Цитата:
про какую плиту вы спрашивали? про участок 1,2х2,2м, выделенный красным? его проще делать монолитным с Г-опиранием на несущие и дополнительно анкерить армированием к существующим плитам по стороне примыкания к ним. тогда ваша указанная перегородка не будет особо участвовать в работе. и можно будет делать и 120мм или еще из чего |
Цитата:
Что с кровлей? |
Цитата:
|
Цитата:
там весь размер красной площади 1,2х2,2м пропорции на картинке вводят в заблуждение |
да которая выделена красным по центру проходит ж/б балка
http://www.domsovetov.by/imagehostin...30327189c4.jpg |
не понял вопрос по поводу кровли .... (мансарда)
|
вдоль вашей стенки в 120мм залить балку свместно с мон перекрытием. про это писал Иван
|
ну а так если не монолитить что не пойдет что ли если она будет опираться по трем сторонам а там где лестничный пролет положить еще уголок металлический под 4ю сторону ну и над проемом тож уголок уложить в два ряда и продолжить кладку кирпичом по ним
|
можно опирать по трем сторонам . только одна из сторон не для восприятия нагрузки от перекрытия
|
Я тоже за монолит и без всяких уголков. На этом пролёте и такой площади, да при высоте 230мм, можно никаких усилителей и утолщений не делать. Главное за плиту сбоку правильно зацепиться.
Там для опалубки-то нужен лист ОСП потолще, да несколько брусков+подпорки. 0,7 м3 бетона можно и в мешалке замешать. |
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8