@mikola, температура дымовых еще зависит от конструкции теплообменника котла - ваш Опоп, скорее всего, с вертикальными ходами для дымовых газов.
Поляки такое не практикуют практически |
Да, с вертикальными. Но это не отменяет того, что температура уходящих газов - прямой показатель КПД, чем ниже, тем меньше топим улицу.
|
@mikola, это никто и не оспаривает))
|
Где-то на форумхаусах читал, что оптимальная температура выхлопа для тт = 200-240 градусов. Якобы и дельта хорошая для теплообмена и дымоход сажей не зарастает.
|
С котлом идет аж три инструкции - на котел с горелкой (Multi Flame), на горелку Multi Flame и на блок управления MultiFun. Рабочие температуры указаны только в мануале на котел. Хуже всего с мануалом на блок управления - он, во-первых, на котел с угольной пеллетной горелкой, во-вторых, на польском языке (туго у меня с ним), в третьих, версия прошивки не соответствует инструкции. Нормально работает только на польском языке, хотя в прошивке есть и русский, и английский, но меню на других языках кроме родного разваливается. Поэтому хотелось бы знать, какие вопросы задавать поддержке, которая тоже не очень сильна в этом контроллере.
|
@freeze,
много чего пишут. системы разные бывают. и топливо тоже. 200-это ведро чугунное . или банное без бака. |
Ну, 230 - это на полном ходу, 100% мощи, горелка до малинового цвета. В режиме тления и до 80 не дотягивает. Есть еще режим PID - я так понимаю, когда он потихоньку подбирает мощность до установленной температуры - но уж больно долго он это делает, тогда температура в районе 150-160. А насчет трубы - по-моему, не показатель, трубу я тоже рукой щупаю спокойно, датчик висит "на проходе"
Про вертикальные ходы - есть у поляков и такие варианты но у меня просто не влазил в топочную - он сильно глубже моего, и чистить его не очень удобно. Еще раз прочитал характеристики - температура выходящих газов - 90-210, получается у меня все равно многовато. КПД для котла с вертикальными каналами 87,3 - 89,5, с горизонтальными (моего) 84,7-88,6 - думаю, разница малозаметна. И еще - может стоит настроить смесительный клапан градусов на 50 вместо 60? Сейчас активно забирать обратку из СО котел начинает при 60 градусах, в режиме тления держит 53. |
Цитата:
(думаю на пелетах не будет) |
Цитата:
Для газовых напольников минимум обратки - 40 градусов, думаю здесь будет нечто похожее. Ну может 45. |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее было в 12:24 ---------- Цитата:
В моем котле как раз и идет PI регулирование, коэффициент D датчане не учитывают. Грубо P (пропорциональная часть) отвечает за то насколько быстро котел реагирует на отклонение от заданного параметра в текущий момент времени. Чем больше значение P, тем больше будет добавляться мощность. Показатель I (интегральная часть) характеризует то, как менялась температура в течение времени. Эта величина вносит поправку в мощность в зависимости от того как изменялась температура в течение определенного промежутка времени. Она по сути сглаживает колебания мощности. ---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее было в 12:41 ---------- приведу кстати мои значения подобранные опытным путем: для отопления P - 2,5; I - 0.16 для ГВС P - 6,0; I - 0.1 |
@mikola, а есть разрез котла?(нигде не нашел..только внешка.)
|
Цитата:
|
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...088ba29dd1.jpg |
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0984c06474.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...0983e40af9.jpg
Сасовсие котлы. Мой который слим (вертикальный) Может и странный вопрос, но лучше спрошу - заслонка на поддувале должна быть закрыта? И еще - иногда наблюдается погасание котла в тлеющем режиме, посмотреть диагностику пока не могу (котел в деревне, я в Минске), грешу на пеллеты. После перезапуска все норм., греет дальше. |
все отверстия желательно заделать, и заслонки так же, чтобы не было лишнего (случайного) воздуха в зоне горения. Воздух должен идти только через вентилятор.
|
парни , хочу весной/летом голову засунуть в ваши топки.(надо)..
пустите? |
Без проблем
|
Могу пофоткать на выходных. Котел довольно далеко от Минска, а так велком!
|
кстати по чем в этом году пеллеты.?(могу спросить своих бывших партнеров-у них промышленные.)
|
Дешевле 245руб за тонну не нашел (в мешках по 15кг). Теоретически есть по 180, но то в бигбэгах, то без доставки. Летом было намного дешевле, но увы...
Еще хочу на выходных попробовать режим с наружным и внутренним комнатным датчиками, Room sensor + external sensor Интересно, он сильно отличается по алгоритму работы от ручного? |
Цитата:
|
Образование коржей (агломератов) в основном указывает на большую зольность пеллет, наличие посторонних примесей. Усугубляющим фактором является неправильное горение, когда в зоне горения больше кислорода чем нужно, высокая температура приводит к "плавлению" золы и спеканию в коржи. Мелочь и пыль больше приводят к тому, что ими забивается шнек и просто вращается как в воде, не подавая пеллеты. Опять же все это вопросы качества пеллет.
|
Коржи вряд ли, горелка сбрасывает золу и остатки в ящик автоматически. А вот пыль в мешках действительно наблюдается.
|
|
Это только начало :) Самое интересное впереди, да и котел маленький, у меня 400 кг веса без бункера, думал, пупки развяжутся, когда тянули.
|
Цитата:
|
@Сергей 31, что за звер?
|
Я для транспортировки своего котла(350кг) брал гидравлическую рохлю(как у грузчиков на складах).
|
@Uvis, было бы неплохо увидеть ваш котёл, как он смотрится в котельной
|
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...4d699e0a6e.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4d6f5e251c.jpg Вид из двери на улицу http://www.domsovetov.by/imagehostin...4d73338ad3.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4d766a7304.jpg Вид из двери в дом http://www.domsovetov.by/imagehostin...4db1490afc.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4db2f6b04f.jpg Труба и пеллеты Стройка еще не окончена, поэтому легкий бардак |
@Uvis, а где расширительные баки?
|
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...4dff964c12.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4e012bfb48.jpg |
нормально.
|
@Uvis, ошибка в подсоединении бака. Должна быть возможность бак перекрыть/отсоединить и слить. Раз в год давление в баке нужно корректировать на "сухую"
|
Цитата:
|
@Uvis, т.е. вам чтобы в баке сделать правильное давление его надо снять, и заново запаковать. Не предусмотрен слив из бака. И на ГВС тоже надо быоо поставить.
|
А можно такой котёл топить непостоянно, а во время приездов, раз 5-7 за зиму? Автоматика и электроника в нем не замёрзнет при минусе?
|
@krum, есть понятие предельныз рабочих температур. Вряд ли будет полезным включение автоматики в -15, к примеру.
|
Цитата:
Оставлять такой котел без присмотра в будущем придется, для этого планирую залить антифриз, но позже. А замерзнет ли электроника - это вряд ли, враг электроники не мороз а влажность (роса), хранится же оборудование зимой на складах и ничего... Да и печки никто не отменял :) |
Вот и я мечтаю поставить такой котёл на дачу, залить антифриз и приезжать зимой, и затапливать только по приезду. Понятно, что для электроники это стресс, вопрос чтобы выдержала а не накрылась. У меня в цеху допустим станок с ЧПУ при температуре ниже +10 работать токазывается
|
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна