bragster 21.12.2012 10:49

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 116177)
70-50 вроде как стандартные цифры для расчета...это нужно почитать ваш пост и сделать как пишете вы? и делов то? давайте подкрепим ваши слова чем нить больше чем просто словами!?

Специально на одном помещении прощитывали количество радиаторов при различной дельте.
Но можно просто логически, обычно заказчики соглашаются с доводами: дельта 70 - это теплоноситель 90 градусов, на радиаторах пыль пригорит, если дотронешся- ожог возможен, ну и конечно современные трубы работают на пределе возможностей- а в общем-то это стандартная цифра для расчетов, так вот кто сильно жалеет денег и не слушает доводы всегда расчитывают радиаторы по этой дельте; дельта 50 - теплоноситель 70 градусов я думаю понятно, что ни о какой низкотемпературной системе отпления речь идти не может, но хотя-бы пластиковые трубы работают уже в нормальном режиме.
Для того, что-бы приблизить систему отопления к низкотемпературной, большинство заказчиков все-таки соглашаются на половину максимальной теплоотдачи, пример алюминиеввое ребро 500 придельта 70 имеет теплоотдачу 198 Вт, я для расчета беру от этого ребра теплоотдачу 100 Вт далее от теплопотерь помещения. Из своего опыта скажу что подача в среднем 55-65 градусов.

VAR 21.12.2012 13:03

ок, закидали цифрами... скажите просто и четко - при каком температурном режиме подбирать радиаторы?

---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее было в 11:46 ----------

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 116193)
70 это уже сама дельта ;)

чето не понял...
теплоноситель имеет температуру на входе в радиатор 70 гр, на выходе 50. дельта составляет 20 гр и вот с этой дельтой радиатор отдал обпределенное колличество вт

о какой дельте в 70 идет речь? или я что-то не догоняю...

bragster 21.12.2012 13:23

ок, закидали цифрами... скажите просто и четко - при каком температурном режиме подбирать радиаторы?

---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее было в 11:46 ----------

Цитата: Сообщение от Славка
70 это уже сама дельта

чето не понял...
теплоноситель имеет температуру на входе в радиатор 70 гр, на выходе 50. дельта составляет 20 гр и вот с этой дельтой радиатор отдал обпределенное колличество вт

о какой дельте в 70 идет речь? или я что-то не догоняю...

По дельте я придерживаюсь мнения как и Славка если дельта 70, то подача 70+20(температура в помещении), разница в обратке при такой подаче не должна быть больше 20 градусов.

На вопрос мне: при низкотемпературной схеме я считаю подачу 60 градусов, обратка в таком случае не ниже 50 градусов и на практике получается что для этого мкс. мощность теплового потока радиатора нужно разделить напополам.

VAR 21.12.2012 15:05

объясните мне что это за дельта 70!?

sergN 21.12.2012 15:09

VAR, есть дельта котла- это подача- обратка
есть дельта радиаторов. она по другому считается. это для начитанных.
там плюсуется температура комнаты...я уже не помню- надо смотреть в ГРАМОТНЫЕ таблицы по подбору радиаторов.

VAR, не переживай. я сам их не помню.

VAR 21.12.2012 15:17

не, хочется разобраться. потому вроде как получается что я не совсем правильно подбирал себе радиаторы !!!

фиг с ним с котлом! пытаюсь просто выяснить при каком температурном режиме лучше (правильнее) подбирать радиаторы. подачу с горем пополам выяснили - 60. а сколько обратка? какую дельту считать? по грамотным таблицам я посмотрю сам...

bragster 21.12.2012 15:36

подачу с горем пополам выяснили - 60. а сколько обратка? какую дельту считать? по грамотным таблицам я посмотрю сам...

В данном случае не меньше 50 градусов. Дельта = 60(температура подачи)-20(температура комнаты)= 40

Позвонил знакомому на рынок уручье, торгует радиаторами, про то как расчитать дельту -не знает!!! но сказал раньше рекомендовали ребро на 2 квадрата, потом на 1.5, сейчас набили себе шишек(многие слушают совет продавца и сами монтируют) и рекомендует ребро на квадрат, но как он сказал некоторым кажется, что их разводят на бабки.

