стропильные ноги были прикреплены к наружной части). Между аккуратно подведенной подшивкой и стеной появились значительные зазоры 1,5 - 3 см. Пока лежал снег, я чуть не ежедневно ездил и контролировал ситуацию. Как только снег сошел, приволок домкраты и принялся исправлять ситуацию. Установили стойки и подкосы под коньковый брус, стянули швеллерами разорванный мауэрлат. Подшивка почти вернулась на свое место. Одно только место "кривое" осталось.

А так, не, нет там никакого распора, в книжке какой-то написано...
Отрицать очевидное глупо, имхо.

Pavel_GGS 24.07.2012 15:36

нет. лучше три.
один уходит на стену. а два других с шагом 2 метра получается. т.е мы не грузим по центру плиту одной стойкой , а распределяем на 2 и не по центру.
можно подкосы поднять выше

Deleter 24.07.2012 15:42

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90778)
нет. лучше три.
один уходит на стену. а два других с шагом 2 метра получается. т.е мы не грузим по центру одной стойкой , а распределяем на 2 и не по центру.
можно подкосы поднять выше

Ага, хорошо.

Т.е. где-то так.

Pavel_GGS 24.07.2012 15:49

помнишь говорил не давать односторонего подкоса?
попробуй еще поднять.
у тебя по посту вроде №13 укурат получалось почти по 2 метра шаг стоек. соответственно хорошо двуухстороние подкосы получаются

Deleter 24.07.2012 15:51

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90784)
помнишь говори не давать односторонего подкоса?
попробуй еще поднять.

А не имеет особой роли какой длины эти подкосы будут? Есть же какая-то минимальная высота от конька, на которых они будут работать.
Либо же просто двигать от фронтона подпор?

Pavel_GGS 24.07.2012 15:54

нет не имеет. чтсто косметически может не понравиться.
да от фронтона подвинь. т.к чем он длиже к фронтону тем больше нагрузка на среднюю стойку

Deleter 24.07.2012 15:56

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90788)
нет не имеет. чтсто косметически может не понравиться.
да от фронтона подвинь. т.к чем он длиже к фронтону тем больше нагрузка на среднюю стойку

Тогда если брать в расчет шаг этих опор в два метра получится, что первая будет стоять у вентканала (как раз от другого фронтона там два метра), вторая - через два метра от начала плиты и третья - два метра от фронтона и два метра от конца плиты опять же.

А косметически я это вообще видеть не буду :)))

Pavel_GGS 24.07.2012 15:58

ну да. токо не забыть про плиты и т.п

Deleter 24.07.2012 15:59

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90793)
ну да. токо не забыть про плиты и т.п

в смысле под подушки над ними? и под зачеакнивание стыков.

Pavel_GGS 24.07.2012 16:05

да. про зачеканку между плит и подушки что обсуждали

Deleter 24.07.2012 16:06

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90804)
да. про зачеканку между плит и подушки что обсуждали

Вот с них и начнем сегодня :)

Pavel_GGS 24.07.2012 16:07

и ещечтоб стойка вступила в работу и в том числе подкосы, надо подклинить их

Deleter 24.07.2012 16:09

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90807)
и ещечтоб стойка вступила в работу и в том числе подкосы, надо подклинить их

Имеет значение где именно клинить? Сверху или снизу? Или где удобнее?

Pavel_GGS 24.07.2012 16:09

Оффтоп

Deleter 24.07.2012 16:10

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90809)
Оффтоп

Оффтоп

Pavel_GGS 24.07.2012 16:10

где удобнее.
можно металлическии пластинами. ну все зависить от точности нарезки длин.
по стойкам модно пару мм длинее и потом подклинить смой стойкой

Deleter 24.07.2012 16:12

Понял! А еще вопрос, надо ли уголками крепить стойки к подушкам?

Pavel_GGS 24.07.2012 16:14

да там от собственного веса их заклинит огого. кстати можно для жесткости с двух сторон зашить ДСП или ОСП. будет верт диск жесткости. не будет колбасить как вы писали крышу

Deleter 24.07.2012 23:27

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90816)
кстати можно для жесткости с двух сторон зашить ДСП или ОСП

Ооо, и я даже знаю где взять ОСП! ;)

Deleter 24.07.2012 23:53

Вложений: 2
Начали воплощать в жизнь советы Паши!

Deleter 25.07.2012 09:54

Вложений: 1
Немного не рассчитал место где залить фундамент под опору, пришлось поднапрячься, чтобы сдвинуть.

Deleter 25.07.2012 17:19

Сегодня вышли на работу кровельщики. Идею подпорных брусов восприняли нормально. Так же решили купить шпильки d12 для закрепления горизонтальных распоров.

Паша, можете подсказать с каким шагом надо будет соединять две половинки опорного бруса (решили соединить два 100*200 чем один 200*200) шпильками и будет ли достаточно шпильки d10?

Pavel_GGS 25.07.2012 17:22

считать надо.
но так на вскидку 2ф10 шаг 400. т.е пара ф10 через 400мм.
PS а договорчик работнички не захотели сварганить?

Deleter 25.07.2012 17:25

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90980)
считать надо.
но так на вскидку 2ф10 шаг 400. т.е пара ф10 через 400мм.

Понятно.

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90980)
PS а договорчик работнички не захотели сварганить?

Решили не накалять, но били себя в грудь и т.д. и т.п. С опорами согласились сразу, были вопросы по кол-ву шпилек в горизонтальных затяжках. В итоге, решили по одной шпильки d12 сделать.

Pavel_GGS 25.07.2012 17:29

про шпильки. надо 2 !!!.
даже когда сняли распор у вас затяжка работает на сжатие. при этом примыкание идет с боку.
PS в грудь били. вот плохо что они проект кровли не сделали. я бы экспертизу сварганил такую что еще бесплатно вам работу бы сделали. ну да ладно.
вырубает ситуация в грудь били... вот когда даешь цифры с погрешностью после запято вот тут можно в грудь. а тут быдловато-нахальное поведение: могут послать даже если и докажешь.
PS ездил пару дней назад по республике на один завод . авторский надзор. перед этим был директор. работяги пальцы веером и с большим посылом общались.
я эту школу проходил. так вз,,бал что они меня на ВЫ и по отчеству :) (реально бы упалобы сооружение если оставить как есть). так они мне сейxаc по почте фотографии высылают.. лишьбы я не ездил :) ( это не хватовство. просто реально до гибели могло дойти. зааипали просто с таким отношением работу исполнять)

Deleter 25.07.2012 17:31

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90983)
про шпильки. надо 2 !!!

Блин, вот тут терки, они сказали, что так делать не будут. Типа много где шпилька попадет в сучок или еще во что и дерево потеряет мощь.

Вот тут мне не получилось их убедить совсем...

Наверное, проще дать им сделать по одной и вторые докрутить потом самим :(

Prosto 25.07.2012 17:33

Цитата:

Сообщение от Deleter (Сообщение 90985)
Блин, вот тут терки, они сказали, что так делать не будут. Типа много где шпилька попадет в сучок или еще во что и дерево потеряет мощь.

Вот тут мне не получилось их убедить совсем...

Наверное, проще дать им сделать по одной и вторые докрутить потом самим :(

совсем не просто их там засверлить, места мало, перфоратор с таким сверлом не войдет

Pavel_GGS 25.07.2012 17:39

Цитата:

Сообщение от Deleter (Сообщение 90985)
Блин, вот тут терки, они сказали, что так делать не будут. Типа много где шпилька попадет в сучок или еще во что и дерево потеряет мощь.

Вот тут мне не получилось их убедить совсем...

Наверное, проще дать им сделать по одной и вторые докрутить потом самим :(

а что убеждать... спросите сколько держит одна шпилька в соединении с учетом на смятие древесины в зоне контакта....послеих мычания поймете что надо ставить

Deleter 25.07.2012 17:41

Блин, так я сам правильного ответа не знаю :(

Pavel_GGS 25.07.2012 17:41

ща гляну что одна но больше диаметр

Pavel_GGS 25.07.2012 17:41

Цитата:

Сообщение от Deleter (Сообщение 90989)
Блин, так я сам правильного ответа не знаю :(

я знаю .ща скажу

Pavel_GGS 25.07.2012 17:45

Вложений: 1
одна шпилька на пределе несет 250кг. сскрин снизу. можете им распечатать
у вас усилие точно не помну порядка 500 (а не гдето меньше. у вас шаг меньше метра. но все равно что 350держал). сейчас скажу a при одной шпильке

Pavel_GGS 25.07.2012 17:46

Вложений: 1
во. хотябы ф16

Deleter 25.07.2012 17:49

Так а что будет если отверстия будут попадать на *****? Ибо все-таки там не такая уж большая площадь, развернуться не особо есть где...

Pavel_GGS 25.07.2012 17:51

ну туда суда от *****. блин слова та какие

доска то шириной 180. посмотрите на скрине. там есть минимальные размеры при расположении

Prosto 25.07.2012 17:52

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 90999)
ну туда суда от *****. блин слова та какие

прикольно, как меняет эти слова


Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас