VAR 14.12.2011 21:15

- Пух, не спрашивай...
- розетка на 380 намалевана только чтобы обозначить что она там нужна.

Пух 14.12.2011 21:23

))

майкл 14.12.2011 23:28

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 43700)
Вот и мне этот вопрос интересен. Получается кабель на освещение 3*1,5, а автомат стоит на 16А.

а в чем проблема?

Tiger 15.12.2011 12:17

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 43732)
а в чем проблема?

Для 1,5 квадратов меди предельный ток 15А для скрытой проводки.

Pavel_GGS 15.12.2011 12:24

Вложений: 2
пару информативных табличек.
правда я группу розеточную тоже садил на кабель 3х1,5 т.е по сути самой сами розетки держат максимум 16А.

Tiger 15.12.2011 12:27

Для скрытой проводки необходимо выбирать сечение кабеля на 25 - 30 % больше, чем для открытой проводки. Связано это с тем, что открытая проводка охлаждается естественным образом, а скрытая проводка, находясь в различных "канал-трубах" или просто "замурованная" в стену, не имеет возможности охлаждаться, особенно если стена выполнена из пористых теплоизоляционных материалов.

Pavel_GGS 15.12.2011 12:31

у меня сейчас в панельном доме вся 3 комнатная запитана алюминий 2х2,5. я как прикинул сколько вечером одновреммено потребителей.. это дурдом. и держит собака. я про проводку. а в доме уже насчитал 10 отдельных линий кабелем 3х1,5 медь (кухня отделно 3х2,5) . и это еще не конец.

майкл 15.12.2011 12:33

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 43804)
Для 1,5 квадратов меди предельный ток 15А для скрытой проводки.

Tiger, не верьте всему, что говорят и пишут :)
Посчитать, сколько ампер будет "бежать" в сети освещения? Там и 15-ти не будет...
Не только экономически нецелесообразно на освещение вести 2,5 квадрата меди
П.С. У нас электрики грозились письмо КГК накатать на начальника, когда он на освещение купил такой кабель. Но ему простительно - он в монтаже ничего не шарит..

Tiger 15.12.2011 12:36

Ну зачем сразу сравнивать панельные дома? Сколько раз у меня в квартире перегорала проводка... В доме такого бы не хотелось, потому и задал такой вопрос.


Я не говорю о том, чтобы вести свет кабелем 3*2.5. Естественно даже 1.5 квадрата для освещения будет достаточно. Вопрос лишь в том будет ли защищена эта линия автоматом на 16А в ситуации если где-то допустим перегнулся и перегревается провод. Не получится ли так что скорее перегорит провод чем вырубится автомат?

Pavel_GGS 15.12.2011 12:40

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 43807)
Для скрытой проводки необходимо выбирать сечение кабеля на 25 - 30 % больше, чем для открытой проводки. Связано это с тем, что открытая проводка охлаждается естественным образом, а скрытая проводка, находясь в различных "канал-трубах" или просто "замурованная" в стену, не имеет возможности охлаждаться, особенно если стена выполнена из пористых теплоизоляционных материалов.

у меня основная проводка открытая идет под перекрытием. ответвления на каждую резетку уже вниз под штукатуркой

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 43811)
Ну зачем сразу сравнивать панельные дома? Сколько раз у меня в квартире перегорала проводка... В доме такого бы не хотелось, потому и задал такой вопрос.

согласен. просто сравнивал сам для себя что и как.


Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 43811)

Я не говорю о том, чтобы вести свет кабелем 3*2.5. Естественно даже 1.5 квадрата для освещения будет достаточно. Вопрос лишь в том будет ли защищена эта линия автоматом на 16А в ситуации если где-то допустим перегнулся и перегревается провод. Не получится ли так что скорее перегорит провод чем вырубится автомат?

даже для розеточной группы 3х1,5 этого хватает с лихвой. у меня одна линия на розетки запитала 3 жилые комнаты.
кстати у меня на освещение поставили автоматы 10А