Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Перекрытия (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=34)
-   -   заводская перемычка или самодельный монолит? (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=893)

Pavel_GGS 20.08.2012 17:35

жидким это как ?

AdAS 20.08.2012 17:39

Т.е. шель маленкая - будет около 2 см в высоту и 10 см шириной под продольной частью длинных плит и туда зальется при трамбовке только бетон без камней. Жидкий т.е. сначала добавить больше воды, затем в следующих замесах воды поменьше, а щебны побольше. Все заливаем сами используя бетономешалку.

Pavel_GGS 20.08.2012 17:39

да вам проще потом снизу шпателем зачеканить сместь какую нить

AdAS 20.08.2012 17:41

Понял, просто я думал это усилит балки или перераспределит нагрузку с них на длинные плиты.

майкл 20.08.2012 19:51

Павел, можно и я вас помучаю расспросами? оконные перемычки хочу залить по месту, посему вопросы назрели.
1. При проемах от 1,04 до 1,3 м хватит два прута 12-тки снизу и сверху при ширине перемычки 250-300 мм и высоте250 мм? И какой длины делать опирание на стены из газосиликата?
2. Ширина окна - 1830мм. Как правильно заармировать такую балку (перемычку) все той же 12-той арматурой при ширине 250-300мм (могу варьировать) и высоте 250 мм (желательно, но также можно варьировать).
При всем при этом над окнами пойдет еще монолитный пояс и стены второго этажа, т.е. нагрузка на них будет

Pavel_GGS 20.08.2012 20:13

1 пойдет. опирание 250мм
2 4ф12 снизу. пояс разгрузит это дело

lёwa 20.08.2012 22:18

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 95220)
.... блин мало. не проходит на смятие. обычно керамзитобетон с такой плотностью минимум М35 .
У вас еще подобрались такие параметры, что увеличением высоты балки и т.н не повлиять на процесс. только маркой прочности кладки.
вот например коэф-т использования
при
М25 1.08
М35 0.86
а вот при кирпиче М150 0.38
заводите балочку подальше на опору. примерно минимум 350. тогда с учетом работы с поясом бедет терпимо 0.78

м-да... чё-та очкую...:ck:.. хоть пол стены разбирай и ставь кирпич...
вобщем-то опора под балкой минимум 400мм, могу сделать и больше( ещё не поздно по одному блоку отбить). да и балка обвяжется с армопоясом хомутами, тем самым увеличив опору...
P.S. успокаиваю себя --- и всё равно очкую:ai: .а вообще ,что происходит при смятии? я так понимаю , что постепенно просаживются опорные места...?

майкл 21.08.2012 09:35

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 95276)
1 пойдет. опирание 250мм
2 4ф12 снизу. пояс разгрузит это дело

Павел, премного благодарствую! Еще вопросик - пояс ведь надо армировать четырьмя прутами 12-той арматуры - по две сверху и снизу? В соседней теме просто видел, что вы одобрили просто две арматуры снизу...

Pavel_GGS 21.08.2012 09:40

я вроде одобрял всю арматуру располагать в одной плоскости. по середине.
но тогда над проемам он не несет смысловой нагрузки как перемычка

pova 22.08.2012 10:46

Вложений: 2
Всем доброго дня! Павел, можно я к вам тоже на приём?

Дано: фундамент (достался с участком) из ФБС блоков 300мм (подушка 350-400мм), цокольный этаж в 2-3 блока. Имеет форму восьмёрки с аппендиксом (отстоит от продольной оси фундамента на 350 мм, см. рис). Под него был нарисован проект каркасного 1-этажного дома с мансардой (с несущей осевой стенкой с первого по мансардный этаж, проходящей по плитам перекрытия – архитектор сказал, что так можно). Возможно, это специфика предельно лёгкого каркаса (насущую функцию там несёт деревянный брус 50*150).
Сейчас я, после заливки армпояса в виде восьмёрки, подумываю прикинуть вариант из ГСБ (см. вложения). Для опоры осевой внутренней стены (как и внешние стены, думаю делать из 300мм D500 B2.5 блоков, связанных вверху по всем стенам армпоясом во всю ширину) я думаю использовать перемычки. Но есть нюанс – хватит ли несущей способности?
Один пролет (просвет 3650мм) думаю перекрыть 2ПГ 42-31 (Расчётная нагрузка - 31,38 кH/м (3200 кгс/м), опирание 300мм и 150мм). Второй – выложить двумя перемычками 5ПБ 25-37 и 5ПБ 27-37 (опирание 150мм и 400мм; 400мм и 300мм соответственно). Для опирания 5 ПБ –шек планирую возведение кирпичной колонны 900*400, возводимой впритык к фундаментной стене, связав с последней и частично распределив на неё нагрузку (сверху замонолитить подушку 900*700*400). На перемычки будет приходится вес от ГС стены первого этажа(только стена, перекрытия буду ложить не на них), перекрытия мансардного (либо плиты ПТС Забудовы (плотность 700кг/м3), либо дерево), стена мансарды (ГС, можно и 200мм)) и крыша (битумная черепица).
Будет ли работать?