Вложений: 1
Правильней два насоса, на ТП трехходовой работает и постоянно меняет гидравлику при одном насосе.
А вообще вот схема рекомендуемаю производителем Вашего котла. А тут первоисточник:http://www.junkers.by/upload/iblock/...c8f1e8da67.pdf |
так почти все схемы у них через гидрострелку.....особенно конденсатники....
без гидрострелки никак? |
ну почему никак-как.
Просто при такой схеме 100% снимает все вопросы по гидравлике. |
...и набивает на бабки за гидрострелку и насосы
|
...и появляется необходимость более дорогой автоматики...модуль расширения, сервоприводы, датчики....
|
Ну гидрострелка не велика наука можно и самому сваять при желании.
А насосы ну как же без них?Циркуляция то нуна. |
ByDeRus, ваше мнение зачтено!!!!!
ждём ещё мнений.... |
стрелка пошла в моду , когда прочухали , что навесные имееют малый объем теплоносителя в обменнике- ну и типа гемор с регулировкой или прогары бывали..
раньше сотни тысяч ставили и работало без гидрострелки. сейчас многие обязывают ставить по инструкции стрелку. конечно , это чуть дороже(стрелку сам сварить + насос+краны) , но зато надежнее. |
что гарантирует гидрострелка?
сварить её вообще не проблема... тогда нужна более дорогая автоматика |
постоянный расход носителя через котелок.
автоматика тут другая. вообще я как-то чешу репу , что проще расчитать правильно систему , особенно малую. стрелки ,как правило , лупят на объекты с кривыми нагрузками и несколькими котлами. (типа моей). у товарища юнкерс (лет 5 как уже) -так он без всяких стрелок 2 этажа из подвала греет. и ни какой автоматики. я бы максимум комнатный поставил на радиаторную часть. (ТП по каппиляру + радиаторы от комнатного) |
Вложений: 2
Стрелка, как говорит Сантим, это затупить умный котёл......
схема Юнкерс от ByDeRus...только бойлер прямо от котла... |
Вложений: 1
"затупить" я говорил про работу на стрелку с постоянной высокой температурой подачи, когда от стрелки запитаны высокотемпературные нагрузки, типа бойлера, калорифера, бассейна.
Юнкеры, как и все, пишут "в случае, если суммарный проток в системе отопления превышает 1000 л/ч необходимо устанавливать гидравлическую стрелку" (см. пдф стр.10), а проток будет превышать при открытом смесителе теплого пола - получатся 2 насоса последовательно, особенно в случае большой мощности ТП, а у Санька 150м2... Так что присоединяюсь к ByDeRus - 100% снимает все вопросы по гидравлике. Только бойлер не настолько велик, чтобы его вешать на стрелку, оставим его на встроенном 3Х, что избавит от наворачивания автоматики, это следующая схема в пдф, только с обычной погодной автоматикой, которая будет менять температуру подачи котла, т.е. прямо на стрелке, а ТП не завязывать на автоматику. |
Ну вот, напали на гидрострелку. Штука хорошая, но действительно, для большинства частных домов она лишняя. С ней конечно хуже не будет, но и без нее особого ухудшения не наступит. Не 100%, но даже при конденсационных котлах.
Я Вам новую тему подкину для обсуждения: целесообразность "петли Тихельмана" при обвязке котлов. И это не шутка. |
В этом случае, вероятно, можно выполнить котловой коллектор более тонкой трубой. Но ведь различные группы потребляют разное количество теплоносителя. Или есть некий "скрытый" смысл?
|
Вложений: 2
что практичнее????
1. гидрострелка, от которой отходят контуры? 2. или гидрострелка, от которой отходит коллектор? |
Цитата:
Ну если хотите, можете термоголовки на батареях поставить. Вдруг какая комната перегреваться будет, головка батарею закроет. Комната остынет, головка - откроет подачу теплоносителя. В этом случае хороши будут насосы Alphа2 - и экономичные, и мощность при надобности убирают, вместо того, чтобы до одури гонять теплоноситель с заданной скоростью через бай-пас. |
В стрелке на 1 картинке коллектор сразу с узлом подмеса реализован. Чтобы такой сваять, надо быть опытным товарищем, как marsoviy на ихдоме. А для таких кулибиных, как мы с Вами второй вариант ближе. Он даст возможность в случае необходимости покрутить трехходовой. Вот только на фото размерчик не Ваш!!! Вот, взгляните на такой (см. стр. 6-7). Я сейчас о нем мечтаю...
|
Valery_SY, я рад, что не один я такой.....
...будем разбираться вместе.... от сервопривода тоже отказался и отговорили меня. На контур радиаторов договорились поставить имеющийся у меня насос Альфа..термоголовки уже припасены... На контур ТП обычный насос УПС 25-40(?)... автомат на бойлер, рециккуляцию ГВС, недельный погодный регулятор |
размерчик великоват.....Это же Славкин коллектор....но принцип и наглядность ясна....
...Будем рисовать реальныю схему...... Ксати, может кто прогу красивую знает для рисования отопления?..кроме Герц |
Вложений: 1
петля Тихельмана
|
Valery_SY, да и гидрострелочка совсем небольшая на ПДФках...может она такая на всю стену и не нужна?
|
Вложений: 4
sanyok, специально для Вас выкладываю веселые картинки с барышнями, которые вторую ночь не дают мне спокойно спать. Вдруг и Вам пригодятся. И схему котельной под них перерисовал с учетом размещения приборов в реальной жизни.
А вот еще ссылочка на ресурс, где автор попытался расчитать некоторые размеры стрелок для котельных разной мощности и данные аккуратненько свел в удобную таблицу. |
полезные чертежи!!!
|
Вот первый чертёж..гидрострелка...Какая толщина стенки трубы(корпуса)?
Что внутри самой гидрострелки?...именно в вашем варианте.. |
Толщину трубы не указывал. Человек, который будет делать, назвал диаметры труб, что имеет, и просил указать их на чертежах. Внутри гидрострелки ничего не будет. Это просто труба с патрубками по бокам. Вверху и внизу донышко из толстого металла с резьбой для установки развоздушника и сливного крана. Между патрубками подачи контуров будет вварено в трубу кольцо с внутренней резьбой G1/2" для установки гильзы термодатчика.
|
Вложений: 1
странно , что нет темы по гидрострелкам. как это я профукал.
внутри напротив подачи ставится серка-разбиватель воздуха. на макушке вешают автоотделитель воздуха. диаметры труб выбраны на сайте зажатыми чутка . это неверно. ибо вся гидравлика считается с запасом. тут и dT ,и t подачи ,и скорость , и материал труб(шероховатость) и количество заужений...короче много переменных. |
Итак, поговорим о гидрострелках...
|
Вложений: 1
Цитата:
|
Цитата:
|
есть кусок трубы длиной 350мм и внутр ф100.
для стрелки подойдёт?...или коротковата??? |
пойдет.
можно примерно всё делать и будет прекрасно работать. подводка Dn=1" =2.54. до 30 киловатт , как дети в школу. резьба 1 1/4" . |
до стелки медью...
после...коллектор из стаби-ПП трубы ф32...далее на два контура ПП-стаби ф32.....по комнатам ф25... может коллектор тоже из меди??? |
есть ещё расширительные бак Varem на 18 литров...
....и группа безопастности.... Вопрос: куда это всунуть? |
коллектор тоже металл надо. можно железо. можно медь. можно нержа.
стрелка: сницу кран на3/4"- слив шлама и он же для заполнения системы. выше сосок для подключения бачка расширительного. ГБ можно прифигачить на макушку ("папа") прежде , чем варить стрелку-купи весь обвес на неё , что бы не проибать размеры фитингов и резью. |
из фитингов..краны....1` ???
|
буду чертить срелку.....
Важно ли сохранение каких-либо пропорций? |
я по ошибке не туда заливал статьи.
http://www.domsovetov.by/showthread....F2%E0%F2%FC%E8 читай церти- народ посмотрит. это простото. у насосов 25*60 проход=1" ,а резьба G 1 1/4" я темку создал- туда славка перекинет доки. в файле там и разрез есть |
Вложений: 1
если патрубки из котла имеют вол такое обозначение R 3/4....
то какой трубой нужно вести от котла? ф25 или ф32? можно ли соорудить коллектор из ПП-стаби....(ф32?)???? |
Вложений: 1
интересно..тока сейчас заметил......
на патрубке ГВС котла пометка R 1/2....на вводе в бойлер---R 1...... похоже я где-то лоханулся...или мне так кажется.....??? |
R 3/4 это внутренний Ду=20, т.е наружный медь Д22, ППР32, а если >30 кВт.и насос 8-метровый, то лучше медь Д28.
На змеевик бойлера всё правильно, у настенников 1/2", у меня коротенькие трубки по 30 см. (на родной бойлер с верхними патрубками) медь д15 БЕЗ УГОЛКОВ, вообще лучше медь Д18, а к бойлеру с боковыми патрубками трубки длиннее, надо бы медь д22 |