Озадачен на данный момент вопросом, все же ставить на первом этаже дополнительно батареи или не стоит. Изначально расчитывал на теплый пол, однако глубоко внутри начал точить червячок, мол не хватит и нужны дополнительно радиаторы, как быть?
|
считать теплопотери,
смотреть на площадь открытого пола и материал покрытия |
Первый этаж около 90 м, пол утепляю 100 ППС, покрытие плитка, стены 400 ГС+50 paroc, окна двухкамерный пакет 40 - по расчетам на различных калькуляторах как бы укладываюсь до 100 Вт с метра, но червясок то точит
|
плитка, ковер или паркет или?
размеры окна, "оранжерея"? |
На полу планирую плитку, ковер может только в гостинной и то маленький, окна стандартные, только на кухне выход на террасу http://www.domsovetov.by/showpost.ph...6&postcount=24
|
У меня почти весь 1-й эт. отапливается 70 м.кв.ТП.
Там,где ТП радиаторы не ставил. Две последние зимы было комфортно,насос всегда на 1-й скорости, в длительные сильные морозы подача 37-38 гр. макс. , из 6-ти петель несколько всегда поджаты. |
Цитата:
|
Там где ТП радиаторов нет. На этаже еще зал 24 м.кв., без ТП, там два радиатора.
Даже зимой 2009-10 г. система не работала на полную мощность. Был запас по увеличению темп. подачи, увеличению скорости насоса. |
adf, а по характеристикам (стены, полы, окна), Ваш дом как?
|
1-я стр. этой ветки, №6.
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252 ПС. память никакая. Общая площадь ТП в доме около 75 м.кв. и немного обманул с максимум подачи. |
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна