Юра Добриденев 09.10.2017 16:27

так это еще и 1,5 алюминия, а меди, так там огого

chast_nik 09.10.2017 17:08

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 297671)
сфіга лі?
пруф на норматив

http://docs.cntd.ru/document/1200102744 Табл. 19 :)

Юра Добриденев 09.10.2017 19:23

на воздухе и в земле это не в трубе, лотке или стене. Трёхжильный 1,5мм2 в трубе или стене уже при 15А будет не просто кабелем, а греющим кабелем.

Scorpy 09.10.2017 20:23

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297676)
будет не просто кабелем, а греющим кабелем.

вот я хз. у меня удлинитель 1.5 меди на 2квт тепловентилятор ощутимо теплый становица. но строителям такие нормы позволяют неплохо экономить.

Юра Добриденев 09.10.2017 20:45

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 297677)
вот я хз. у меня удлинитель 1.5 меди на 2квт тепловентилятор ощутимо теплый становица. но строителям такие нормы позволяют неплохо экономить.

Зато пожарникам постоянная работа. По статистике эта причина (электропроводка), вроде, на первом месте. Пусть даже этот кабель будет постоянно горячим, хрен бы на него, работает, да и ладно. Только что станет с изоляцией в таком режиме через несколько лет ?

chast_nik 10.10.2017 12:40

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297676)
на воздухе и в земле это не в трубе, лотке или стене. Трёхжильный 1,5мм2 в трубе или стене уже при 15А будет не просто кабелем, а греющим кабелем.

Я с Вами не спорю, и даже согласен почти со всем. :)
Кстати, нигде не видел норм, как ведет себя кабель в стене/штробе.
В лотках, коробах, трубах - есть, а в штробе не видел.
Я у себя планирую от щитка до распределительной коробки в каждой комнате вести кабель 2,5мм2, от коробки на розетки 2,5мм2, а на свет от коробки 1,5мм2. и на все это поставить автомат на 16А. И никакого криминала в этом не вижу.(не планирую вкручивать лампочки на 3кВт:)).
Но я, наверное, перестраховщик.
Если вести в комнату 1,5мм2 и ставить на эту линию автомат 16А, то такая конструкция, на мой взгляд, тоже имеет право на жизнь, т.к. нагрузить комнату более 3кВт еще ухитрится надо.
А от короткого замыкания этот автомат норально сработает.

---------- Сообщение добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее было в 12:35 ----------

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 297677)
вот я хз. у меня удлинитель 1.5 меди на 2квт тепловентилятор ощутимо теплый становица. но строителям такие нормы позволяют неплохо экономить.

Вы хоть запятые иногда ставьте, а то не сразу понятно, что у Вас "ощутимо теплый становица".
У Вас удлинитель левый какой-то. У Вас и вилки и розетки на 16А, а провод к тепловентилятору
какой? Неужели 2,5мм2? Может у Вас удлинитель в бухте? Так там другие причины для нагрева могут быть.
Размотайте его и не будет греться.

Scorpy 10.10.2017 12:43

для меня логичнее 1.5мм 10а на свет и 2.5мм 16а на розетки

---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее было в 12:40 ----------

@chast_nik, Оффтоп

Урри 10.10.2017 13:26

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 297614)
Я и сам знал, что это - бред, но спокойствия ради (а вдруг я чего-то не знаю?) показал это отцу, который сорок лет уже ЭФИ делает, один из лучших в Минске спецов. Его заключение - ни слова правды в ваших словах нет, выкиньте такие токовременные характеристики. Они - для каждого производителя свои, но ни у одного завода нет похожих на ваши данных.
По СНИПам в новостройках только 1,5 мм используется - и на освещение, и на розетки. И защищаются такие линии автоматом на 16 А. И экспертизу проходят все проекты такие.
П.С. Кто хочет, тот услышит. Далее даже отвечать не буду на комменты

Я как исполнитель этих прошедших "экспертизу" проектов - 80% того что находится в разделе ТХ при строительстве - невыполнимо, т.к. руки у проектировщиков и проверяльщиков растут из жопы. 30% решений по электрике в том или ином виде требуют корректировке. Вот такое качество проектирования у нас. Так что передавайте вашим спецам большой привет.

Valery_SY 10.10.2017 15:00

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 297690)
... Я у себя планирую от щитка до распределительной коробки в каждой комнате вести кабель 2,5мм2, от коробки на розетки 2,5мм2, а на свет от коробки 1,5мм2. и на все это поставить автомат на 16А...

Такую линию следует защищать 10А автоматическим выключателем, подбирая его для самого слабого участка: 1,5 мм2.

chast_nik 10.10.2017 15:17

По нормам, наверное, да.
Но вот объясните мне простым языком "для чайников":
Имеем цепь для освещения:
Автомат (16А) - кабель 2,5мм2 - коробка с клемником (не знаю на какой ток) - кабель 1,5мм2 - клемник (макс. 6А) - продод (0,35-0,5мм2) - патрон (6А) - нагрузка (условно лампа/люстра).
Что мы защищаем автоматом и от чего?

Урри 10.10.2017 15:56

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 297703)
По нормам, наверное, да.
Но вот объясните мне простым языком "для чайников":
Имеем цепь для освещения:
Автомат (16А) - кабель 2,5мм2 - коробка с клемником (не знаю на какой ток) - кабель 1,5мм2 - клемник (макс. 6А) - продод (0,35-0,5мм2) - патрон (6А) - нагрузка (условно лампа/люстра).
Что мы защищаем автоматом и от чего?

Меня в этой цепочек навскидку смущают клемник на 6А - дохлый какой то. (Я просто чаще работаю с клемниками для шкафов - там на 10А как правило самые малые) Но на истинность не претендую, и непонятно зачем провод 0,35...0,5, я бы в любом случае делал бы 0,5...0,75, а лучше для условной нагрузки не менее 0,75. Для нагрузки на 6А, ставил бы автоматы или С6 или С10. Это я лично для себя бы так делал. Клемник поставил бы на 10А минимально. И лампы и люстры разные могут быть, оч разные. Электроцепи легко адаптируются для любой нагрузки, но надо знать чем и как будете нагружать все таки перед тем как двигаться дальше. Автомат при такой цепочке - для защиты тонкой линии и нагрузки.
Все имхо, если кому ход мыслей не нравится, спокойнее и лучше с цифрами аргументировать.

Valery_SY 10.10.2017 16:01

Автоматическим выключателем Вы защищаете линию, проложенную к люстре. Если в месте ее подключения будет КЗ или перегрузка, сработает автоматический выключатель, а проводка останется целой. Если произойдет КЗ в патроне, и не успеет сработать автоматический выключатель, то что-то где-то отгорит, но не проводка, уложенная к люстре. Здесь работает закон Джоуля-Ленца - перегреется участок, который имеет самое большое сопротивление, т.е. самый тонкий.

Korvet068 10.10.2017 16:35

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 297705)
перегреется участок, который имеет самое большое сопротивление, т.е. самый тонкий.

Это в теории, а в реалия буже работать ещё и теплоотвод, который не одинаковый для всех участков

chast_nik 10.10.2017 16:44

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 297705)
Автоматическим выключателем Вы защищаете линию, проложенную к люстре. Если в месте ее подключения будет КЗ или перегрузка, сработает автоматический выключатель, а проводка останется целой. Если произойдет КЗ в патроне, и не успеет сработать автоматический выключатель, то что-то где-то отгорит, но не проводка, уложенная к люстре. Здесь работает закон Джоуля-Ленца - перегреется участок, который имеет самое большое сопротивление, т.е. самый тонкий.

Все абсолютно верно.
- Если возникнет КЗ в месте подключения люстры к проводке, то сработает автомат.
- Воникновение перегрузки месте подключения люстры к проводке слабо представляю. (Это как?)
- Если возникнет КЗ в патроне, то сработает автомат.
- Если возникнет перегрузка в патроне (лампа на 3 кВт???), то отгорит в первую очередь провод от патрона до места подключения люстры к проводке.(ни разу не видел, чтобы в бытовых электроосветительных устройствах этот провод был более 0,5мм2).
Где я не прав?

purler 10.10.2017 17:03

При перегорании обычной лампы накаливания с бабахом довольно часто автомат выбивает. Причем и с16 ... Что при этом может быть с тонкой проводкой до люстры не знаю. Видно слишком кратковременно перегрузка.
При этом насколько помню в самой люстре часто очень тонкие провода до лампочки. И как-то продается

Юра Добриденев 10.10.2017 19:08

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 297690)
Я у себя планирую от щитка до распределительной коробки в каждой комнате вести кабель 2,5мм2, от коробки на розетки 2,5мм2, а на свет от коробки 1,5мм2. и на все это поставить автомат на 16А. И никакого криминала в этом не вижу.(не планирую вкручивать лампочки на 3кВт:)).
Но я, наверное, перестраховщик.
Если вести в комнату 1,5мм2 и ставить на эту линию автомат 16А, то такая конструкция, на мой взгляд, тоже имеет право на жизнь, т.к. нагрузить комнату более 3кВт еще ухитрится надо.
А от короткого замыкания этот автомат норально сработает.

У меня весь свет на импульсных реле, т.е. на каждой линии (группе точек) свое реле и свой кнопочный выключатель или несколько. Всего около 45 линий вместе с улицей, т.е. получается довольно накладно, но очень удобно, т.к. практически все выключатели дублируются в разных местах.
Но над детскими кроватями есть две штуки бра и мне очень не хотелось их сажать на импульсные реле,т.к. это туповато реле для одной лампочки, но нужно было или делать на импульсных или на цепочках, т.к. около кроватей есть выключатели общего света, конечно кнопочные и ставить рядом с ними обычные клавишные, как-то не по феншую, тем более это были бы только 2 клавишных выключателя во всём доме. Короче, решили на цепочках, ну а раз на цепочках, то какой смысл тянуть к ним линии от щита (в котором реле, по этому всё освещение тянется от щита). Повесил я их на розетки прямо в коробке, но тупанул, хотел 2,5 прокинуть, т.к. автомат 16А, а провёл 1,5мм2. Переделывать не стал, т.к. рассудил логически точно так же как и вы, т.е. я точно знаю на 100% что в это бра не будет закручиваться что либо больше 100ватт, а скорее 10 светодиодных ватт, т.е. защищать кабель от перегрузки точно не нужно будет, а от КЗ защитит и 16А автомат.
Но у нас с вами разные ситуации. У меня остальной свет на отдельных автоматах и, если сработает автомат на розетках, свет останется или просто я самостоятельно могу обесточить розетки и работать при свете, а так же наоборот. У вас с этим будет засада. Вы пожалеете о таком решении не раз, так что лучше бросьте эту идею.
Конечные потребители этими автоматами не защищаются, это уже совсем другой мир, там свои защиты или, как лампочки, перегорела-поменял. Вы автоматами должны защитить свою скрытую проводку. Защищать проводку в люстре как бы тоже смысла нету, там на люстре написано, что вы имеете право туда ввернуть, а если перегорит, то её поменять не проблема или люстру новую купить. Хотя меня такой расклад не устраивает и люстр или светильников с китайскими проводами у меня не будет, к каждому патрону свой 1,5мм2.

privatt 10.10.2017 23:31

@Юра Добриденев, каждому патрону свой 1,5мм2.

И что реально будете все светильники перебирать и менять провод???

И кстати основная причина пожаров неосторожное обращение с огнём, как правило курение бухим в койке, а электрика на втором месте. Разница более чем в два раза........ и там где электрика ни меди ни автоматов скорей всего нет, а жучки в пробках.....

Юра Добриденев 11.10.2017 07:13

В сетях полно примеров пожаров с новой проводкой, т.е. с автоматами дифами и т.д.

Практически не будет заводских светильников, слишком дорого, не вижу в них надобности и мне не нравится как они светят. Покупали на пробу, перед разводкой и смотрели. Поняли что нужно придумывать самодельные, с минимальными труд затратами. Для светодиодных лампочек не нужно дополнительное рассеивание, оно только ухудшает световой поток.

Densy 11.10.2017 21:17

Подскажите, на освещение диф не обязателен? Достаточно автомата?

Юра Добриденев 11.10.2017 21:31

А чего сразу диф, чем вас не устраивает групповое УЗО, т.е. одно УЗО на несколько автоматов стоящих на нескольких линиях освещения ?
Вообще, не обязательно, но лучше сделать, никто не знает какие в будущем могут случиться ситуации, что может произойти с проводкой и куда могут залезть его пальцы или пальцы его супруги или детей.

Densy 11.10.2017 21:50

@Юра Добриденев, автоматы однофазные?

Юра Добриденев 11.10.2017 21:54

однофазные. Для чего вам еще и ноль рвать ?

Икс 12.10.2017 13:18

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297772)
...чем вас не устраивает групповое УЗО, т.е. одно УЗО на несколько автоматов стоящих на нескольких линиях освещения ?

В одной точке что-то пошло не так - света нистало во всем доме..::nt::

Korvet068 12.10.2017 13:53

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 297813)
В одной точке что-то пошло не так - света нистало во всем доме..

У меня например это "одна точка" находится почему-то далеко о дома, ещё до счётчика.
Лучше материться в темноте матом, поле попытке заменить лампочку, чем падать с остановленным сердцем при свете из другого помещения.

Юра Добриденев 12.10.2017 13:57

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 297813)
В одной точке что-то пошло не так - света нистало во всем доме..::nt::

В одной точке что-то пошло не так, света не стало на одной группе. Группа не дом. Группа может состоять и из двух автоматов, даже это уже дешевле чем 2 дифа, можно и 4 повесить и 5, как кому религия позволяет. За несколько минут определяется виновная линия и отключается автомат, до исправления неполадок. Хотя, УЗО не обязательно срабатывает от неполадки, оно может сработать, если кого-то попыталось дернуть током, тогда все ещё быстрее восстанавливается.
Тут то на кабеле 1.5 начинают экономить, то свет и розетки на одни автоматы вешать, то весь свет на дифах собираются делать. Ребята, вы определитесь, экономить или по взрослому ?

Групповое УЗО это самая распространенная схема защиты по току утечки. Чему удивляетесь ?

Можно поставить групповые, можно парами УЗО+автомат, это дороже, но у многих производителей дешевле чем дифы, я имею в виду не электронные дифы, а электромеханические. Ну а по богатому, всё на дифах.
Планировал делать групповые УЗО, но привёз из Турции с отдыха целый рюкзак узо леграндовских, наковырял в заброшенном отеле. Теперь будут парами УЗО+ один автомат.

chast_nik 12.10.2017 13:57

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297712)
... Но у нас с вами разные ситуации. У меня остальной свет на отдельных автоматах и, если сработает автомат на розетках, свет останется или просто я самостоятельно могу обесточить розетки и работать при свете, а так же наоборот. У вас с этим будет засада. Вы пожалеете о таком решении не раз, так что лучше бросьте эту идею...

Юра Добриденев, Мне нравится Ваш максималистский подход. (Сам отчасти такой, но борюсь с этим :) ).
Я в жизни сделал много вещей, в которых пытался заложить ВСЕ на ВСЕ случаи.
По итогу 50% заложенных функций не были востребованны никогда или востребованны неоправданно редко.
Поэтому я сознательно объединяю в пределах одной комнаты линии розеток и освещения.
Если уж мне когда-то и потребуется темной ночью покопаться в розетке, то уж протяну удлинитель из соседней
комнаты.
Икс,
Вы еще более максималист. :)
Ну что может вызвать срабатывание УЗО в линии освещения?
Пальцы в патроне? Ну так достаньте пальцы и все заработает.

P.S. На все линии освещения одно УЗО, конечно, ставить не надо.

Одновременно написли. :)

Korvet068 12.10.2017 14:08

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297816)
то свет и розетки на одни автоматы вешать, то весь свет на дифах собираются делать. Ребята, вы определитесь, экономить или по взрослому ?

по взрослому это уметь разделять важное и второстепенное, объединение света с розетками это не только экономия кабеля и автоматов, но и времени на все эти работы, а время не выполнимый ресурс.

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 297817)
Если уж мне когда-то и потребуется темной ночью покопаться в розетке, то уж протяну удлинитель из соседней
комнаты.

совершенно верно, хотя мне чтобы прийти к такой концепции потребовалось лет 15

Юра Добриденев 12.10.2017 17:59

@chast_nik, отдельные защищённые линии на освещение и розетки это совсем не максимализм, это обычная схема разводки

---------- Сообщение добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее было в 17:45 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 297821)
по взрослому это уметь разделять важное и второстепенное, объединение света с розетками это не только экономия кабеля и автоматов, но и времени на все эти работы, а время не выполнимый ресурс.


совершенно верно, хотя мне чтобы прийти к такой концепции потребовалось лет 15

Объединение розеток и освещения это экономия одного дня работы и копеечная экономия на кабеле, а на выходе постоянное неудобство в эксплуатации. Даже на продажу так не делают, не то что для себя.