VAR 21.12.2012 15:42

Цитата:

Сообщение от bragster (Сообщение 116297)
В данном случае не меньше 50 градусов. Дельта = 60(температура подачи)-20(температура комнаты)= 40

т.е. при подборе радиаторов в режиме 60/40, теплоотдачу, по сравнению с расчетными теплопотерями помещения, необходимо увеличивать в два раза!?

bragster 21.12.2012 15:49

Напишу по теме, из личного опыта в 2005 году сделал себе отопление как на рынке посоветовали, ребро на 2 квадрата, трубы МП и АРЕ фитинги цанговые, сам еще тогда этим не занимался, вникать не стал. Итог- радиаторы 70 градусов, тогда еще тепло, фитинги при перепадах температуры текут, поджимать задолбался, в следующем году попал к сантехникам работать, стал разбираться, в 2006 вырезал весь пластик, благо разведенов подполье, купил еще половину ребер, от того сколько было и сварил однотрубку металлом, не совру, но систему подпитал с момента запуска два раза. Сейчас в ноовом доме на двух этажах буду тоже разводить однотрубку металлом, под потолками подвала и первого этажа, и знаю, что простоит 50 лет не меньше.

---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее было в 14:48 ----------

В данном случае не меньше 50 градусов. Дельта = 60(температура подачи)-20(температура комнаты)= 40

т.е. при подборе радиаторов в режиме 60/40, теплоотдачу, по сравнению с расчетными теплопотерями помещения, необходимо увеличивать в два раза!?


Я это написал в своем первом сообщении на этой теме, опять возвратились к нему.

Это только мое мнение, раньше исходил из расчетов, сейчас из опыта и никто не переубедит, если заказчик не соглашается, мы не делаем.

VAR 21.12.2012 15:58

Цитата:

Сообщение от bragster (Сообщение 116304)
Я это написал в своем первом сообщении на этой теме, опять возвратились к нему.

ну так надо же было разобраться...

какой вывод делаю:
- нах нужно делать расчеты теплопотерь. правило 100вт/м2 работает на 100%.
- радиаторы себе подбирал в режиме 70/50 - неправильно сделал! получаю нагрузку на трубную систему и как следствие сокращаю срок службы труб плюс, я так понимаю, увеличиваю расход газа!?
- кому нужны радиаторы керми, новые в упаковке?

bragster 21.12.2012 16:09

- кому нужны радиаторы керми, новые в упаковке?

Попробуйте пересмотреть расположение, по комнатам, какие радиаторы остануться, напишите, сейчас на коттедж закупать будем радиаторы керми 28 штук, может пересортируем если подойдут

sergN 21.12.2012 16:13

VAR, не кипиши...
если будет жарко- головки отрубят. или понизишь подачу.
если холодно- подымешь подачу.
всё будет нормально.за трубы не переживай.

VAR 21.12.2012 16:17

Оффтоп

---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее было в 15:14 ----------

sergN, не ну распродажа радиаторов завтра не начнется....
рассчитываю еще увидеть здесь мнения других

santeam 21.12.2012 17:25

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 116308)
радиаторы себе подбирал в режиме 70/50

всё правильно посчитал, это 70 подача, 50 обратка, при 20 в помещении дельта 50 (или 40? :), ятд.

Славка 21.12.2012 17:53

Дельта Т считается разницей температур между температурой подаваемого теплоносителя и температурой воздуха в отапливаемом помещения.

На маркировках радиаторов производитель указывает мощность стандартно при дельте Т в 70 или 50 градусов. Для пересчёта на нужную дельту также указывают всякие константы и экспоненты. Как считать через них я хз, поэтому проще воспользоваться готовой таблицей мощностей при различной дельтеТ

Режим 70/50 это несколько иная величина. Это указание подачи и обратки. Возможно поэтому и путаница.

Рассмотрим 2 варианта расчёта для одной и той же комнаты.

1) Если мы будем подавать в СО 55 градусов, а в комнате 20 планируем, то дельта Т =35 градусов. Теплоотдача одной секции радиатора при такой дельте составляет 60 Вт. Соответственно для обогрева помещения с теплопотерями 1200 Вт, необходимо 20 секций при работе в этом тепловом режиме.

2) Если мы будем подавать в СО 70 градусов, а в комнате 20 планируем, то дельта Т =50 градусов. Теплоотдача одной секции радиатора при такой дельте составляет 100 Вт. Соответственно для обогрева помещения с теми же 1200 Вт, необходимо 12 секций.

Славка 21.12.2012 18:06

Вложений: 1
Размещу табличку мощности для пары видов алюминиевых радиаторов.

Андрей.80 21.12.2012 19:25

Почитал я рекомендации от"Лидеи". Раза с четвёртого въехал в расчёт, но надо ещё тренироваться. Также "Лидея" рекомендует к теплопотерям помещения добавлять коэффициент запаса 1.15.
Нужно также считать диаметр труб(гидравлический расчёт):cq::ck: Не знаю кто из застройщиков так заморачивается с подбором радиаторов. Есть у меня альбом от Valtec с разными схемами отопления, так там уже указан диаметр труб до гребёнки и до радиатотров. Также указано возможное количество радиаторов и контуров ТП и общая мощность системы. Только копируй и делай сам. Только хочется разобраться самому.
Также в инструкции к "Лидея" есть пересчёт мощности радиатора при дельте Т отличной от табличных.Вроде не сложный расчёт. http://www.lidea.by/radiators/document/16 В самом низу таблица и пример.

VAR 21.12.2012 22:54

из рекомендаций Лидея:
Температура воды на входе в радиатор 75°С, на выходе – 61 °С...
как можно определить какая у тебя будет температура на выходе - 61 или 49 или...?

sansan 22.12.2012 01:27

спецы с Лидеи видимо знают :ag:

Славка 22.12.2012 01:39

Скорее всего предполагается, что надо вписаться в "нормы" и иметь разницу не более 12 градусов. Если склероз меня ещё не одолел, то для радиатора оптимально 5-7 градусов.

Стэлс 22.12.2012 10:03

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 116405)
Если склероз меня ещё не одолел, то для радиатора оптимально 5-7 градусов.

5-7-это разница подачи и обратки с 1 радиатора?

Славка 22.12.2012 10:20

Да, на одном радиаторе

santeam 22.12.2012 13:09

Наверно, это если в плече 2..4 батареи. А в лучевой 2-трубке на радиаторе будет почти вся дельта подача-обратка котла. На котле дельта обычно 15°, ну не более 20°, при полной мощности.

майкл 21.03.2013 21:16

Цитата:

Сообщение от Андрей.80 (Сообщение 116338)
Есть у меня альбом от Valtec с разными схемами отопления, так там уже указан диаметр труб до гребёнки и до радиатотров. Также указано возможное количество радиаторов и контуров ТП и общая мощность системы. Только копируй и делай сам. Только хочется разобраться самому.

Андрей.80, он ведь, альбом, у вас в электронном виде? Как бы на него взглянуть?

Славка 21.03.2013 21:31

майкл, У меня есть на диске вроде. Если не забуду, то завтра выложу в "энциклопедию".

зы. являюсь официальным дилером Валтека ;)

VAR 21.03.2013 22:21

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 133653)
Андрей.80, он ведь, альбом, у вас в электронном виде? Как бы на него взглянуть?

качай на здоровье:
http://www.valtec.ru/document/techni...l-scheme.shtml

---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее было в 20:57 ----------

вот что мешает остальным дать такие схемы как сделал Вальтэк? хоть как то разобраться можно...
Славка как их продукция7 покупать можно? в минске кто-то есть от Вальтэка?

Андрей.80 21.03.2013 22:25

майкл, у меня такой, бумажный, ну и диск в комплекте. VAR, всё уже сделал. Альбом большой, куча схем.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...b4f49ca884.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...b4f46d2976.jpg

майкл 21.03.2013 22:35

А где бумажный брали? На выставке?

Андрей.80 21.03.2013 22:42

майкл, пристал я с распросами к продавцу на рынке (по сантехнике и отоплению), а он, видя что я слишком много вопросов задаю, дал журнал чтобы я самообразовывался. Таким образом я уже заработал каталоги Kan и Valtek. :)

bullet_fox 22.03.2013 00:09

Есть вопрос.
Как лучше соединять коллектора на двух этажаж, тоже через коллектор или тройник и каким лучше диаметром? У меня в проекте 20, а в Валтеке 26.

Славка 22.03.2013 00:16

Через тройник - имхо.
Не будет заужений диаметров.
20 или 26 на этаж - зависит от количества радиаторов (необходимой мощности)

sergN 22.03.2013 00:21

bullet_fox, а к стояку не можно?

bullet_fox 22.03.2013 00:49

ПЕрвый этаж 5шт(6кВт)+ теплые полы, а второй 6(8кВт).
Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 133737)
bullet_fox, а к стояку не можно?

Хочу делать лучевую.

freeze 25.03.2013 22:06

Подскажите как лучше. Есть большая комната 20м2 на мансардном этаже с гардеробом и большим окном 1900х1500мм.
Не могу придумать как расположить радиатор(ы) в ней. По идее дополнительный радиатор должен стоять у внешней стены:
http://img560.imageshack.us/img560/1156/51572101.png
...но хотелось бы это место использовать для кровати. И вот я думаю, можно ли установить доп. радиатор в гардеробе, а над входом в гардероб сделать щель для движения теплого воздуха:
http://img442.imageshack.us/img442/9928/96442654.png
Или предложите как-то иначе.

Александр Иосифович 25.03.2013 22:13

Радиатор возле кровати - нехорошо. Лучше всего, посчитать теплопотери помещения, и согласно этого подобрать отопительные приборы. Возможно, радиатор на боковой стене и не нужен. Скиньте проекцию помещения с размерами, а так же материал, используемый при утеплении мансарды и его толщину. А так же расстояние до подоконника и размер окна.
С уважением. Александр.

freeze 25.03.2013 22:43

Ок, завтра выложу план комнаты.
Заранее спасибо.

adf 26.03.2013 00:39

Для движения теплого воздуха желательны две щели.
п.с.
комната как с моей срисована.

freeze 26.03.2013 22:46

Вобщем такая комната:
http://img825.imageshack.us/img825/9220/49837337.jpg
Извиняюсь за качество.
Параметры комнаты такие: обьем примерно 40 м3, высота 2.7м, окно 3й стеклопакет 1900х1500мм, внешние стены блок из ячеистого бетона 300мм плотность Д500, утепление 50мм минвата(вентфасад), перекрытие ПК, утепление кровли 200мм минвата, отделка комнаты гкл.

---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее было в 22:45 ----------

adf, как разместили(думаете разместить радиаторы)?

Александр Иосифович 26.03.2013 23:35

Вам однозначно хватит одного радиатора под окно. Если брать Kermi и температуру 70/55, то можно установить радиатор 22.05.1600. или 22.06.1400. В зависимости от расстояния от чистого пола до подоконника. Лучше всего использовать радиатор с нижним подключением(или из стены) со встроенным термовентелем и термоголовой для зональной регулировки температуры.
http://abg.by/components/com_virtuem...e=109&fileout=
С уважением, Александр.

майкл 26.03.2013 23:53

Цитата:

Сообщение от Александр Иосифович (Сообщение 134596)
Лучше всего использовать радиатор с нижним подключением(или из стены)

Александр Иосифович, а почему с нижним лучше? И если делать из стены, то как правильней - по диагонали или с одной стороны (я так понимаю, что вверху ввод в радиатор, внизу - обратка)?