Makapoh 28.04.2017 14:59

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 288806)
@Makapoh, остекление у Вас большое. Не думали о внутрипольных конвекторах? По мощности тёплые полы могут и вытянуть теплопотери, а вот удастся ли избежать конденсата - вопрос.

Думали, поэтому попросили полный расчет у специалистов, учитывая всякие материалы, пироги стен, отделки, стеклопакеты, напольные покрытия, приточки и тд.

mastersven 28.04.2017 15:23

@Makapoh, т.е. принудительная вентиляция всё же запроектирована?

Makapoh 28.04.2017 15:45

@mastersven, да, но она была запроектирована ДО решения о ТП. Изначально отопелние было только на радиаторах. А при расчете ТП учли, что приточка будет.

Юра Добриденев 28.04.2017 23:06

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 288582)
Чему этот шаг равен? Я в ванной буду крутить уже в мае улитку ТП из МП 16 мм с шагом 10см.

Вы же линейкой заменять не будете, если нужно как можно меньше. Руки почувствуют когда хватит.

Lama 29.04.2017 01:37

Оффтоп

trmntr 29.04.2017 07:01

Оффтоп

Lama 30.04.2017 23:43

Кто какой шаг трубы определял у себя и чем это обосновывалось?

Расчеты у меня вроде как сделаны, проектировкщик заложил в основном шаг 20 см, местами есть 15 см, а вот мой монтажник дает совет сделать шаг 10 см. Мотивируя тем что расход трубы увеличится не значитель (хотя это момент спорный :) ), зато на 100% не будет эффекта зебры. Плюс у меня в одном помещении будет лежать на 70% ковровое покрытие (мелкий ворс), а его теплопроводность не очень высока.

Как быть, на что делать упор при определении шага?

p/s/ толщина стяжки должна выходить в среднем 6,5 см, во всех остальных помещения будет лежать плитка.

trmntr 01.05.2017 07:22

Я для себя сделал упор на шаг в 15 на кухне и в зале, в с\у 10

Alexus 01.05.2017 08:46

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 288861)
Оффтоп

Оплачу 50% расходов за кодик, ежели что :)

sergN 01.05.2017 11:33

шаг зависит от теплопотерь.
20см МП.
25см нержа-гофра20
(по расчетам)
под плитку