Возьмём 6 помещений, до каждого довести отдельной линией 1,5мм2 кабель, пусть по 10м. Цена при мелкооптовом закупе не в строймаркете будет до 0,9р. В итоге целых 28$ экономии. Ну и по эконом варианту еще 2 автомата по 5р. основная дополнительная работа это штробление стен для дополнительных коробок, если они не на потолке под натяжным потолком, хотя, возможно и так пришлось бы делать отдельные коробки, из за того что в одну может и не влезть. Вы ради этого идете на такие неудобства ? Такую экономию даже обсуждать влом.

Densy 12.10.2017 19:35

Вопрос по кабелю на розетки. Стены из гипсокартона, внутри минвата. Достаточно кабеля ВВГ или лучше ВВГнг. Хотя смысл? Утеплитель не поддерживает горение.

Юра Добриденев 12.10.2017 20:58

Достаточно для чего ? Как бы, бетон, кирпич, ГСБ и цементный раствор не поддерживает горение ещё лучше чем ваша вата, тем не менее, для скрытой проводки применяется ВВГ НГ-ls
Вы бы хоть цены глянули, прежде чем спрашивать. Сколько сэкономить собрались ?


Уже не смешно, ни в одной теме не говорят столько об экономии, как в этой. Кикоз мозгов. Может лучше сэкономить на отделке ? Там это реально сделать

Densy 12.10.2017 21:02

Да не в экономии дело, ВВГнг 2.5х3 в наличии нету. Вот думал пойдёт обычный. Значит будем искать.

chast_nik 12.10.2017 22:51

@Юра Добриденев,
Не удалось донести свою мысль. Попробую еще раз.
Дело не в том, дорого это или дешево.
Дело в том, что любое действо должно иметь смысл.
Вот протянул я отдельные линии в комнату на розетки и свет. Что мне это дает?
Ответ очевиден - возможность раздельного отключения линии света и линии розеток.
Я даже не буду продолжать эту логическую цепочку вопросами "зачем?".Каждый может
пройти по ней, и ответы у всех могут быть разные.
Я спрошу: "Сколько раз в год мне это понадобится?".
И весь мой опыт подсказывает - "0".
Зачем мне ночью лезть в данную конкретную розетку и нельзя подождать до утра?
При том, что остальные розетки в этой комнате работают. Если не работают все розетки
в комнате - то причина в другом месте - там где щит. А там свет есть.

---------- Сообщение добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее было в 22:49 ----------

@Densy, ищите тот, что @Юра Добриденев, говорит.
Утеплитель может и не поддерживает. А изоляция пусть горит?

Юра Добриденев 12.10.2017 23:41

@chast_nik, может быть что наше с вами недопонимание друг друга из за того, что мне это разделение не то что удобно, а в какой-то степени даже необходимо (даже если бы свет был разведён классически), хотя в доме я еще не живу. Ситуаций много, но, например, одна из: финишной отделки еще нет, выключатели пока не поставишь, да и нет их ещё, но свет уже нужен. Собрал на метровой динрейке ряд клемм, разгруппировал немного, отдельно розетки пара групп, из тех, на которые накинул дешёвую времянку, и 3 группы освещения. № хвоста с вилками и включаю по мере надобности. А так или свет горит всегда или розетки не работают. Можно, конечно, временных выключателей накупить, но это, даже при самых дешевых, дороже многократно, чем кабель отдельно на свет.
Где-то какая-то проблема, вам её искать в 2 раза геморойнее, т.к. непонятно на линиях света или розеток.
Если вы ковыряетесь в свете, то да, только удлинитель (дополнительно к обычной схеме, где переноска тоже нужна), а если нужно ковыряться в розетках, то переноску или фонарь на лоб. Это ходи, ищи, тягай, разматывай, сматывай. Ну не удобно это. Сейчас на съемке живу и тут точно такая система, как вы хотите сделать, квартира в старом доме. Проводка не ахти, пришлось поковыряться, реально неудобно.
Ну и всякие дополнительные удобные фишки типа выключить весь свет в доме или за домом с выключателем около кровати и около входной двери и прочее. Это в двухкомнатной квартире из прихожей все комнаты простреливаются, а в доме придется побегать, а если уже успел обуться, то опять разуваться.
Это дело ваше, конечно, мне-то что.

