ведите все армирование ф12 по 2 стержня. хватает с запасом.
зачет так частить и нарезать мелко арматуру? про шов то логично написали. но нет смысла. а что если в непредвиденном случае получите консоль вылетом в 1метр? делайте над опорой шов. только в этих местах продублируйте стержнем сверху и стержнем снизу в соседних пролетах. PS если все таки хотите 1/3 пролета , то шов не вертикальный, а наклонный в 45 градусов. тогда будет как надо. |
Спасибо!Отсекусь под 45гр., переставлю опалубку, пролью водой и продолжу дальше.
"зачем так частить и нарезать мелко арматуру" - в смысле? Про шаг сай, или про смену диаметров? |
Цитата:
поэтому - Цитата:
|
Я правда думал ещё поперечную кинуть (8-10ку с шагом 300мм). А так получается только 12-ка связывая с выпусками свай?Хоть сэкономлю трохи.
|
поперечная тоже нужна.
достаточно и ф8 шаг 200. первый хомут 50 мм от грани сваи. два шага по 200, а потом конструктивно уже можете к середине пролета и 400. PS это не принципиально. хватит и бетонадля поперечной силы |
Планирую на ростверк 4 нитки 12 арматуры внизу и 4 нитки 10 вверху. Где и с каким шагом ложить поперечную арматуру? В горизонтальной плоскости этих ниток (низ, верх)? Нужно ли в вертикальной плоскости (по бокам)?
|
Думаю, в вертикальной даже нужней, чем в горизонтальной. А зачем по-четыре прута арматуры?
|
так и не нужно там никаких 4-х прутов снизу и 4-х сверху, если имели ввиду продольную. Достаточно всего 4, плюс формирующие каркас.
|
где лучшее всего купить бур тисэ?
какой лучше брать на все случаи жизни в том числе и фундаент (баня)? сколько он сейчас стоит? |
Цитата:
Цитата:
http://protege.by/page29138 Какие аргументы? |