Lama 07.03.2016 20:11

@майкл, так в моей цитате то же самое :)

Суть другая, автоматы вы какие ставите на розетки? А на освещение?
Я планирую их ставить по максимальной нагрузке которую выдерживает кабель (не по нагрузке которую я планирую включить), но с двойным запасом, наприме:
3х1,5 выдерживает пусть 18-29 А, автомат 10А
3х2,5 выдерживает пусть 27-30 А, автомат 16А

А значит, что если мой 2,5 настолько плох что равен (гипотетически допустим) сечению 1,5, то даже в этом случае автомат сработает раньше чем провод придет к своему пределу, который тоже немного занижен относительно расчетного по идеальным условиям (тех процесс изготовления не идеален).
Поэтому с этой точки зрения можно спать спокойно, а вот то что жила окислена - меня напрягает :(

А сколько стоит Щучинский?

Lama 07.03.2016 21:26

Измерил диаметр кабеля, 1,5 мм, а значит сечение = 1,76 мм2 вот вам и ответ :)

майкл 07.03.2016 22:39

В сути вы правы, только зачем покупать изначально худшее? Я придерживаюсь мнения, что лучше купить качественный 3 на 1,5, чем плохой 3 на 2,5 и использовать его на большинство розеточных групп, что и делается на Западе. И что будет дешевле в итоге.

blaster 08.03.2016 10:25

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 254973)
@blaster, а как вы утеплитель крепили к полу первый слой и как второй?

Никак. Под весом стяжки все закрепится.

blaster 08.03.2016 10:26

А что в этих горизонтальных штробах у вас будет?

Lama 08.03.2016 10:45

Цитата:

Сообщение от blaster (Сообщение 255158)
А что в этих горизонтальных штробах у вас будет?

Кабель который будет питать розетки и кабель для освещения

Korvet068 08.03.2016 12:10

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 255095)
Поэтому с этой точки зрения можно спать спокойно, а вот то что жила окислена - меня напрягает

Спи спокойно, дорогой господин. ксид меди, это не оксид люминия, контачит нормально.


Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 255095)
Суть другая, автоматы вы какие ставите на розетки? А на освещение?
Я планирую их ставить по максимальной нагрузке которую выдерживает кабель (не по нагрузке которую я планирую включить), но с двойным запасом, наприме:
3х1,5 выдерживает пусть 18-29 А, автомат 10А
3х2,5 выдерживает пусть 27-30 А, автомат 16А

Для того что бы оплавить изоляцию в курсе какие нужны токи и время воздействия? Мне это как-то слабо представляется при автоматах на 16-20А

Lama 08.03.2016 12:18

@Korvet068, а что будет если автомат не сработает? Не ради спора, из любопытства спрашиваю

Korvet068 08.03.2016 12:45

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 255180)
а что будет если автомат не сработает? Не ради спора, из любопытства спрашиваю

Если автомат не сработает, то пофигу какая и из чего проводка. Хотя нет, не пофигу., тонкая и легкоплавкая сгорит сама и перегорит словно предохранитель, а толстая и туго плавкая испепелит окружающее пространство, словно ТЭН.
Или речь о перегреве проводки от брошенной бутылки коктейля Молотова?

blaster 08.03.2016 12:49

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 255162)
Кабель который будет питать розетки и кабель для освещения

А зачем штробить? Пустите по полу. У себя я штробил только по вертикали. Да и то, только отопление и воду. Кабель на закрепы и по верху, он все-равно в штукатурку прячется...
http://www.domsovetov.by/imagehostin...71f84372a7.jpg