Korvet068 13.10.2017 00:15

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297829)
Возьмём 6 помещений, до каждого довести отдельной линией 1,5мм2 кабель, пусть по 10м. Цена при мелкооптовом закупе не в строймаркете будет до 0,9р. В итоге целых 28$ экономии. Ну и по эконом варианту еще 2 автомата по 5р. основная дополнительная работа это штробление стен для дополнительных коробок, если они не на потолке под натяжным потолком, хотя, возможно и так пришлось бы делать отдельные коробки, из за того что в одну может и не влезть. Вы ради этого идете на такие неудобства ? Такую экономию даже обсуждать влом.

Юра, да хоть 10 линий себе поставь от независимых линий! А ещё лучше, сделай долевую собственность, и пусть другой собственник заключит так же договор с РЭСом, делай ввод от двух ящиков (лучше ещё бы и о разных столбов).И в надёжности выиграешь и в суммарной мощности. Тебе наравится колупаться в говносройке? Лично меня уже достало, хочется закончить и начать жить другими интересами отделанном помещении.
1) безопасность
2) надёжность.
Вот ключевые моменты, и их банально можно решить ообще парочкой ДИФов, если уж на то пошло. А сервис и удобство уже второтепенны.

---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее было в 00:06 ----------

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297829)
Объединение розеток и освещения это экономия одного дня работы и копеечная экономия на кабеле, а на выходе постоянное неудобство в эксплуатации. Даже на продажу так не делают, не то что для себя.

А МАПИД то всю таким торгует. В его однушке, на одном авомате (за исключением плиты) сидят и розетки и свет.
1)32А ДИФ на плиту,
2)16А ДИФ на санузел и кухню, и сидят на нём и розетки и свет.
3) 16А обычный автомат - прихожая (свет и розетки)
4) 16А обычный автомат - комната (свет и розетки) и часть розеток на кухне в смежной сене

Юра Добриденев 13.10.2017 00:27

Ну ты бы еще хрущи в пример привёл, там вообще 2 автомата на всю квартиру, они же и вводные.

Я же говорил, экономить время и деньги нужно не на этом, т.к. тут выкроить практически нечего. дополнительные отдельные линии на свет на весь дом это 25$ плюсом и пол дня-день работы, это с запасом, т.е. в одно рыло с перекурами и шашлыком, а если по чердаку прокидывать и коробки под натяжным, то лишний час, максимум, всё от условий зависит. Да и не по чердаку тоже быстро, оба приходящих к двум коробкам пустить по одной штробе, коробки рядом, т.е. ноль дополнительных трудозатрат. Вот что что, а электрику я разводил на расслабоне, на этом этапе отдыхал и по скорости быстро. Больше с подрозетниками возились, т.к. точек много. Есть этапы на которых реально засаживаешься, но электрика это не такой этап. Моя твоя не понимать.

Korvet068 13.10.2017 01:01

В моём случае каждая линия это
1) затянуть кабель в меалорукав
2) протянуть эту змею через скелет профилей для ГКЛ с уже накрученным гипокартоном с одной стороны (очень не удобно сверлить торцы когда прикручены листы)
3) каждый метелорукав заземлить
Особый "кайф", это было вывеси к щитку из ячейки 40х60 см 8 металорукавов

Юра Добриденев 13.10.2017 01:11

так-то да, только не у всех дома деревянные, так что это не рядовой случай, а скорее исключение. Тут с трубами засада, но в таком случае можно для всего использовать 2.5мм и снять все вопросы, но неудобство останется.

Lama 13.10.2017 02:38

Цитата:

Сообщение от Densy (Сообщение 297831)
Вопрос по кабелю на розетки. Стены из гипсокартона, внутри минвата. Достаточно кабеля ВВГ или лучше ВВГнг. Хотя смысл? Утеплитель не поддерживает горение.

А вы пробовали разобраться в отличиях между:ВВГ, ВВГ нг, ВВГ нг-ls?

Ну так, хотя бы для себя :) Весь вопрос не в возгорании и надежности, а в безопасности в случае возгорания и только лишь. Все остальное идентично.

Юра Добриденев 13.10.2017 08:12

И только лишь )

Lama 13.10.2017 08:34

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297852)
И только лишь )

Представляю хитрый прищур в глазах :)