sanyok 27.11.2012 02:22

Оффтоп

Korvet068 27.11.2012 02:24

magari, кЕтай у Технике у Быце..светильник 150-250 тыр..такие четырёх-гранные , снизу заужены, расширяются кверху, сверху накрыты пирамиидальной крышкой со шпилемкак у кайзеровской каски.

magari 27.11.2012 02:24

Korvet068, да хрен с этим входным, у меня на кухне вчера был фортель: китаяйская люстра сначала завоняла, потом одна лямпочка погасла...ТАМ НЕВОЗМОЖНО ЗАМЕНИТЬ!
Там тупо выгорает проводка, где должен быть фаянс, там пластик!

Korvet068 27.11.2012 02:25

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 112262)
ещё лампочки из СССРовских запасов....

Не..влот лямпачки на 220 все подохли на наших 238 Вольт в сети

Там или Осрам, или Филипс, или Пила

magari 27.11.2012 02:26

Оффтоп

Korvet068 27.11.2012 02:29

Взято отсель http://elektroas.ru/kakuyu-marku-kab...a-v-transheyax

Прокладка кабеля в траншеи и в земле осуществляется, обычно, бронированными кабелями. Металлическая оболочка этих кабелей имеет такой наружный покров, который защищает её от коррозии. Небронированные кабели должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям:

при прокладке кабеля в любых видах грунтов;
при протяжке кабеля в трубах и блоках;
а также необходимой стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при ремонтно-эксплуатационных электромонтажных работах.

При монтаже кабеля в солончаковых, агрессивных и др. грунтах, в местах действия блуждающих токов и в грунтах, подверженных смещению, требуется выполнять электромонтаж кабеля с соответствующими оболочками или принимать меры по защите кабеля.

ПУЭ-6
п. 2.3.43
Для прокладки в почвах, содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочки кабелей (солончаки, болота, насыпной грунт со шлаком и строительным материалом и т.п.), а также в зонах, опасных из-за воздействия электрокоррозии, должны применяться кабели со свинцовыми оболочками и усиленными защитными покровами типов Бл, Б2л или кабели с алюминиевыми оболочками и особо усиленными защитными покровами типов Бв, Бп (в сплошном влагостойком пластмассовом шланге).

При выборе марки кабеля для прокладки в земле, рекомендуется применять кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из термопластичного полиэтилена. Разрешается прокладка кабеля с изоляцией из термопластичного сшитого полиэтилена и ПВХ пластиката в оболочке из ПВХ пластиката. Марку кабеля следует выбирать, изучив документацию и рекомендации завода изготовителя, в которых указываются условия прокладки кабеля. При прокладке кабеля до 1000в, его требуется защищать кирпичом в один слой поперёк кабельной трассы только в тех местах, где высока вероятность механических повреждений. Можно защитить кабель железобетонными плитами. После каждого этапа электромонтажных работ по прокладке кабеля в траншеях в земле, чтобы убедиться в целостности и исправности оболочки кабеля, требуется выполнить электроизмерения, а именно: замер сопротивления изоляции.

Славка 27.11.2012 09:35

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 112253)
magari, так вот они...

Видел подобные в Леруа, понравились, красивые... Взял в руки.. хм..совсем не то.. ооочень совсем не то... металл и пластик...

Наверное каждого производителя надо смотреть индивидуально :/

Irsanka 27.11.2012 10:34

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 112267)
Взято отсель http://elektroas.ru/kakuyu-marku-kab...a-v-transheyax

Прокладка кабеля в траншеи и в земле осуществляется, обычно, бронированными кабелями. Металлическая оболочка этих кабелей имеет такой наружный покров, который защищает её от коррозии. Небронированные кабели должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям:

при прокладке кабеля в любых видах грунтов;
при протяжке кабеля в трубах и блоках;
а также необходимой стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при ремонтно-эксплуатационных электромонтажных работах.

При монтаже кабеля в солончаковых, агрессивных и др. грунтах, в местах действия блуждающих токов и в грунтах, подверженных смещению, требуется выполнять электромонтаж кабеля с соответствующими оболочками или принимать меры по защите кабеля.

ПУЭ-6
п. 2.3.43
Для прокладки в почвах, содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочки кабелей (солончаки, болота, насыпной грунт со шлаком и строительным материалом и т.п.), а также в зонах, опасных из-за воздействия электрокоррозии, должны применяться кабели со свинцовыми оболочками и усиленными защитными покровами типов Бл, Б2л или кабели с алюминиевыми оболочками и особо усиленными защитными покровами типов Бв, Бп (в сплошном влагостойком пластмассовом шланге).

При выборе марки кабеля для прокладки в земле, рекомендуется применять кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из термопластичного полиэтилена. Разрешается прокладка кабеля с изоляцией из термопластичного сшитого полиэтилена и ПВХ пластиката в оболочке из ПВХ пластиката. Марку кабеля следует выбирать, изучив документацию и рекомендации завода изготовителя, в которых указываются условия прокладки кабеля. При прокладке кабеля до 1000в, его требуется защищать кирпичом в один слой поперёк кабельной трассы только в тех местах, где высока вероятность механических повреждений. Можно защитить кабель железобетонными плитами. После каждого этапа электромонтажных работ по прокладке кабеля в траншеях в земле, чтобы убедиться в целостности и исправности оболочки кабеля, требуется выполнить электроизмерения, а именно: замер сопротивления изоляции.


Какие страхи! Предлагаю вариант проще::fw:
кабель соответствующей модификации ( точных букв не помню--- влаго прочный какой то) уложить в обычные трубы водопроводные ( как для разводки воды, синие и черные бывают). В местах поворотов ставится уголок-переходник для тех же труб или соединительная муфта, если трубы не хватило.
Мы именно таким макаром всю электрику в земле разводили. Глубина залегания 60-80 см, как где.

sanyok 27.11.2012 11:34

Оффтоп

Saburoff 27.11.2012 11:46

sanyok, Оффтоп

sanyok 27.11.2012 11:47

Оффтоп

polyzadumchivy 27.11.2012 12:41

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 112295)
угу..а потом лопатой по этой трубе со всего размаха, чтобы зубы заскрежетали....

Можно наставить столбиков с надписями "Охранная зона кабеля! Не копать!". Ну или просто - "Осторожно, злой кабель!"

Стэлс 27.11.2012 12:51

sanyok, нехилый размах, чтоб лопатой, да на 80см :). И советую попробовать перебить обычную синюю(даже белорускую) трубу штыковой лопатой с двух-трех раз...

Irsanka 27.11.2012 13:03

Во во, наверное Санек монстрилла какой то, вонзит лопату по самый черенок и перебьет трубу за один взмах.
У нас даже ТО шка не перебила, непорядок получается!аккуратненько ковшом скользанула и остановилась. С испугу видимо, что слабовато копала.:fb:

bullet_fox 27.11.2012 13:07

Цитата:

Сообщение от Irsanka (Сообщение 112289)
кабель соответствующей модификации ( точных букв не помню--- влаго прочный какой то) уложить в обычные трубы водопроводные ( как для разводки воды, синие и черные бывают)

Есть специальная труда ПНД. Она дешевле питьевой трубы раза в два. Я себе в ней прокладывал видеодомофон 50м.

Irsanka 27.11.2012 13:09

Электрики нам посоветовали именно водопроводную, хотя трубу пнд могли привезти за полцены. Но не рекомендовали ее Укладывать, из их опыта какие то казусы с нею бывали.
Мы в синюю все уложили, черная послабее.

Oska 27.11.2012 13:12

Для прокладки кабеля в земле есть спец шланги -двойные трубы чёрные , внутри гладкие , сверху гофра. Кажется , " Нипекс " возит , точно уже не помню. Мы такие кидали ещё аж в 2006 году от столба к дому. Потом , позже , от столба к домику . Хорошая вещь.
Есть просто гофра , но они потолще диаметром бывают , в намотке до ста метров. Красные и голубые. Теоретически , в них прокладывать можно всё -и воду , и электричество. только кабель в них будет болтаться , как карандаш в стакане -диаметр у таких всегда побольше , чем у чёрных именно для электрики.

bullet_fox 27.11.2012 13:15

Цитата:

Сообщение от Oska (Сообщение 112316)
Есть просто гофра , но они потолще диаметром бывают , в намотке до ста метров. Красные и голубые.

Если это пешель для разводки по дому, то его в землю нельзя.

Oska 27.11.2012 13:21

Нет , чёрная спец.труба около 5 см диаметр внутренний.Двойные стенки-внутри гладко ,снаружи-гофра.НЕ наматывается , в отличии от просто гофры красной и синей-там диаметр около 110 даже бывает.)

---------- Сообщение добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее было в 13:17 ----------

Кидаю ссылку.Второй абзац перед продукцией.В середине страницы читайте.

http://www.nipex.by/products/~group_...rtorder__n20=1

Такая труба изгибается большой дугой , потому что двойные стенки НЕ позволяют гнуть по диаметру.Но в разумных пределах легко !

Стэлс 27.11.2012 13:45

Oska, водопроводную, при необходимости, легко наращивать/соединять/поворачивать и т.п. А тут каково? И стоимость метра д50мм, не помните случаем порядок цифирей?

sanyok 27.11.2012 14:12

Стэлс,
Irsanka, перерубить не перерубишь, но зубы заскржечут

Korvet068 27.11.2012 15:31

Цитата:

Сообщение от Irsanka (Сообщение 112289)
Какие страхи! Предлагаю вариант проще:
кабель соответствующей модификации ( точных букв не помню--- влаго прочный какой то) уложить в обычные трубы водопроводные ( как для разводки воды, синие и черные бывают). В местах поворотов ставится уголок-переходник для тех же труб или соединительная муфта, если трубы не хватило.
Мы именно таким макаром всю электрику в земле разводили. Глубина залегания 60-80 см, как где.

Так страхов там то тока из-за количества букаФФ.
не мененее 70см, ну ни сколько не страшнее 60-80 см
Есть такой кабель как АВБбШв, предназначеный для прокладки прямо в грунте.
Например АВБбШв 4х16.0 совсем недавно стоил 22 тыр за метр. То что там всего 4 жилы, пусть не смыщает, так как земля (пятый проводник) подключается к броне кабеля

Лично я не буду кабель укладывать силовой кабель в трубу по всей длине трассы, в трубе будет только выход из земли и ввод в здание

Так же возможно заложу, поверх присыпаного песком кабеля, но глубе чем штык лопаты от поверхности, некое подобие сигнальной ленты, в качестве оной думаю применить ленту для ограждения, красно-белую зебру

bullet_fox 27.11.2012 15:51

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 112348)
Например АВБбШв 4х16.0 совсем недавно стоил 22 тыр за метр.

неделю назад брал 17300 за метр.

Стэлс 27.11.2012 16:04

Korvet068, так спич не про за кабель для силового ввода в дом (см. назву ветки... )

mutny 27.11.2012 16:14

Стэлс, если что - тема вообще не о кабелях

Korvet068 27.11.2012 16:40

Стэлс, согласен. Просто в моём случае, добрая половина участка будет освещатся с хозпостройки, которой электропитание будет подводится не только для освещения.

sergN 10.08.2013 11:17

светильники.
у мну 4 наружних светильника.
польские (там покупал) давно.
короче.
за 15 лет краска с силуминового корпуса облезла местами.(20%)
ржавчины нет-можно перекрасить.
но показательно , что всё , что не явл чистым металлом- ОБЛАЗИТ.
остается- нерж , оцинковка или пластик в чистом виде.
(может щас красят по-другому-не знаю)

bronis 22.03.2014 10:27

И белоруское качество неплохое, хотя попадаются китайские лампочки нормальные.

Антон-Брест 28.03.2014 17:04

Хочу, подсветку дома сделать. Сверху в соффите, может кто подскажет, какие светильники лучше купить?

Консультец 28.03.2014 20:02

Цитата:

Сообщение от Антон-Брест (Сообщение 182663)
Хочу, подсветку дома сделать. Сверху в соффите, может кто подскажет, какие светильники лучше купить?

Любые. Нужно освещать отмостку - точечные светодиодные. Нужно освещать площадь - люминесцентные 2х36.